编辑: LinDa_学友 话题热度:945 2019-12-02
关键词: 锅炉,热功率和,换算,热功率,功率,锅炉热功率,锅炉热,功率和 添加资源
资源与摘要 编辑
LinDa_学友
  锅炉热功率和吨位换算

  锅炉的功率(或出力)也就是锅炉每小时产生的热量。热水锅炉功率用MW(1MW=1000kW)或万大卡/小时(万kcal/h)表示。

  蒸汽锅炉的功率又称蒸发量,就是每小时把水变成蒸汽的量:吨/小时(T/h)或公斤/小时(kg/h)。当然也可以用MW或kW表示。

  在我国,蒸发量与功率的对应关系是:

  1T/h=1000kg/h=0.7MW=720kW=60万kcal/h=600Mcal/h。

  功率的单位还有马力(Hp)和锅炉马力(BHp)。

  1Hp = 0.745kw, 1BHp = 9.81kw

  A级锅炉:额定工作压力(表压,下同)P≥3.8MPa的锅炉,包括:

  1.超超临界锅炉: P≥27.0MPa或额定出口温度≥590℃的锅炉;

  2.超临界锅炉: 22.1MPa≤P<27.0MPa;

  3.亚临界锅炉: 16.7MPa≤P<22.1MPa;

  4.超高压锅炉: 13.7MPa≤P<16.7MPa;

  5.高压锅炉: 9.8MPa≤P<13.7MPa;

  6.次高压锅炉: 5.4MPa≤P<9.8MPa;

  7.中压锅炉: 3.8MPa≤P<5.4MPa。

  B级锅炉;

  1.蒸汽锅炉: 0.8MPa1.0t/h;

  2.热水锅炉: 额定出水温度≥120℃或额定热功率>4.2MW;

  3.有机热载体锅炉:

  (1)使用气相有机热载体的锅炉;

  (2)液相有机热载体锅炉:额定热功率>4.2MW;

  C级锅炉,除D级锅炉外的下列锅炉:

  1.蒸汽锅炉: 额定工作压力≤0.8MPa且额定蒸发量≤1.0t/h的蒸汽锅炉;

  2.热水锅炉: 额定出水温度<120℃且额定热功率≤4.2MW;

  3.液相有机热载体锅炉: 额定热功率≤4.2MW。

  D级锅炉:

  1.蒸汽锅炉:设计正常水位时水容积≤50L且额定工作压力<0.8MPa;

  2.汽水两用锅炉: 额定工作压力≤0.04MPa且额定蒸发量≤0.5t/h的锅炉; E仅用自来水加压的热水锅炉,且出水温度≤95℃。
liubingb
锅炉产品数据表 编号: 制造单位 制造许可证编号 产品型号 产品编号 设备代码 设备级别 主要参数 额定蒸发量(功率) t/h(MW) 额定工作压力 MPa 额定工作温度 ℃ 设计热效率 ... ---摘自锅炉产品数据表》
ACcyL
第一种锅炉功率为 0.7MW。 方法二,已知三种型号的锅炉热效率相同,则: ① t P qm 1 1 = η ② t P qm 2 2 = η ③ t P qm 3 3 = η 由①、③两式可得: 3 1 3 1 P P m m = 4 . 1 290 ... 7.8*105J, 求热水 器的实际功率和电路的实际电压? 解析:(1)人体与防电墙串联 墙... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
山南水北
锅炉 aux. engine 辅机 aux. engine room 辅机舱 aux. machinery 辅机 auxiliary means 辅... 功率放大器 power plant 动力装置,(火力)电厂 power station 电站 power supply 电源,... ---摘自《VOCABULARY》
过于眷恋
热水锅炉功率 兆瓦 303 蒸汽锅炉蒸发量 吨/小时 304 水消费量 立方米 310 费用 元311 电消费量 千瓦时 320 费用 元321 煤炭消费量 吨330 费用 元331 天然气消费量 立方 可再生能... ---摘自《公共机构能源资源消费统计制度》
阿拉蕾
用于交、直流大功率电炉,能实现炉底早期烧结,延长寿命。 06 297 38180011 单晶硅... 限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... ---摘自《中国高新技术产品》
人间点评
热水锅炉(额定功率≥0.1MW) 0.87 蒸汽锅炉 0.80 用能人数 等效床护比≤1.165 1.00 等效床护比>1.165 0.90 4.2.2 医疗区域能耗修正 对于单栋集中式的老年医院或者是能耗可独... ---摘自《DB31》
star薰衣草
额定蒸发量(t/h)或额定功率(MW); e)额定蒸汽或热水压力(MPa); f) 额定蒸汽或热水温度(℃); g) 制造单位产品编号; h) 制造日期; i) 制造单位余热锅炉制造许可... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
霜天盈月祭
或单台热水锅炉的额定功率不大于 2.8MW 的燃煤锅炉房的防火间距, 可根据锅炉房的耐火等级按本规范第 5.2.2 条有关民用建 筑的规定确定。 84.聚氯乙烯电缆燃烷时,燃烧产... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
思念那么浓
常压锅炉参数系列 额定功率MW 0.05 0.07 0.1 0.2 0.35 0.5 0.6 0.7 1.05 1.4 2.1 2.8 (3.5) (4.2) 允许工作压力(表压)Mpa 0 额定出口水温度℃ 95 额定参数不推荐使用。 5  型号... ---摘自《附3》
人间点评
锅炉的额定出力 (产热量) 一般以两种单位来表示, 即功率蒸发量。 功率的单位为 MW (兆瓦),蒸发量的单位为 t/h(吨/时)。其换算关系为 0.7MW 相当于 1t/h。 3.2 ... ---摘自《DB31》
发帖评论