编辑: 阿拉蕾 话题热度:899 2019-10-11
关键词: 锅炉,计算,功率,锅炉功率,计量 添加资源
资源与摘要 编辑
人间点评
(额定热功率≥0.1MW) 或蒸汽锅炉 1.00 热水锅炉(额定热功率≥0.1MW) 0.87 蒸汽锅炉 0.80 用能人数 等效床护比≤1.165 1.00 等效床护比>1.165 0.90 4.2.2 医疗区域能耗修正 对... ---摘自《DB31》
sunny爹
如果锅炉功率在0.7兆瓦左右,1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。 几个产品的单位换算系数: 1千克液化天然气=1.38立方米天然气;1立方米天然气=0.7256千... ---摘自《目录》
王子梦丶
锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012) 第1号修改单 (征求意见稿) 修改条款 修改前 修改后 3.3.2 强度计算标准中的第一款 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T ... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
思念那么浓
常压锅炉参数系列 额定热功率MW 0.05 0.07 0.1 0.2 0.35 0.5 0.6 0.7 1.05 1.4 2.1 2.8 (3.5) (4.2) 允许工作压力(表压)Mpa 0 额定出口水温度℃ 95 额定进口水温度℃ 70 注:①额定... ---摘自《附3》
阿拉蕾
功率:500kW。 热网循环泵按国产泵选择,选择2台泵,1台泵运行,一台泵备用,这样就 可以满足锅炉及热网运行要求。 热水锅炉补水系统采用除氧软化水,采用补给水泵变频定... ---摘自《第一章 总论》
252276522
房间名称室内计算温度(℃) 储热电锅炉间 5 水泵间 5 配电装置室 5 控制室 18~20 办公、生活房灾危险类别及危险等级 建筑物名称 火灾危险类别 危险等级 控制室 A、E 严重 配电... ---摘自《UDC》
AA003
电焊机、变压器、锅炉计算动力。 3.机械设备原值:指企业自有机械设备的购置价。按本企业报告期末“固定资产”台帐据实填写。 4.机械设备净值:指企业自有机械设备经过使... ---摘自《建筑业企业资质申请表》
QQ215851406
转速以每分钟计算。 转差率: 电机转速:额定转矩: 【注】为额定功率,为额定转速。 第三章生产率:用“单位时间内机床生产产品的数量”来衡量: 【提示】T总―加工每个工... ---摘自《第一部分:教材公式汇总》
阿拉蕾
如果锅炉功率在0.7兆瓦左右,1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。 余热余压 指企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能,这些副产热能、压差能在一... ---摘自《一、总说明-3-》
人间点评
该设计包含了生物质循环流化床锅炉的几个主要组成部分:给料设备、通风设备、炉膛设计、尾气处理设备等。通过一系列的计算,资料查询,材料型号选择等,为实验室用流化床... ---摘自《南京林业大学》
思念那么浓
b)额定出水压力≥0.1Mpa且额定功率≥0.1MW的热水锅炉。 2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡... ---摘自《工业锅炉能效限定值及能效等级》
怪只怪这光太美
燃煤锅炉 输出功率:600MW级、1000MW级 持有合同订单 调整 (三) 燃气轮机、汽轮机 E级、F级、H级 持有合同订单 调整 (四) 水轮发电机组 额定容量≥700MW 持有合同订... ---摘自《国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2018年修订)》
麒麟兔爷
以蒸汽流量表法、水表法、量水箱法测定,或根据燃料消耗量计算。 热水锅炉:负荷参数为锅炉功率计算锅炉功率所需的参数有:读取锅炉出水 ---摘自《附件》
liubingb
锅炉产品数据表 编号: 制造单位 制造许可证编号 产品型号 产品编号 设备代码 设备级别 主要参数 额定蒸发量(热功率) t/h(MW) 额定工作压力 MPa 额定工作温度 ℃ 设计热效率 ... ---摘自锅炉产品数据表》
f19970615123fa
了解蒸汽锅炉锅炉的选型计算应用 蒸汽锅炉的分类 锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水,使水达到所 需要的温度(热水)或一定压力蒸... ---摘自《了解蒸汽锅炉锅炉的选型计算应用》