资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
采暖建筑面积汇总表 供热分区 近期建筑面积 远期建筑面积 住宅 公建 合计 住宅 公建 合计 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 万m2 新城区 (A区) 228.30 96.40 324.70 604.53 219.90 ... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-05-19
|
|
面积计算和朝向的确定 39 6 A.2 外墙和屋面平均传热系数计算.41 A.3 外遮阳系数的简化... 4 当热源形式为燃气锅炉、 空气源热泵时, 宜采用楼栋或分户的供热形式。 4.1.5 居住建... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
|
捷安特680
2024-02-16
|
|
供热面积 供暖建筑物的建筑面积 集中供热普及率 已实行集中供热的供热面积与需要供热的建筑面积之百分 比 供热可靠性 在规定的运行周期内 按规定的供热介质和运行参数 向热 ... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2023-11-14
|
|
集中供热。 与燃煤相比, 减少 大气污染物排放; 减少运煤运渣车 带来的交通问题; 占地面积小; 锅炉 热效率高, 使用寿 命长, 设备维修方 便。 天然气气源、价格不 稳定;与... ---摘自《编制说明》
|
元素吧里的召唤
2023-08-13
|
|
换热站19个,供热面积241万平米。 近期辽宁普天绿能科技有限公司周边区域新增338万平方米热负荷,现有锅炉不能满足此要求。在此背景下,辽宁普天绿能科技有限公司拟在沈... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-05-12
|
|
该技改项目不增加供热面积,利用原有锅炉房供暖季生产;危险废物暂存库利用现有库房,贮存能力足以满足该技改项目需要,综上,该技改项目依托现有项目土建、变电是可行的... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2023-02-07
|
|
配置供暖面积220m2 5200 28536 75335 1 40 260000 143 378 8 高电流密度锌电解节能技术 有色金属行业 锌湿法冶金 通过对电解整流系统非同相逆并联谐波抑制技术、深度净化技... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2022-11-06
|
|
采用燃气锅炉、电锅炉供暖供水。对 于无法实现集中供热的地区,则可根据实际情况选用成本低的替代能源。有条件的城市可结合大型 企业的余热废热向周边地区供暖。建立和完... ---摘自《中国煤控项目》
|
Cerise银子
2022-08-05
|
|
"安康市XX县(区)工业及采暖锅炉情况调查表(一) "序号","供热方式","编号","锅炉型号","容量(吨/时)","压力(兆帕)","温度(摄氏度)","制... ---摘自《表一》
|
252276522
2022-05-04
|
|
附件1: 生物质成型燃料锅炉供热示范项目 申请报告编制大纲 一、示范项目申请报告正文部分 1、概述。简要介绍项目名称、类型、项目业主、项目建设单位、建设地址、供热方式... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2022-01-30
|
|
建筑集中供 热信息综合 表 同上 ①北方采暖地区城镇范 围内为民用建筑提供集 中供热的热电厂,以及 供热能力在 7 兆瓦及以 上的锅炉房 ②集中供热普及率 北京、 天津、 河北、 ... ---摘自《附件 1》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-10-29
|
|
"供热面积160万m2的煤粉锅炉房系统改造","4549","12350","32604","0.0500000381469727","0.150000076293945","2000000","0.80000061035156热取出,... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2021-07-28
|
|
集中供暖面积(按热量收费) 平方米 3013 采暖天数 天302 独立供暖供热能力 — — 热水锅炉热功率 兆瓦 303 蒸汽锅炉蒸发量 吨/小时 304 水消费量 立方米 310 费用 元311 电消费... ---摘自《公共机构能源资源消费统计制度》
|
过于眷恋
2021-04-25
|
|
按表格中的出水温度和回水温度,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
|
ACcyL
2021-01-22
|
|
远供热普及率(50%)进行供暖面积的计算,舞阳县中心城区近期规划供暖总面积约571万m2,远期供暖面积约1475万m2。 供热A区 深圳路、浦东路以西,西环路以东,北环路以... ---摘自《第一章 概述 3》
|
252276522
2020-10-21
|
|
单位营业面积取水量计算 单位营业面积取水量按式(1)计算: i ui s = V V N 1) 式中: Vui ——单位营业面积取水量,单位为立方米每平方米年(m3 /m2 ·a); Vi ——年商场... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-07-19
|
|
单位成本+(当期核定的出厂热价±调整前出厂热价)*购热量÷供热面积。 有锅炉热源的热力销售企业应先行消化20%的煤炭价格上涨因素。煤价变动幅值的80%计入定价成本。在... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-04-17
|
|
大多数锅炉房只能给本单位供暖。园区内热源数目多,占地面积大,且多数热源所带采暖面积较小,运行效率低,供热效果差,能源浪费及环境污染很大。 因此,在整个七师五五工... ---摘自《新疆生产建设兵团第七师》
|
252276522
2020-01-15
|
|
关于面积和体积的计算…70 附录H 采暖管道最小保温层厚度 δmin…72 本标准用词说明 74. 1 总则 1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策,改善居住建筑热环境,... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-10-14
|
|
人均建筑面积、集中供热普及率、综合采暖热指标等因素进 行合理预测。人均建筑面积年均增长率一般按不超过 5%考虑。 对于工业热电联产项目,现状热负荷应根据现有工业项 ... ---摘自《热电联产管理办法》
|
烂衣小孩
2019-07-12
|