编辑: 赵志强 | 话题热度:389 2022-11-02 |
关键词: 锅炉,实施方案,方案,实施,蒸汽吹管,蒸汽,吹管,措施,落实,锅炉蒸汽吹管,办法,steam,执行 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
5.2.6 所有临时连接管均需敷设保温层。 5.3 临时支架 5.3.1为保证临时管道系统能自由膨胀,在垂直管段上应装设强有力的固定支架,在水平段上装设有稳定滑动支架。 5.3.2 临时支架的装设只允许临时管沿汽流方向膨胀,不允许反方向移动。 5.3.3临时支架应同永久管道上的支架设计标准一样,能承受吹管时产生的冲击力与 反作用力,防止临时管在吹管时摇动。 5.4 汽机侧各电动、调节门的临时处理 5.4.1 高压主汽门的处理 高压主汽门不参与吹洗:高压主汽门前断开,接临时管及临冲门再排大气。 5.4.2 电动闸阀 电动闸阀吹洗时全开。吹洗时主蒸汽母管电动门要手动加关。 5.4.3 流量喷咀的处理 流量喷咀不能参加吹洗,吹洗前应将其拆下,用临时管短接。 5.5 靶板 5.5.1两靶板装在临冲门后的临时管段上,为保证打靶的质量,靶板离弯头至少有4~6米的距离,防止携带杂质的蒸汽通过弯头时与杂质分离。 5.5.2 靶板采用铝质板制成,其宽度≥8%管道内径,长度纵贯管子内径。 5.6 取样管 为便于及时监督蒸汽吹洗的效果,在靶板后部一米处,安装一段取样管。临时取样管采用Φ16×2.5的不锈钢制作,在取样管单侧半圆面上钻有小孔,孔径为Φ6mm (若干个),并打坡口。将取样管插入临时管中,小孔背着汽流方向(依靠静压采取临时管中的蒸汽样),其引出端接取样导管冷却器。在吹管过程中,由化学取样进行蒸汽品质的分析。 6、 吹管应具备的条件 6.1 锅炉具备点火升压的条件。 6.2 吹管临时系统安装完毕并保温,经质检部门检验合格。 6.3 主要运行监视仪表如压力、温度、流量、水位等均已调试完毕,能随时投入运行,且指示正确。 6.4吹管用的临时压力表、温度计、传感器等均经校验安装完毕,能投入运行,且指示正确。为便于观察,表计应集中布置,并远离临时管道。 6.5 燃气系统调试完毕,所有火嘴均能随时投入运行。 6.6 电动给水泵调试完毕,能随时投入运行。 6.7 除氧器能投入运行,且尽量提高水温(55~65℃),保持高水位。 6.8 化学准备足够的除盐水(1400t)。 6.9 保证燃气量充足,燃气压力符合要求。 6.10 靶板及靶板固定装置已加工好。 6.11 临冲门经调试合格,启闭时间符合冲管导则要求,且临冲门的操作引至控制室内。 6.12 做好了冲管现场安全措施。 7、 吹管的要求及步骤 7.1 根据试运行规程和首次点火升压试运行措施进行锅炉的启动操作。 |
赵志强
2022-11-02
|
|
空气质量持续改善实施方案的通知》 (粤环发〔2013〕1极材料技改扩建项目环境影响报... 锅炉 1t/h — 1 供蒸汽 表3.2-3 二期工程和三期工程主要生产设备 生产设备 单位 二期 三期 ... ---摘自《江门市科恒实业股份有限公司》
|
star薰衣草
2024-09-07
|
|
监测和监控要求以及标准的实施与监督等内 容。 本标准适用于使用单台出力65 t/h以上除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤发电或蒸汽锅炉;单台出力 65 t/h以上的燃油、燃气发电或蒸汽... ---摘自《DB37》
|
被控制998
2024-08-01
|
|
主要环境问题实施方案可行性分析及环境影响 210 12.3 园区产业准入 212 12.4 小结 214 第13章 跟踪性评价结论、要求与建议 221 13.1 项目由来 221 13.2规划执行情况 221 13.3入... ---摘自《扬中市新材料工业园》
|
ok2015
2024-06-24
|
|
construction Part1:Steam power plants 2002-09-16发布 2002-12-01实施 中华... 24.4.12 调整重锤式安全门时,应有防止重锤滑脱和烫伤的措施。 24.4.13 吹管的排汽口... ---摘自《ICS27.100》
|
星野哀
2024-05-18
|
|
六、设计、采购、施工(EPC)工程总承包实施方案.147 七、项目管理机构.154 八、资... 存及上料系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、飞灰和炉... ---摘自《项目编号:yggc-2017-17》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2024-04-10
|
|
1 附件 燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案 为贯彻落实《关于加快发展节能环保产业的意见》 (国发 [2013]30 号) 、 《大气污染防治行动计划》 (国发[2013]37 号) 、 《... ---摘自《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》
|
雷昨昀
2024-03-04
|
|
供热方案及设计负荷.20 3.3. 项目建设内容及总平面布置.22 3.4. 公辅工程.28 3.5. 原辅材... 本项目建成实施后将替代本项目可覆盖供热范围内的分散小锅炉。 本项目建 成后将对供... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2024-01-26
|
|
锅炉+135MW 汽轮发电机及水处理和 空冷系统,发电能力 135MW。锅炉燃料为焦炉煤气... 《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工 作方案》及陕西省《关于印发陕西省能源行业... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-12-20
|
|
自2016 年8月1日起实施; (17) 《危险废物转移联单管理办法》 ,国家环保总局[1999]... 25km,设有三台 90 吨燃煤锅炉,可每小时供应蒸汽 270 吨,可提供 1MPa 至2.2Mpa 多... ---摘自《南京源恒环境研究所有限公司》
|
王子梦丶
2023-11-12
|
|
锅炉蒸汽吹管靶板检查合格,验收签证已办理。 5.7.2 锅炉、汽轮发电机组附属机械和辅助设备保护与联锁试验合格。 5.7.3 锅炉 FSSS 和MFT 联锁保护功能试验合格。 5.7.4 生物... ---摘自《生物质发电工程 质量监督检查大纲 》
|
无理的喜欢
2023-10-05
|
|
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管... 667的技术要求和检验条件,实施化学仪表实验室确认工作,确保在线化学仪表的配备率... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2023-08-29
|
|
系鲁维制药自备电厂近期锅炉不定时启停排放蒸汽和供暖管路吹管两方面原因导致周边群众认为企业不定时排放废气。该企业自备电厂承担附近居民供暖任务,为保证冬季正常供暖... ---摘自《表1》
|
丶蓶一
2023-07-22
|
|
3.2.2锅炉化学清洗工作结束,系统恢复正常。 3.2.3蒸汽吹管工作结束,临时系统拆除。 3.2.4炉水循环泵试转结束,各项试验合格。 3.2.4燃油系统循环正常。 3.2.5电除尘空载升压... ---摘自《机组整套启动方案》
|
飞翔的荷兰人
2023-06-15
|
|
另外在供热中心运行中加强运行管理,减少锅炉排汽次数,避免夜间排汽。 (2)吹管噪声 吹管噪声是在系统安装完毕,准备运行时,为消除系统内的杂物而采用蒸汽吹扫时所产生的... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2023-05-08
|
|
环评要求建设电蒸汽锅炉,实际建设燃煤锅炉,烟气未安装除尘脱硫设施,直接排放。",... 为HF-CEMS-1000烟气在线监测系统检测平台反吹管。 ","完成","整改措施落实... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2023-04-01
|
|
与《渭河流域水污染防治实施方案》的相符性 194 13.2.3 与《渭河流域水污染防治三年行... 锅炉灰渣外售协议 附件8 关于本项目的第一次信息公示 附件9 关于本项目的第二次信息公... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-02-22
|
|
低压旁路管道蒸汽吹扫 ( 在锅炉燕汽吹管阶段中,配合吹扫高、低压旁路管道)。 c )高压旁路减温水管道水冲洗。 d ) 低压旁 路减温水管道水冲洗。 e )旁路控制装置油系统油... ---摘自《汽轮机启动调试导则》
|
于世美
2023-01-16
|
|
《火电机组启动蒸汽吹管导则》 5、《火电机组启动验收性能试验导则》 6、《火电工程启动调试工作规定》 7、《电力锅炉监察规程》 8、《火电机组启动验收性能试验导则》 9、... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-12-09
|
|
项目产品方案.18 2.3 项目建设内容.19 2.4 公用工程.20 2.5 项目厂区总平面布置.21 2.6 本... 实施总量控制的项目.101 9.4 污染物排放总量控制分析及建议.101 10、环境影响经济损益... ---摘自《1、总则.》
|
山南水北
2022-11-02
|
|
1 高效节能环保工业锅炉产业化实施方案 近年来,我国工业锅炉制造水平大幅提高,能效水平及 排放指标逐步改善,但整体运行效率较低,与发达国家相比 仍有一定差距。主要表... ---摘自《高效节能环保工业锅炉产业化实施方案》
|
XR30273052
2022-09-25
|