编辑: 于世美 话题热度:1200 2019-11-30
关键词: 博世,锅炉,温度,设置,地暖,地板采暖温度,设定,bosch 添加资源
资源与摘要 编辑
于世美


  2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常再按照说明书中补水方法给地暖锅炉补水至压力1.0-1.5bar之间

  3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常再按操作方法重启地暖锅炉;如检查一切没问题,但地暖锅炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。

  1、点火正常,但燃烧几分钟后熄灭,屏幕上无故障代码显示

  答:常见烟管吸气孔堵塞或排气不严与吸气管联通,燃烧缺氧造成的;查看烟道出口是否有遮挡物。

  2、 点火正常工作1分钟左右温升很快达到80-90度过热显示C5或\\H5或HC

  答:管道堵塞,不循环过热保护,可能是长时间不使用地暖锅炉导致水泵抱死不运作。

  3、 点火后温度上升非常快达到80度,但采暖系统不热?

  答:采暖系统循环不畅通或管路、暖气片阀门没有打开。

  4、第一次启动噪声很大

  答:运输造成风机偏离,风机有积碳导致,需要服务人员上门进行保养。水泵循环噪声,系统内水不满有空气,将系统内空气排出即可。

  5、 当插电的瞬间显示屏点亮,后显示屏熄灭无显示

  答:电源接触不良、或者主控器接触不好

  6、 通电后开机,不点火

  答:查看显示屏的图标,应显示温度、时间、供暖,不应显示防冻或定时。

  7、开机风机启动后停止启动并报警

  答:烟筒排气不畅通有异物或风压信号管内有水

  五、地暖锅炉保护功能

  过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电、断气自锁保护等几十项防护功能。

  六、太阳能、电热水器与地暖锅炉连接使用以及转换如下:

  1.地暖锅炉与太阳能或电热水器同时使用会产生的问题。

  (1)使用生活热水时,水忽热忽冷,热水不稳定

  (2)在没有使用热水或采暖锅炉也会点火烧热水

  2.使用锅炉供用生活热水时太阳能和电热水器阀门必须关闭,使用电热水器或太阳能时锅炉热水阀门必须关闭。(注:生活冷热水在地暖锅炉下面燃气管两侧)

  七、地暖锅炉与集中供暖切换具体操作如下:

  1、在集中供暖试水,试压前,必须关闭地暖锅炉下端采暖管道的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。关闭后才能把集中供暖管道阀门打开使用。

  2、在集中供暖结束后,如您需要继续采用地暖锅炉供暖,一定不能直接打开地暖锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门),需先关闭集中供暖进户总阀门,然后进行系统减压,直至系统压力小于1.5bar,才能打开锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。
JZS133
设置 特殊特征 - 交货状态 2 个示教触点 预设值 无1)  平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C. 2)  根据设备长的一面. 机械/电子参数 供电电压 10.8 V DC ... 28.8... ---摘自《在线数据表》
LinDa_学友
设置。 • 有线网络主机名设置(基于 Bonjour 的DHCP 和零配置协 议,支持固定 IP 地址... 浅灰色(RAL 000 7500) 环境参数 工作温度 5 ºC 至+45 ºC (41 ºF 至+113 ºF) 存放... ---摘自《DCNM-WAP 无线接入点》
252276522
设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用。 主要技术指标: 2 温度显示范围: -50~150°C(分辨率 0.1°C) -58~302°F(分辨率 0.1°F) 2 电源电压 : 220V±10%或... ---摘自《NA8817 使用说明(V3.00)》
牛牛小龙人
计划经济时代造成是否应设置集中供暖的结果 目前我国北方集中供暖以时间段为启停依据的做法并不科学,应逐步改进到 以室内温度为依据的个性化调节系统 长江流域冬季供暖热... ---摘自《长江流域住宅冬季供暖技术方案分析》
人间点评
设置干体炉 3.1 包装清单 当您收到干体炉时… • • 请小心地打开包装,并检查干体炉和附件。 请检查下列设备和部件是否齐全。 如发现缺少部件,请联系当地的代理商或者阿美... ---摘自《用户指南》
yyy888555
按动按钮2可设置冷藏室温度及相关功 能。 3 Ⴅದ৖ถᒎာࡾ 指示灯点亮表示已打开速冷功能。 4 ದ‫ݶ‬၀ᆨࣞመာཌ 点亮的灯光指示当前冷藏室的温度设 定。 5 ದ‫ݶ‬၀ஂ... ---摘自《www.bosch-home.cn》
飞翔的荷兰人
南昌地暖选购指南 南昌地暖博世地暖博世壁挂炉地暖,雅克菲暖气片,南昌专业的地暖公司,江西最专业的地暖公司,南昌地暖销售,南昌地暖设计,南昌地暖安装,南昌地... ---摘自《南昌地暖选购指南》
hyszqmzc
温度太高(>1030° C)会损坏传感器,请参考 Bosch LSU4.9 数据手册获得 更多关于温度范围变化的细节。 http://www.bosch-motorsport.de/en/de/produkte/catalog_products_1_... ---摘自《ALM-LED》
牛牛小龙人
至53室内温度 (5 至45 °C) 或设置模式中 的标准温度 (5 至35 °C) 显示 4 时间格式 上午 (AM),下午 (PM) 5 时间 1 至12 4.1.1 星期 周一 M 周二 TU 周三 W 周四 TH ... ---摘自《使用说明》
ACcyL
一般要求地暖的供水温度 60℃ ;混水装置热源端供回水为被动式输配管路,即热 35℃~50℃ 源端管路的压差决定混水装置的热源端管路的最大流量,混水 装置的内置水泵只对采暖... ---摘自《M6.27》
南门路口
地暖管壁厚度设置在 2mm 的程度上,使其具有韧性好、弯曲能力突出,方便水地暖管 线布置,安装适应性广、同时散热性好,供暖效果理想等优势。 权利要求(2) 1. 一种 ... ---摘自《丹佛斯 Danfoss PE-RT 水地暖管(无阻氧层)》
芳甲窍交
设置 供暖.10 热水.10 启动及关闭舒适功能.10 显示 供暖水温度.12 如何处理下列情况? 设备的症状.13 显示屏内的故障显示.13 维修 清洁.15 检查和保养.15 15 节能建议.16 关键字索... ---摘自《操作指南》
黑豆奇酷
当–一处住房内存在地暖供热和散热片供热 (关联区域) 时。 – 一处住房内存在多个独立的居住单元 (独立区域) 时。 3.5.2 热水制备 通过控制器可以设定热水制备的温度和时间... ---摘自《multiMATIC 700》
645135144
温度以便设置 预约 和 模式 下预约时间段选择。 a 预约b 通过此键可使机 器在冬季模式和 夏季模式间切换。 设定冬季模式和夏季 模式下的热水温度设定时间、星期及 预约时间... ---摘自《L1PB34-30B75C L1PB39-35B75C》
xwl西瓜xym
内推荐温度显 示 房间选择 快捷模式和 模式设定 故障报警 地暖总控 日程显示 版本信息查看 (1)左上角 logo;(2)版本信息查看;(3)时间日期显示;(4)右 上角室外温度及室... ---摘自《DS-AIR 操作说明》
阿拉蕾
采暖温度控制器 1 地板采暖温度控制器使用说明书采暖温度控制器主要用于地板采暖控制系统,兼 容有源及无源信号控制输出功能,用 以控制地板电采暖负载、水 暖电热执行器的... ---摘自《地板采暖温度控制器使用说明书》
戴静菡
地暖的选择 最主要的就是选一个主设备, 也就是常说的 “锅炉” , 目前杭州市场上比较主流的锅炉品牌 还是进口的, 包括德国威能、 菲斯曼、 博世以及 意大利的阿里斯顿等, ... ---摘自《天气冷了 地暖 “热”》
芳甲窍交
温度选项 限制温度调节范围,设置温度显示小数位数 4 过温保护 当目标实际温度超过范围时,提醒用户。 5 过流保护阈值设置 小于 TEC 能够承受的最大电流,以保护 TEC 6 过压... ---摘自设置 说明》
gracecats
博世壁挂炉是欧洲最大的燃气锅炉供应商,在欧洲市场占有率超过30%,落地炉达70%以... 持续检查流量及温度,无最小流量需求; 2、耐用性:采用等离子体聚合涂层翅片管,羽... ---摘自《德国博世