  燃气采暖热水炉的调试是设备正常运行前的重要步骤,由于安装地点的燃气压力、水压以及外界环境各不相同,因此燃气采暖热水炉在运行前必须进行调试,以确保设备在使用过程中保持最佳的安全性能和热工性能。同时,调试过程也是对设备水源电压、水管、燃气管道、给排气管等安装的检查,在调试过程中还要对采暖系统进行补水和排气。因此,采暖热水炉的调试是非常必要的,而调试人员必须经过培训考核合格后方可上岗。

  一、调试准备

  采暖热水炉的调试准备是设备在运行前对系统安装质量的一次全面检查。系统完工后要进行充分的冲洗排污,并给系统注水、排水和排空,确保设备能正常运行。

  检查内容主要有以下几项:

  1、电源极性和电压的检查

  检查电源电压:220V±10%,检查电源插座应为“左零、右相和上地”;同时应检查设备的接地端子与接地线的连接是否牢靠。

  检查使用的电源是否与炉子标注的电源电压一致,检查设备电源插头的极性(相线、零线、地线)的安装是否符合要求,在我国的低压供电系统中,相线(L)——褐色线、零线(N)——蓝色线、地线(F)——黄绿线;采用单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接、左孔与零线连接,地线接在上孔,应为“左零、右相和上地”的方式安装。同时应检查设备的接地端子与接地线的连接是否牢靠。

  2、水管连接检查

  检查供水压力,其值不得大于设备标称的最高压力,一般在0.03-0.6MPa范围内,采暖系统的热机运转压力应在0.15-0.20MPa(冷机注水压力为0.10-0.15MPa)范围内;并检查系统水密性与安全阀性能。

  3、燃气管连接检查

  主要检查管道气密性(5kPa气压不泄露)、燃气类别和额定压力的匹配性(与铭牌相符)、供气能力(高峰用气并在最大热负荷时,供气压力应在0.75~1.5Pn范围内)。

  4、给排气系统检查

  检查设备安装场所的给排气条件与说明书和铭牌的匹配性,并检查给排气性能和可靠性。5、系统的注水、排水和排空的一般操作程序,也可按说明书规定的程序操作

  二、调节方法

  1、检查供气压力

  供气压力应在靠近燃具的管道阀门后检测,当燃具前压力不在0.75~1.5Pn范围内时,应首先检查供气管路是否符合要求(直径、长度等),然后再请供气部门对供气系统进行调解或更换。

  2、点火压力调节

  通过采暖热水炉阀后点火压力调节,确定点火压力/功率值。调节后的点火压力/功率值应符合说明书的规定。

  3、测阀后最大压力(额定压力)

  测阀后最大压力,可通过采暖热水炉阀后压力调节,确定额定压力/功率值。检测的额定压力/功率值应符合说明书的规定。

  4、测阀后最小压力(点火压力)

  测阀后最小压力,可通过采暖热水炉阀后压力调节,确定最小压力/功率设定值。检测的最小压力/功率值应符合说明书的规定。

  5、燃气阀中位点压力调节

  为了保证采暖炉高效运行,有必要设置燃气阀中位点,其设定值应符合说明书规定。

  6、采暖热水炉燃气阀阀后压力检测方法

  阀后压力检测应能准确检测喷嘴前后的压力差ΔP(ΔP=P1-P2),有三种检测方法:

  1)压力补偿管拆开:U型压力计一头接阀后压力接头,另一头接大气。

  2)压力补偿管不拆开:U型压力计一头接阀后压力接头,另一头接压力补偿(用三通引出)。

  3)密封箱前盖板打开:视同压力补偿管拆开。

  7、设置采暖工作模式

  根据用户环境和需要用主控制器上拨码开关,设置采暖的工作模式是:

  1)地暖工作模式(采暖最高温度60℃)还是暖气片工作模式(采暖最高温度85℃)。 2)采暖再次启动温度为与设定温度差为15℃还是25℃后启动。

  3)采暖工作模式是“稳火燃烧”还是达到设定温度后3分钟即停。

  8、检查和确认采暖和生活热水温度调节,应符合下列规定:

  将采暖和生活热水温度分别设置于最低温度、中点温度、最高温度,从低温逐渐向高温,分别测试其温度是否符合规定。

  1)采暖系统供水温度不宜低于45℃。

  2)低温地板辐射采暖供水温度应小于60℃。

  3)采暖和卫生热水温度上升或下降调节正常。

  9、若燃气采暖热水炉连接有室内温控器或定时器,检查与燃气采暖热水炉连接的室内温控器的功能是否可靠(宜将采暖水调至较高温)。

  10、根据不同的采暖系统,调节回水温度

  1)暖气片采暖方式,燃气采暖热水炉供水管和回水管的温度差Δt一般应低于20K。

  2)地暖采暖方式,燃气采暖热水炉供水管和回水管的温度差Δt一般应低于10K。

  三、二次压调整举例

  一般燃气比例阀有两个燃气压力检测口,一个是阀前压力检测口,另一个是阀后压力检测口,亦即二次压检测口,平时检测口被带有密封胶的螺钉封住。

  所谓二次压调整,就是对阀后压力的最大值、最小值以及缓点火压力进行调整。

  在控制器控制板上有一个点火压力调节按钮(有的是一根切换导线),还有两个微调电位器,当按下点火压力调节按钮时,可进行压力最小值(最小功率)或点火压力的调节,最小压力即点火压力,一般情况下,应将点火压力调的比最小压力稍大一些,例如大10Pa,这样既可以保证点火的成功率,又避免点火时发生爆炸。

  调节完毕,再按一次按钮,当按钮回到高位时,恢复运行,此时若有必要可进行压力最大值(最大功率)的调节。现在很多燃气燃气采暖热水炉采用功能键来设定大小压力和点火压力,通过控制面板上的旋钮和按钮进行调节,非常方便。

  还有就是通过燃气比例阀上的调节螺丝进行调节,其方法是:拔掉燃气阀调节线圈的任意一根导线;检查燃气阀阀后压力是否正确;若不正确,取下压力保护盖,用旋具缓慢旋转调节螺丝,调节最小压力至正确值;重新连接调节线圈导线。以上无论用哪一种方法进行调节,都要与U型压力计配合进行,一边调节一边观看压力计读数,适可而止。也可以用万用表测输出电压,根据电压数与压力值的对应关系,进行调节。

  一般情况下,不同厂家、不同产品及不同气压,二次压的数据是不同的。调整时,要根据厂家给定的是数据进行调整。二次压在产品出厂前的检测中已经设定好,大多数情况下可不进行此项调整,但下面几种情况需要调整二次压:

  (1)最大压力进行了调整,二次压就要同时进行检查和调整。

  (2)安装后试运行,点火出现问题。

  (3)产品气源数据与安装现场气源数据有差异。

  (4)控制板进行了调整,二次压需调整。

  (5)更换了燃气比例阀,二次压需调整。

  注意:

  调整二次压,一定要保证最大压力符合标准要求。

  二次压的机械调整(以某型号燃气燃气采暖热水炉为例:

  操作准备:U型压力计、一字或十字旋具,连接软管等。

  操作步骤:

  1、检查供气压力,燃具前压力应在0.75~1.5Pn范围内。核对阀后最大压力(额定压力):

  1)分别在燃气阀阀前和阀后检测口安装U型压力计。

  2)拆开压力补偿管。

  3)检查燃气阀出口压力最大值是否正确。

  4)若不正确,取下燃气压力调解保护盖,将卫生热水温度旋钮设定在最高状态,启动设备,顺时针或逆时针缓慢旋转调节线圈端部的螺母,直至U型压力计测得正确的读数,将螺母锁死。

  2、阀后最小压力(二次压)的检查和机械调节:

  1)将燃气阀调节线圈电源切断(拔掉调节线圈的任意一根连线)。

  2)检查燃气阀出口压力最小值是否正确。

  3)若不正确,用合适的旋具旋转燃气阀上的带十字槽的塑料螺栓,调节最小机械压力值不得小于说明书给出的最小压力值。

  4)关闭设备,重新连接调节线圈连线。

  5)拆下U型压力计,封好压力监测点。

  3、指导使用

  设备安装调试完毕,要教会用户使用、调节燃气采暖热水炉的方法,要重点教会用户如何设置节能保暖,当白天无人在家时,可将采暖温度调低,等人回来后再将温度调高即可。

  关闭或调低无人居住房间的暖气片阀门。在这里我们要特别推荐室内温控器的使用,室内温控器是通过控制房间的温度来启动和关闭燃气采暖热水炉运行的控制设备,其作用是让室内的温度既保持一定的舒适度又能保证燃气采暖热水炉节能省气。采用室内温控器的要比不采用的节能20%以上。
施信荣
我们深谙各种能源的使用价值,不仅开发了适合各种能源的 采暖技术和产品,而且开发了面向未来的混合能源集成系统。例如,伯爵公司的冷凝型燃气、燃油采暖设备、集成太阳能... ---摘自《New IntroCondens WHBS B / WHBC B》
xwl西瓜xym
冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JD/B1HD 基本信息 产地:德国 功率:26、35kW 两用 / 单采暖 适用范围:各类公寓、住宅建筑的供暖及生活 热水 作为一个追求高品质... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 100-W B1JD/B1HD》
865397499
燃气采暖壁挂炉等燃气具的 使用也进入高峰期, 在济南港华燃气征 求意见和建议的过程中, 不少用户反映 济南港华在进社区宣传安全用气方面 做得很好, 但是能不能同时宣传一... ---摘自《龙湖变天鹅湖》
阿拉蕾
国家燃气用具质量监督检验中心出具的燃气采暖热水炉检验报告、由保险公司对壁挂炉的使用进行承保; 4、投标人须在和田地区设有完善的售后服务机构,能提供本次采购设备的... ---摘自《和田市疾控中心壁挂炉采购项目》
星野哀
燃气采暖热水炉的大气污染物排放管理,以及建设项目环境影 响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。 直燃型吸收式冷(温)水机组参... ---摘自《DB11》
阿拉蕾
使用燃气 壁挂炉, 取暖效果主要取 决于采暖炉的制热率和室 内散热器的情况。 一般而 言,90平方米以下的房子, 安装一个功率为18或20 千瓦的采暖炉就可以了,如果房屋面积... ---摘自燃气壁挂炉可别盲目安装》
木头飞艇
舒适型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JD/A1HD 基本信息 产地:德国 功率:24.8、31kW 两用 / 单采暖 适用范围:各类公寓、中高端住宅建筑的供暖 及生活热水 您在寻找一... ---摘自《舒适型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JD/A1HD》
捷安特680
采暖设备落后, 且以燃烧散煤取暖为主, 污染问题尤为突出,成为“煤改气”改造重点。燃气壁挂炉具有强大的家庭中央 供暖功能,成为替代北方非集中供暖地区散煤取暖的主要... ---摘自《行业动态分析》
被控制998
燃气采暖热水炉 液化石油气 该产品单元适用于热负荷不大于 70kW、最大 采暖工作水压不大于 0.3MPa、工作时水温不大于 95℃的单采暖型和采暖/热水两用型燃气采暖热 水炉产品... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
人间点评
228-2006《燃气采暖热水炉》中华人民共和国城镇建设行业标准要求; 3.5 燃气:天然气。壁挂炉燃烧器需满足项目所在地天然气气源要求;壁挂 炉 用气额定压力符合图纸要求。 ... ---摘自《邹平县政府采购》
哎呦为公主坟
附件:家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表 新版认证依据:GB 20665-2015家用燃气快速... ---摘自《附件:家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉产品节能、环保...》
kr9梯
20665-2015家用型燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效 等级 GB29541-2013 热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 广东省碳普惠制试点工作实施方案(粤发改气... ---摘自《liang lucius》
ACcyL
冷凝燃气采暖热水炉 超耐腐蚀的不锈钢主换热器5年免费质保详细信息请点击: www.viessmann.cn/baozheng Inox径向受热面 不锈钢 MatriX 燃烧器使用寿命更长 菲斯曼自主研制生... ---摘自《冷凝燃气采暖热水炉
黑豆奇酷
燃气壁挂炉正确的补水方法: 燃气壁挂炉采暖系统工作时间久了之后,会有水分流失的现象,所以,壁挂炉应该在适当的时间内补水,那么,燃气壁挂炉应该怎么补水?以常规方法... ---摘自燃气壁挂炉正确的补水方法:》
star薰衣草
燃气采暖热水炉 用户使用说明 1 用户使用说明 2 锅炉操作说明 确定壁挂锅炉安装正确,燃气种类正确。 安装、首次启动、维修和维护等操作都必须由具备专业资格的人员来执... ---摘自《意大利》
牛牛小龙人
供用户使用 使用说明 turboTEC pro,turboTEC plus 燃气暖浴两用炉 CN 使用说明 出版商 / 制造商 Vaillant GmbH Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18‑... ---摘自使用说明
向日葵8AS
本标准不适用于仅以燃气采暖热水炉作为热源的采暖热水器具。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文... ---摘自《ICS 91.140》
645135144
本公司燃气采暖热水炉 检查保养 故障异常的判断及处理 各部零件名称 误使用风险提示 使用方法 注意事项 规格 附录 免费修理规定 产品型号说明 产品特点介绍 1 2 3 5 11 15 17 18 ... ---摘自《L1PB34-30B75C L1PB39-35B75C》
棉鞋
操作手册 供用户使用 操作手册 ecoTEC plus 豪华型冷凝式燃气采暖热水炉(单采暖) CN 目录 2 操作手册 ecoTEC plus 0020054321_01 目录 燃气采暖热水炉特性.3 1 阅读提示 3 ... ---摘自操作手册》
贾雷坪皮
CN 供用户/安装人员使用 安装和使用说明 TURBO 燃气采暖热水炉(单采暖) N1PB20 - VU CN 182/2-3 H TURBO N1PB26 - VU CN 242/2-3 H TURBO N1PB30 - VU CN 282/3-3 ... ---摘自《TURBO》
2024年11月与燃气采暖热水炉使用说明书的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题