ICS91.

040.10 P33 DB31 DB 31/T1080―2018 养老机构建筑合理用能指南 Guidelines of Efficient Energy Consumption for the Buildings of Aged Homes (报批稿)

2018 C

1 -

17 发布

2018 -

4 -

1 实施 上海市质量技术监督局 发布上海市地方标准DB 31/T1080―2018 I 前言本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规 则起草. 本标准由上海市机关事务管理局、上海市民政局提出并组织实施. 本标准由上海市能源标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:上海市机关事务管理局、上海市民政局、上海市建筑科学研究院. 本标准起草人: 张晓卯、梅哲、金皓敏、练进波、朱海燕、仇晨新、何晓燕、刘珊、 屈林乔、陈家骏. 本标准于

2018 年1 月首次发布. DB 31/T1080―2018

1 养老机构建筑合理用能指南

1 范围 本标准规定了本市养老机构建筑合理用能指标的术语和定义、 技术要求、 统计范围和计 算方法及管理要求. 本标准适用于本市养老机构建筑在日常运营中能源利用水平的计算和评价.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本 适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件. GB/T

2589 综合能耗计算通则 GB 12021.3 房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB 12021.4 电动洗衣机能效水效限定值及等级 GB

19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB

20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB

21454 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级 GB

21519 储水式电热水器能效限定值及能效等级 GB/T

23331 能源管理体系要求 DGJ08-2068 公共建筑用能监测系统工程技术规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 养老机构 aged homes 为老年人提供集中居住和照料服务的机构. 3.2 可比单位建筑面积年综合能耗 comparable annual comprehensive energy consumption per building area 对影响建筑综合能耗的主要因素加以修正, 计算得到的统计报告期内每平方米建筑面积 的年综合能耗.单位为等效电每平方米每年[kWh/(m2 ?a)]或千克标煤每平方米每年[kgce/(m2 ?a)]. 3.3 分体式空调 split air conditioner 由室内机和室外机组成,分别安装在室内和室外,中间通过管路和电线连接起来的空气 调节器.一台内机对应一台外机. 3.4 多联分体式空调系统 variable refrigerant volume split air conditioning system 一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机, 通过改变制冷剂流量适应各房间负荷 变化的直接膨胀式空调系统. DB 31/T1080―2018

2 3.5 集中式空调系统 central air conditioning system 集中式空调通风系统 (含半集中式空调通风系统) 是指为使房间或者封闭空间空气温度、 湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所 有设备、管道及附件、仪器仪表的总和. 3.6 统计报告期 statistics period 统计的时间期限.本标准按照自然年度,即每年的一月一日至十二月三十一日. 3.7 建筑年综合能耗 comprehensive energy consumption per year 在统计报告期内, 养老机构在核定的建筑面积中实际消耗的各种建筑能源实物量, 按照 规定的计算方法和单位分别折算后的总和.包括一次能源(如天然气等)和二次能源(如石 油制品、蒸汽、电力、煤气等) ,单位为等效电每年(kWh/a) 或吨标煤每年(tce/ a). 3.8 单位建筑面积年综合能耗 annual comprehensive energy consumption per building area 统计报告期内每平方米建筑面积的综合能耗. 单位为等效电每平方米每年[kWh/(m

2 ?a)] 或千克标煤每平方米每年[kgce/(m2 ?a)]. 3.9 等效用能人数 equivalent-occupant 包含养老机构的常住老人和护理工作人员. 其中护理工作人员应根据工作时间和加班时 间将人数进行折算,折算基准为

24 小时/(人・天) . 3.10 等效床护比 equivalent-occupant/the-aged ratio 等效用能人数与实际入住老人的比值. 3.11 空调度日数 CDD26 cooling degree day 一年中,某天室外日平均温度高于 26°C 时,将该日平均温度与 26°C 的温度差乘以

1 天,并将此乘积累加得到的数值. 3.12 采暖度日数 HDD18 heating degree day 一年中,某天室外日平均温度低于 18°C 时,将该日平均温度与 18°C 的温度差乘以

1 天,并将此乘积累加得到的数值.

4 技术要求 4.1 养老机构建筑建筑能耗指标的先进值和合理值 根据每床位建筑面积的不同,养老机构建筑能耗评价指标要求见表

1 或表 2. DB 31/T1080―2018

3 表1 养老机构可比单位建筑面积年综合能耗评价指标 类型 每床建筑面积Ab (m

2 /床) 可比单位建筑面积年综合能耗 [kWh/(m

2 ・a)] 可比单位建筑面积年综合能耗 [kgce/(m

2 ・a)] 先进值 合理值 先进值 合理值 一类 Ab≥42.0

69 77

18 22 二类 30.0≤Ab

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)