编辑: 黎文定 2019-07-29
2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A)卷 考试科目代码:822 考试科目名称:能源工程概论 招生专业:建筑与土木工程(专业学位) A 卷试题 第1页共4页【提示】 :所有答案一律写在答题纸上! 说明:本考试科目由三部分组成,考生可任意选择其中两部分作为考试内容.

(一)空气调节、供热工程 部分

一、简答题 (本题共

5 小题,每题

6 分,共30 分)

1、空调热负荷和供暖热负荷在计算过程中有何相同之处,有何不同之处?

2、试对空调房间送风温差大小的经济性和技术性进行分析.

3、对散热器技术方面的要求是什么?

4、写出并联管路阻力特性系数 S 的表达式,并说明并联管路流量分配的规律?

5、如何确定热水供热系统的静水压线高度?

二、论述题(共2小题,每题

10 分,共计

20 分)

1、当管网距离较远时,为什么要设置加压泵站?

2、描述冬夏季室内状态点相同时,一次回风定风量空调系统(采用喷水室)全 年分为哪几个空调工况区,并说明各区域的调节方法.

三、计算题(共3小题,共计

25 分)

1、已知: 室内冷负荷 Q=3000W, 湿负荷 W=0 g/s,室内空气设计参数:tN=27℃、 dN=13.4 g/(kg・ 干),送风温差取 8℃,求送风量及送风状态点焓值. (8 分)

2、 某一次回风式空调系统, 冬季采用绝热加湿的方法处理空气. 已知: hN =65kJ/kg, hL =42 kJ/kg,新风百分比为 30%,室外空气焓值为-10kJ/kg.试问:该系统是否 需设置预热器. (6 分)

3、一集中供热系统,供回水温度为 95/70℃.用户均为

6 层住宅,层高 2.75m. 用户系统阻力 1.8mH2O,锅炉房内系统阻力 9.5mH2O,补水箱液面高度 2m,补 水泵吸水管和压水管阻力 0.1 mH2O.外网主干线 1100m(包括回水管) ,比摩阻 55Pa/m,局部阻力当量长度占管线实际长度 30%.试确定该系统补水泵和循环水 泵的扬程. (11 分)

2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A)卷 考试科目代码:822 考试科目名称:能源工程概论 招生专业:建筑与土木工程(专业学位) A 卷试题 第2页共4页

(二)城市燃气输配及应用 部分

一、简答题 (本题共

5 小题,每题

6 分,共30 分)

1、钢制燃气管道都有哪些腐蚀?埋地钢管最主要的腐蚀为何?怎样防止?各有 哪些方法?

2、高中压管网在事故工况下燃气供应量达到何种规模才不影响用户的正常使用? 结合燃气管网的设计说明提高输配管网水力可靠性的途径.

3、城市燃气输配系统主要由哪些压力级别的管道与场站组成?

4、在燃气燃烧中经常使用旋流,什么是旋流,产生旋流的方法有哪些?

5、用于各种工业炉及锅炉中的鼓风式扩散燃烧器有哪些优缺点?

二、论述题(共2小题,每题

10 分,共计

20 分)

1、试论述城市燃气供需不平衡的原因及解决供需不平衡矛盾的方案.

2、论述紊流火焰特点及紊流火焰比层流火焰传播快的原因.

三、计算题(共3小题,共计

25 分)

1、已知某人工煤气的容积成分如下: H2O 50%, CO 8%, CH4 20%, C2H6 2%, CO2 3%, N2 16%, O2 1%. 该煤气的含湿量 dg=10g/Nm3 干燃气,空气的含湿量 da=8g/Nm3 干空气,当过剩 空气系数 时,求其完全燃烧所生成的烟气量. (7 分)

2、某219*7 的低压燃气钢管,管道长度 2000m,输送燃气流量

200 Nm

3 /h,燃 气密度 0.788 kg/Nm

3 ,查燃气管道水力计算

图表,得到该管线单位管长的压力降 为0.2Pa/m(

图表显示数据) ,管道起点压力 3000Pa,管道起终点高程差为

100 m (终点高于起点,计算中考虑附加压头) ,局部阻力损失按沿程阻力损失的 10% 计,请计算该管段的终点压力. (8 分)2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A)卷 考试科目代码:822 考试科目名称:能源工程概论 招生专业:建筑与土木工程(专业学位) A 卷试题 第3页共4页

3、低压环网如图,I 环供气量 Q1=800 Nm

3 /h,II 环供气量 QII=1000 Nm

3 /h,点3有一个集中工厂用户,用气量为

150 Nm

3 /h,试计算各管段的计算流量. (10 分)

(三)制冷原理 部分

一、简答题 (本题共

5 小题,每题

6 分,共30 分)

1、分析回热循环的特点,及其对蒸气压缩式制冷循环的影响.

2、分析制冷压缩机排气温度过高带来的危害有哪些?

3、简述单效和双效溴化锂吸收式制冷机有何不同,以及溶液热交换器的作用.

4、简述用 CO2 做制冷剂,及其制冷循环的优缺点.

5、简述外平衡式热力膨胀阀的工作过程.

二、论述题 (本题共

2 小题,每题

10 分,共20 分)

1、 在T-S 图上画出理想制冷循环和理论制冷循环, 并结合 T-S 图分析节流损失是 如何产生的,及其对制冷循环性能的影响.

2、制冷剂主要有哪些种类?针对制冷剂的禁用与未来发展,至今都提出过哪些 国际举措.

三、计算题 (本题共

2 小题,共25 分)

1、已知氟利昂制冷压缩机 4FV-10B,行程 L=100mm,转数 n=960r/min;

压缩机 容积效率为 ηv=0.76, 指示效率 ηi=0.81, 机械效率 ηm=0.95, 电动机效率 ηe=0.75;

系统进行循环如图

1 所示,1 点为过热状态点,3 点为过冷状态点;

各状态点参

2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A)卷 考试科目代码:822 考试科目名称:能源工程概论 招生专业:建筑与土木工程(专业学位) A 卷试题 第4页共4页数如表

1 所示. (15 分) 试计算: (1) 理论吸气量 Vh ;

(2) 制冷剂质量流量 Mr ;

(3) 单位质量制冷量 q0;

(4) 单位质量放热量 qk;

(5)单位容积制冷量 qv;

(6) 单位制冷耗功量 w;

(7)总的制冷量 Q0;

(8) 总的耗功量 N;

(9)压缩机轴功率 Nb;

(10)制冷系数 εth;

(11)热力学完善度 η;

(12) 性能系数 COP. 表1各状态点参数

2、某一氨制冷系统,制冷量为

840 kW,蒸发温度为 2℃,假设冷凝器用循环水, 冷却水进口温度 t1=32℃,冷凝温度与冷却水进口温度之差取 5℃,冷却水进出口 温差取 3℃,冷凝器的热负荷系数ψ为1.17,如果传热系数取

700 W/m2 .K,试计 算立式冷凝器的传热面积及冷却水流量. (10 分) 状态点 t (℃) h (kJ/kg) v (m3 /kg) 1' 3.0 424.1 0.029

1 8.9 429.7 0.030

2 65.9 460.5 0.01 3' 44.7 276.4

3 41.7 271.0

4 3.8 271.0

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)