编辑: ZCYTheFirst | 话题热度:829 2019-07-08 |
关键词: 锅炉水压试验,检查,后的,锅炉,水压试验,试验,的检查,水压,锅炉水压试验后,锅炉水压实验,examination | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉各系统和装置安装检查和试验 (理解) 2.2.4.1(3) 锅炉安全阀和报警装置安装试验 (理解) 2.2.4.2 空气瓶安装检查和试验 (理解) 2.2.4.3 主机安装检查和试验 2.2.4.3(1) 主机... (理解) 2.2.1.5 原材料及焊接材料管理制度的检查的主要要求 (理解) 2.2.1.6 铸锻车间... ---摘自《C级注册验船师资格考试大纲 综合能力》
|
阿拉蕾
2024-09-04
|
|
且不少于5人,其中锅炉、焊接专业人员满足制造需要。 检查证件及现场座谈。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 责任人员 2.2 应任命各环节责任工程师(设计、工艺、材料... ---摘自《 》
|
飞鸟
2024-07-27
|
|
(其中,锅炉应区分:内部检验、外部检验、水压试验;压力容器应区分:年度检查、全面检验;压力管道应区分:在线检验、全面检验)。 申报安装监督检验的,应填写开工告知... ---摘自《特种设备检验检测申报单》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2024-06-17
|
|
(1.锅炉定期检验包括 外部检验、内部检验和水压试验三种;外部检 验一般每年进行一次,内部检验一般每两年进 行一次,水压试验一般每六年进行一次;对于 见排查内容 36 无... 小时,盛放 于清洗消毒后的密封专用容器 内,并放置在专用冷藏设施中, 有相关登记 每... ---摘自《浙江省教育厅办公室文件》
|
kieth
2024-05-09
|
|
高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格率 金属结构质量管理小组 159 ... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2024-03-31
|
|
锅炉水压试验和汽机扣盖前监督检查参照《火力 发电工程质量监督大纲》进行(由制造厂总装、整体到货的汽缸,汽轮机扣盖前监督检查可取消) 。 3.合并阶段监督检查时,应注... 中规定的相应部分的检查内容不得简化、省略或替代。 (2)合并阶段监督检查时,监督检... ---摘自《生物质发电工程 质量监督检查大纲 》
|
无理的喜欢
2024-02-21
|
|
锅炉水压试验 特点:本方案严格依据了水压试验检查大纲及锅炉检查规程,水压试验的范围包括了所有与锅炉直接相接的系统和阀门,对所有的压力部件进行冷态耐压试验,并将采... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-01-12
|
|
锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报表 CM413 锅炉总体验收证明书 CM414 4 起重设备安装工程 质量管理 起重设备安装工程主... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件》
|
NaluLee
2023-12-04
|
|
保证改造后的锅炉安全运行。 (五) 关于电加热蒸汽发生器。 对外输出蒸汽且蒸汽压力... 钢管组装、压力试验和气密试验以及最终检验责任人员,其中工艺和固井责任人员应当具... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
|
xwl西瓜xym
2023-10-26
|
|
高压锅炉用无缝钢管 GB/T 6893 铝及铝合金拉(轧)制无缝管 GB/T 7735 钢管涡流探... 倍的设计压力进行水压试验,但最大试验压力应符合所选用钢管标准的 规定,在不少于 ... 如 预组装后的各零部件应有明显可靠的标记,以利于现场安装。 9 检验与验收 9.1 一般规... ---摘自《ICS 71.120.30》
|
kr9梯
2023-09-16
|
|
液压泵壳体强度有较高要求,可采用孕育铸铁(经孕育处理后的灰铸铁);汽车发动机凸... 水压试验:分段水压试验的管段长度不宜超过35km,分段水压试验时的压力值、稳压时... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
|
QQ215851406
2023-08-08
|
|
C定期检查、超水压试验 D.检查开关、阀门是否灵活 E.在锅炉的水垢和烟灰清理干净后进行保养(干式和湿式) 30.房屋附属设备设施养护制度一般包括( ABCD )。 A.设备维修... ---摘自《《物业管理基本制度与政策》、《物业经营管理》、《物业管...》
|
252276522
2023-06-30
|
|
试验与检验 1、钢管尺寸及表面质量应逐根进行检查。 2、母材应根据GB/T9711-2017的要求进行化学成分分析和拉伸试验,必须根据熔炼批逐批进行,数量应符合标准要求,测试... ---摘自《3、实质性响应技术条款响应表》
|
木头飞艇
2023-05-22
|
|
酸洗合格后的管道封闭或充氮保护。 第12 题: 设计压力为 0.6MPa 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C ... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2023-04-12
|
|
给水泵联锁保护试验操作 2.4 链条炉排锅炉点火启动与注意事项 2.5 燃油(气)锅炉点火程序 2.6 正常停炉与紧急停炉的操作法 2.7 燃油(气)锅炉正常停炉操作程序 3、培训方式... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
|
645135144
2023-03-04
|
|
监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产... 储罐气密性试验合格后,进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储... 保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
|
颜大大i2
2023-01-24
|
|
况进行不定期的检查。 第十七条 锅炉的制造监督检验和定期检验工作由当地质量技术监督行政部门授权的检验单位承担。 第十八条 小型和常压热水锅炉发生事故时,发生事故的单... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2022-12-15
|
|
产品质量证明书可在锅炉整体水压试验前提供; 3、本表一式两份,检验机构受理后,安装单位和检验单位各执一份。 检验单位 广西区特种设备检验研究院百色分院 地址:广西百... ---摘自《广西壮族自治区特种设备检验研究院》
|
芳甲窍交
2022-11-06
|
|
锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、审核、批准 (电站锅炉... ---摘自《DB41》
|
静看花开花落
2022-09-28
|
|
员全面检查袁 一致认为合格遥 至 此袁5 号锅炉水压试验一次成功袁 圆满结束遥 随着水压试验的顺利 完成袁锅炉安装尧保温等后续工作 全面展开袁施工任务依然繁重袁项 目部锅炉... 箱制作和主变附件安装后的第三个里程碑项 目。 摄影 / 徐鲁永 本报济南讯 (周建国) ... ---摘自《当地震袭来……》
|
无理的喜欢
2022-08-20
|
|
检修后的验收 2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2022-07-11
|
|
680Q 680Q 水压试验 1280+45Q 3680+65Q 4480+95Q 6880+95Q 80Q 80Q 五、锅炉水(介)质处理系统(单项)监督检验收费标准: 项目收费标准备注水质化验水质指标分析 20... ---摘自《附件5》
|
sunny爹
2022-06-02
|
|
水压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。 注1-4:其他汽水两用锅炉按照出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 1.5 进出口锅炉制造及使用 (1)境外制造在境内使... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-04-24
|
|
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... 工艺钢结构应有80%及以上的检查点(值)符合标准,最大值不应超过其允许偏差值的1.... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-03-16
|
|
在锅炉的水压试验中,一般工作压力试验的压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... 役龄接近或超过预定的使用年限 B.技术落后的设备 C.维修费用大的设备 D.浪费能源的设... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
|
cyhzg
2022-02-04
|
|
锅炉启动前检查的主要项目 1 9 191 3 4 1 2 锅炉启动前准备的主要内容 1 9 192 3 4 1 3 锅炉烘炉的目的 1 9 193 3 4 1 4 锅炉煮炉的目的 1 9 194 3 4 1 5注意事项 1 9 3 4 2 锅炉停炉 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2021-12-27
|
|
冲洗,浊度,消毒,卫生检查 10.2.1 室外排水坡度 坡度,严禁无坡或倒坡 11.3.3 室外供热管道试运行调试 冲洗后,测人口温度 13.2.6 锅炉水压试验 本体,无残余变形 13.4.1 锅炉... ---摘自《施工强制性条文》
|
无理的喜欢
2021-11-18
|
|
焊接检验中,表面缺陷检查方法有目视、渗透和(D)。 A、射线 B、超声 C、磁粉 D、水压 479.中碳钢铸件返修过程中,关于补焊说法不正确的有(B)。 A、焊接缺陷消除后,... ---摘自《一、单项选择题。》
|
star薰衣草
2021-10-09
|
|
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2021-08-31
|
|
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台60 b 1<D≤2(吨/时) 元/台90... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2021-07-23
|
|
680Q 680Q 水压试验 1280+45Q 3680+65Q 4480+95Q 6880+95Q 80Q 80Q 五、锅炉水(介)质处理系统(单项)监督检验收费标准: 项目收费标准备注水质化验水质指标分析 20... ---摘自《附件5》
|
sunny爹
2021-06-14
|
|
监督检验是在压力容器制造、安装、改造、修理单位的质量检验、检查及试验合格的 基础上进行的过程监督,是企业行为及其产品满足基本安全要求的符合性验证。监督 检验工作... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-05-05
|
|
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2021-03-27
|
|
锅炉房管道施工图的主要内容 1 2 1 3 系统图及管道代号 5 106 2 1 3 1 排水、排污系统的主要管道代号 1 107 2 1 3 2 给水系统的主要管道代号 1 108 2 1 3 3 识读给水管道系统图的顺... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
kr9梯
2021-02-16
|
|
各级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构应当对小型和常压热水锅炉的使用情况进行不定期的检查。 第十七条 锅炉的制造监督检验和定期检验工作由当地质量技术监... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2021-01-07
|
|
3.水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨... ---摘自《质监系统》
|
sunny爹
2020-11-29
|
|
8、熔化焊机中不与地相连接的电气回路,在试验时对个别组件,由于特性限制,允许从... 受健康检查的时间应视为请假。 (错) 25、直径小于 0.1mm 的微粒称为烟。 (错) 26... ---摘自《特种作业上岗操作证复习题库》
|
黑豆奇酷
2020-10-21
|
|
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-09-12
|
|
水压试验或 气压试验 气密 试验 安装 监检 驻厂监检 发电锅炉 2000+W/6 1000+W/12 0.5%A 3‰A 特种锅炉 300√Q 300√D 100√Q 0.5%A 5‰A 工业锅炉 200√D ... 安装竣工后的验收不收费。 2.本体不进行现场组焊的设备不进行安装监检(如快装锅炉、... ---摘自《冀价行费字[1998]第297号》
|
颜大大i2
2020-08-03
|
|
后的系统水压试验的检验。 2、培训主要内容 (1) 理论教学内容 1.1 汽水管道安装的原则和注意事项 1.2 常用汽水阀门的种类、用途与安装要求 1.3 管道焊接与支吊架技术要求 上... ---摘自《《热力司炉工》(二级)培训计划》
|
kieth
2020-06-25
|
|
试压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,且未发现残余变形为水压试验合格。 6.4.9 常压锅炉油漆、包装应符合JB/T 1615的规定。 7 鉴定 7.1 新产品必须经过鉴定。未经鉴... ---摘自《附3》
|
思念那么浓
2020-05-17
|
|
(风机运转时,以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验,并检查转子与机壳等确无摩擦和不正常声响后,方得继续运转;②风机启动后,不得在临界转速附近停留... ---摘自《2016《安装计量》真题解析》
|
人间点评
2020-04-07
|
|
非定型余热锅炉,其检验费加收50%。外部检验、水压试验按内外部检验的50%收取;强度校核按内外部检验的50%",,,, "在用压力容器定期检验","项目容积(米3)收... ---摘自《1》
|
向日葵8AS
2020-02-28
|
|
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试件数量、制作方法,审查试验报告,是否符... 关于锅炉的内容与修订后的《锅炉安装监督检验规则》合并,形成《锅炉监督检验规 则》... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2020-01-20
|
|
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-12-12
|
|
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-11-02
|
|
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... 受热面管子公称外径不大于 60mm 时,其对接接头和弯管应作通球检查; 通球后的管子... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2019-09-24
|
|
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2019-08-16
|
|
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
|
Cerise银子
2019-07-08
|
|
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线按图4.1.3所示对锅筒、集箱中心线进行检测,其安装的允许... 6 受热面管子公称外径不大于60mm时,其对接接头和弯管应作通球检查,通球后的管子... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-05-29
|