编辑: liubingb 话题热度:227 2019-09-08
关键词: 电站锅炉,管道,壁厚,厚壁,锅炉,四大管道,电站,管子 添加资源
资源与摘要 编辑
我不是阿L
电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:冀润景,18519618617,010-56995737 , [email protected]。 协会秘书处联系人:张文... ---摘自《中国设备监理协会文件》
没心没肺DR
电站锅炉对流过热器 • 垂直过热器结构简单,吊 挂方便,结灰渣较少,被 广泛应用。缺点是停炉后 管内积水难以排除,启动 时可能因管内积水而形成 气塞而烧坏管子。 • 水平过... ---摘自锅炉原理 II》
鱼饵虫
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会(SAC/TC262/SC3)提出。 本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本部分附录 ... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装》
LinDa_学友
该标准中对燃煤锅炉大气污染物的特别排放限值为颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、... Q235,壁厚6mm,保温岩棉150mm,铝合金板外包。相应烟道支架。 吨300 含钢支架 ... ---摘自《《燃煤电厂大气污染物排放标准》》
xwl西瓜xym
智能变电站二次系统改 扩建试验技术及装备 国网江苏省电力有限公司电力科学研究 院、... 火电厂汽水管道应力三 维实时分析技术 山东电力工程咨询院有限公司 王龙林、董韶宜、... ---摘自《2018 年度电力建设科技进步奖评审结果公示名单》
huangshuowei01
氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超(超)临界电站锅炉用不锈钢无缝管、 油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、 薄壁不锈钢焊接管、 大型换热器用超 长U型不锈钢焊接管、海水腐... ---摘自《久立特材(002318)》
865397499
明确电站锅炉范围内管道的检验范围; 6.增加电站锅炉外部检验内容和要求; 7.针对大型电站锅炉的特点,补充相关检验内容; 8.增加对检验过程中发现缺陷处理的原则规定。 参... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
QQ215851406
低合金结构钢主要适用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶、车辆、重轨和轻轨等制造,用它来代替碳素结构钢,可大大减轻结构质量,节省钢材。 知识点2: ... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
阿拉蕾
电站锅炉给水泵配套设备。 07 701 84841000 柔性石墨密封件 用柔性石墨纸(板),或将其与金属带复合增强后制成的各种密封环、垫等,用于泵、阀、管道的动、静、密封。 06 ... ---摘自《中国高新技术产品》
摇摆白勺白芍
d)输送高温气体时应选用电站锅炉引风机或锅炉引风机; 6.10.2 应选择高效节能风机。选择风机时其工作点应处于风机最高效率的 90%范围内。 6.10.3 对消声有特殊要求时,应... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... 6.1.14燃气管道最小公称壁厚不应小于表6.1.14的规定。 表6.1.14 燃气管道最小公称壁厚 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
南门路口
1 四川臻荣锅炉设备制造有限公司 电站锅炉蛇形管自动生产线 环境影响报告书 (公示本) 北京文华东方环境科技有限公司 二〇一八年一月 四川臻荣锅炉设备制造有限公司 “电站... ---摘自电站锅炉蛇形管自动生产线》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 它的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。 第7题: 以下属于埋弧焊特点... ---摘自《安装计量》
252276522
锅炉受热面管子及其本体管道的焊接对口应平齐,其错口不应大于壁厚的10%,且不应大于1mm。 4.3.6 对接焊接管口端面倾斜的允许偏差,应符合表4.3.6规定。 表4.3.6 对接焊接... ---摘自《UDC》
鱼饵虫
(二)仅考电站锅炉的只需配备电站锅 炉模拟机一台 4 一级锅炉水质处理 G4 实物实操 按照《大纲》要求配备设备 产权自有 5 二级锅炉水质处理 G5 实物实操 按照《大纲》要求配... ---摘自《山东省质量技术监督局》
麒麟兔爷
用艾哈德法所生产钢管壁厚不均的减少 С.А.Гринберг 1965.No2 89 1 用Calmes法轧制无缝... 4—43 9 国外轻水堆核电站大口径管道制造 桂运平,赵所琛 1986 4—49 三 技术交流(5... ---摘自《《钢管》总目次》
旋风
炉胆的壁厚不应小于7mm。锅炉安装在两道五角砖上,外面砌以砖墙,构成一个下烟道、两个侧烟道和后烟室。炉排装在两个炉胆的前部,烟气出炉胆后,经两侧烟道流向炉前,... ---摘自《闹?》
sunny爹
与 冷拔钢管相 比,热轧小直径厚壁高压锅炉管的竞争 力正在逐渐降低 。 5 . 6 国产 四大管道的推广问题 发 电站 中的锅炉是通过 四大管道 与汽轮机连 接 ,其 中主给水管道 、过热... ---摘自《新形势下我 国火 力发 电用 高压》
You—灰機
金洲管道 审慎推荐 9.21 0.63 0.30 0.48 0.62 14.60 30.63 19.35 14.83 1.28 山东墨龙 审慎... 通常,钢管根据生产方式、用途、壁厚、断面形状等可分为不同的类别。本 报告所采用的... ---摘自《“进口替代”与“需求放量” ,共筑能源钢管独好风景》
没心没肺DR
2.3 电站锅炉范围内管道,包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等。 2.4 介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性气体或者液体的工业管道,或者介质为压力较高的压缩气 ... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
发帖评论
发布一个新话题