编辑: 阿拉蕾 | 话题热度:927 2020-01-09 |
关键词: 锅炉,燃烧器,启动,锅炉燃烧器,起动 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉燃烧器启动断火
正常条件下,连续启动三次燃烧机,没有点燃燃烧应判断为点火故障,需要进行相应检查来排除故障。 1、气源毛病:查看天然气的压力是否正常坚持在3-5kpa,过高或过低均会呈现点不着火现象。处理办法;调理天然气调压阀,进行压力设定。 2、风门毛病:查看风门巨细,风门在偏大时简单呈现屡次燃烧不着的现象,处理办法;将风门恰当的调小,但不可以彻底封闭。 3、燃烧电极或燃烧变压器毛病:燃烧变压器不打火,或燃烧电极太脏方位不对时,均会呈现燃烧毛病。处理办法;测验燃烧变压器是否燃烧,整理燃烧电极,调整燃烧间隙坚持2-3mm。 4、燃气阀组毛病:正常燃烧时阀组会及时地敞开,并能听到敞开的声响,打不开时不会树立火焰,处理办法;查看阀组线圈,调理阀的敞开度。 锅炉点火启动 ( 一 ) 主动点火程序的燃油燃气锅炉 程序抑止有关要求 依据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定 , 燃油燃气锅炉必须装设可靠的点火程序抑止和熄火保护装置 , 且对点火 程序中 , 点火前的总通风量和时间提出了原则要求。 燃油燃气锅炉主动点火程序均以程序抑止器为驾驶指导 中心 , 程序抑止器是全主动运行的心脏 , 程序抑止系统充分 考虑到各种必要的联锁 , 避免错误的驾驶和设备故障造成的事故 ,体现良好的安全性。 燃油燃气锅炉构造紧凑、体积小、效率高、应用便利、对环境污染少 , 在我国的大中城市正越来越广泛的得到应用。 小型燃油燃气锅炉在出厂前一般都举行油 ( 气 ) 量、水 量、风量的调试 , 对压力表、安全阀举行调整 , 并对燃烧器、水泵等辅机举行调试 , 全部锅炉能正常运行后方能出厂。 锅炉点火前的检查 1. 检查油泵及过滤器是否正常进油 , 燃气炉检查燃气压力是否正常 , 不宜过高或过低 , 打开油或气的供给阀门。 2. 烟道上的阀门必须全部开启 ( 挡风板或节流阀 ), 否则吹风清洗受波及 , 造成事故的隐患。 3. 检查抑止柜上的各个旋钮 , 均应处在正常位置。例如:油、气燃料挑选 , 应放在所燃燃料上 ; 手动 / 主动上水旋钮 ,应放在主动位置 ; 大火 / 小火位置旋钮 , 放在小火位置上 ; 燃 烧器旋钮放在相关的位置上。 4. 炉膛内若有遗留的积油或杂物应予清理干净。 5. 检查锅炉点火程序抑止和灭火保护装置 , 均应灵活可 靠。锅炉上的防爆门应灵活、严密。 6. 其他检查项目与蒸汽锅炉等同 ( 具体内容参见本章第一节 ) 。以上工作全部完成后方能举行点火启动。 程序抑止系统内的核心是抑止器 , 抑止器基本有三种 : (1) 机械程序抑止器 ; (2) 电子式程序抑止器 ; (3) 实时抑止微电脑程序抑止器。 但无论采用何种抑止器 , 其主要环节基本有五个程序 : 炉膛主动吹扫程序、主动点火程序、熄火保护程序、安全联锁保护程序、燃烧负荷调节程序。 燃气锅炉还有检漏抑止程序。 燃油燃气锅炉启动程序 (1) 程序抑止 1) 启动 前吹扫一打火一点小火一点大火一火焰监测。 2) 正常工作 火焰监测一低负荷运行一压力、温度监测一大、小火转换一启、停转换一主动负荷调整。 3). 正常停止 切断燃料一后吹扫一程序恢复到零位。 (2) 燃油锅炉的启动 1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 , 油泵启动 (20 s 〉 ; 2) 清扫过程中 , 对油压举行检测 , 若有压力 , 则继电器常开点接通 , 电磁阀有泄漏 , 不能开机 , 共 7s; 3) 伺服马达关闭到点火位置 ; 4) 电打火开始 , 提前 4s; 5) 电路接通 , 电磁阀打开 , 点着燃油 ( 在 25S 内必须点着 , 否则马上关闭燃烧器 , 以防可能建立爆燃的后果 , 司炉 工必须牢记这一点 ), 对油压仍举行监测 , 电眼监视火焰形成 ,鼓风门至小火位置 ; 6) 打火变压器断电 ; 7) 燃油电磁阀第二供油阶段 ( 即点着大火或是针阀后 退、大量供油 ) 开始 , 风门主动跟踪 , 电眼仍举行监测 , 正常后运行指示灯燃亮。 (3) 燃气锅炉的启动 1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 ( 煤气阀门已接通 ); 2) 伺服电机打开风挡 , 最大风量吹风 20s; 3) 同时举行鼓风风压检测 , 风压太低时 , 风压继电器常开触点接不通 , 则会报警停炉 ; 4) 对阀门举行泄漏检测 关机时 , 程序规定为先关 1 号电磁阀 , 再晚 3~4S 关闭 2 号电磁阀。在从头启炉时如果电磁阀中间管内仍然是空的 , 无压力 , 则证明 1 号阀不漏气。 在吹风过程中 ,1 号阀打开 2S 马上关闭 , 则中间段管道 内充气 , 这时再检测 , 应有压力 , 且测试一段时间内无压力降 , 则证明 2 号阀及管路均不漏气 , 这时电磁阀全部检查完成 ( 即在吹风过程中能昕到 1 号阀响一次 , 用于摸时感觉到 有一次动作 ) 。 5) 伺服马达关闭风挡到点火位置 (17s), 即凸轮退回。 6) 预点火时间 4S 开始 ( 提前 4S 开始电打火 ) 。 7) 点火电磁阀打开 , 先是 1 号电磁阀打开 , 然后点火小电磁阀打开 ( 可昕到动静 ), 然后是点火“ 卟“ 的声音。 8) 电眼举行点火检测 , 发光二极管应闪动。 9) 然后 2 号电磁阀打开 , 点着小火 , 听到“通“ 的一声响。 10) 接着电眼对小火检测 , 同时电打火停止 , 点火小电磁阀关闭。正常后 , 运行指示灯接通 , 点火过程完成。 若是阀门检测有泄漏 , 则继电器将燃烧器断电 , 关闭燃烧器。停止前吹扫并举行泄漏报警。 若是火焰检测发现没点着火 , 马上断掉燃烧器及电磁阀 ,防止事故发生。 以上讲的是启动程序 , 燃油燃气锅炉如果出现事故 , 大多发生在启动锅炉时发生 , 这时任何一个环节出现故障都应该及时停炉 , 确保安全。 燃油燃气锅炉司炉驾驶 1) 先检查电源、水箱、供油箱或燃气源等是否正常 ; 2) 打开燃油或燃气供应阀 ; 3) 打开电源总开关及水泵、油泵电源开关 ; 4) 打开燃油加热开关 , 待燃油温度提高至要求的数值 ( 冷炉要用小火开炉 , 如热炉交接班开炉就可用大火点火 , 也 不用旋至小火位置 , 因点火时 , 它也会用小火点火 , 再转大火 ); 5) 抑止挑选开关位置 , 打至大火位置 ( 有的炉型元手控位置 , 可不管这一程序 ); 6) 打开 ( 或按下 ) 燃烧器开关到 “ON“ 位置 , 燃烧器即按点火抑止程序主动运行。先点火 , 后燃烧。 注意 : 如果检查各项均正常而锅炉仍不能点火 ; 点火失败信号灯即会主动亮。此时可按下程序抑止系统的还原键 , 锅炉即可再次启动 ( 一般有延时 , 要等 4~5min 才干按下 ); 如 见水位信号灯亮 , 可再按一次水位抑止器顶部复位钮 , 使水 泵启动进水至正常水位 , 燃烧器便可启动。如上述两种情况下 , 经两次重复按还原键后仍未能正常点火 , 则应关掉锅炉的电源、油、气开关举行检查维修。 ( 二 ) 手动点火程序的燃油锅炉 1. 程序要求 (1) 吹风期 首先风机进入运行状态 , 开始向炉膛中吹扫 , 时间约 3~5min, 以清除炉膛中未燃尽的可燃性气体 , 防止点火时建立 的爆燃。同时监测各类联锁是否完好。 (2) 引火期 向炉膛技入引火物 , 打开主油阀 , 向炉膛中喷人燃料 , 着火燃烧逐步建立正常燃烧的火焰 , 这时的火焰不受监视保护 , 称“ 盲喷气属程序设立的独自周期。 (3) 主燃烧器发火期 燃烧器如能正常发火 , 则开始举行调节 , 抑止发火燃烧情况。如情况正常 , 燃烧将由小火转为大火 , 这时 , 燃烧受 压力抑止调节 , 组件依据锅内蒸汽压力的变化举行抑止调节 , 进入正常运行。 (4) 正常燃烧阶段 压力已迫近工作压力 , 抑止开关可放在大火位置 , 燃烧火焰大小受负荷抑止。 (5) 停火后吹风期 当正常停炉信号或保护动作发生时 , 进入停炉后吹扫程序 , 此时 , 首先关闭燃料电磁阀 , 切断燃油供应 , 风机推后 大约 5~10min 后关闭 , 其作用停止向炉膛供应燃料后继续 向炉膛鼓风 , 继续清除未燃尽的可燃气体 , 以免高温自燃及 为下次点火启动做好安全清扫。 2.手动点火注意事项 (1) 点火之前应首优秀行通风 , 并保持炉膛负压 50~100Pa , 机械通风约需 5min, 自然通风约需 8~1Omin。 (2) 若燃油采用蒸汽雾化 , 则点火之前必须将蒸汽管内 的冷凝水放干净。为防止炉前燃料油凝结 , 在送风之前应用蒸汽吹扫管道和油嘴。然后关闭蒸汽阀 , 检查各油嘴、油阀 ,均应严密 , 防止来油时漏人炉膛。燃料油加热后 , 经炉前回 油管送入回油罐举行循环 , 使炉前的油压和油温达到点火的 要求。同时应注意监视油罐的油温 , 以防回油过多 , 油位升 高过快 , 发生溢罐事故。 (3) 若一次点火不成功 , 或发生断火需再次点火时 , 同样必要先通风 , 后点火。当燃用重油时 , 应先将油箱内的重油加热到 65~85 。 C, 经过油加热器使油温提高后 ( 油温应依据油的粘度确定 ), 方 能举行点火驾驶。另外 , 对燃烧器的各重要部件也要加热 , 当 温度不够时燃烧器不能启动 , 只有当油嘴座加热到最低启动 温度时 , 温度抑止器内的温控触点闭合 , 燃烧器方能启动。 3. 手动点火方法与顺序 (1) 点火方法 : 将引燃物 ( 破布、棉纱等 ) 用石棉绳扎紧在点火棒顶端 , 再浸上轻质油点着后插入炉内。先加热油嘴 , 然后将点火棒移到油嘴前下方约 200mm 处 , 再喷油点火。严禁先喷油后插火把 , 以免造成燃油在炉膛爆燃。油阀应先小开 , 着火后迅速开大 , 避免突然喷火。若喷油后不能立即 着火 , 应迅速关闭油阀停止喷油 , 并查明理由妥当处理。然后通风 5~10min, 将炉内可燃油气排除后 , 再行点火。着火 后应立即调整配风 , 维持炉膛负压 10~30Pa 。 (2) 点火顺序 : 上下有两个油嘴时 , 应先点着下面的一个。油嘴呈三角形布置时 , 也应点着下面的一个。有多个油嘴时 , 应先点着中间的一个。升火速度不宜太快 , 应使炉膛和所有受热面受热均匀。 |
阿拉蕾
2020-01-09
|
|
1、对涉案“启动锅炉”是否按照合同约定提供进口件进行鉴定; 2、对涉案“启动锅炉”炉膛出口对流受热面管束发生严重腐蚀的原因进行鉴定; 3、对涉案“启动锅炉”发生严重... ---摘自《“启动锅炉”质量分析》
|
阿拉蕾
2024-03-28
|
|
年6月份启动改造,完成 50%燃气锅炉 (设施)低氮改造,并完成验收。 3、2020 年任务:2020 年10 月底前完成高污染燃料禁燃区 范围内所有燃气锅炉(设施)于低氮改造,并... ---摘自《长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委...》
|
hgtbkwd
2023-12-01
|
|
第四章燃气燃烧器具的种类","单选54","下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2023-08-04
|
|
除盐水箱,当锅炉启动或事故时可利用除盐水箱调节。一期电厂锅炉需 盐水 8m3 /h, 剩余量 42m3 /h, 本期电厂需盐水 6.5m3 /h, 规模可满足一期及本项目的规模, 可依托。工艺... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
|
夸张的诗人
2023-04-08
|
|
锅炉房1处,砖混结构,建筑面积100m2,主要用于放置生产时使用的天然气导热油炉 储... 低氮燃烧器+15m排气筒 10 颗粒物 引风机、强化车间通风 1 非甲烷总烃 集气罩+UV光氧... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-12-10
|
|
锅炉采用轻柴油点火,通常设置 4 台点火燃烧器,采用床下点火的方式。启 动燃烧器采用简单机械雾化。 每支启动燃烧器均配有火焰检测器,确保启动过程 的安全性。 3.6.3. 热力... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2022-08-14
|
|
燃烧器的结构组成 1 9 128 3 1 3 9 电加热锅炉的工作原理 1 9 129 3 1 3 10 电加热锅炉电热元件的种类 1 9 3 2 锅炉安全附件与管道、阀门 30 9 3 2 1 锅炉安全附件 12 5 130 3 2 1 1 ... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
黑豆奇酷
2022-04-17
|
|
若点火不着,应解列油燃烧器,进行通风,而后重新点火。点火后通知汽机投入 旁路系统。 2.6.5 锅炉冷态启动应与汽机密切配合,其升温、升压速度应按机组滑参数启动曲 线进... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2021-12-20
|
|
中原工学院关于燃气锅炉(燃烧器等)升级改造项目 单一来源采购文件 采购人:中原工学院 代理机构:河南金泰招标代理有限公司 二零一七年七月 目录第一部分 单一来源公示 2 ... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉(燃烧器等)升级改造项目》
|
wtshxd
2021-08-23
|
|
当锅炉出水温度超过设定值或者高温防护启动时,温度开 关可以停止燃烧器或启动报警器。 温度保护 - 温度开关 (Thermostat) 为了减少安装的不便,也可以采用将温度、压力开... ---摘自《锅炉系统三剑客》
|
lonven
2021-04-27
|
|
油管道宜采用顺坡敷设,但接入燃烧器的重油管道不宜坡向燃烧器。柴油管道的坡 度不应小于 0.3%,重油管道的坡度不应小于 0.4%。 第3.2.6 条 燃用重油锅炉房,当冷炉起动点火... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-12-29
|
|
改造均制定有相关的法规及标准,为确锅炉安全、可靠、经济地运行,请认真、严格按其规定执行。 除本说明书外,随机提供的专项说明书(如燃烧器、电控箱等)同样应仔细阅读... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-09-02
|
|
燃烧器附件 带绝热石棉垫的法兰 数量 . 1 将法兰安装到锅炉上的螺栓螺母 数量 . 4 法兰用螺栓螺母 数量 . 1 带变径头的油软管 数量 . 2 7 针插头 数量. 1 1. 燃烧器描述 1 1.1 燃烧器附... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
|
贾雷坪皮
2020-05-06
|
|
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置(有 充油设备),脱硫控制楼。 3 屋内卸煤装置,碎煤机室 ,转运站,筒... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2020-01-09
|
|
若有黑烟,则应调整燃烧器的风门,直至不冒黑烟时为止; 2 锅炉在运行中,当水位降到最低安全水位线时,电控箱能自动亮起危险水位灯,并报警蜂鸣响,同时,启动水泵工作,... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
|
我不是阿L
2019-09-12
|