编辑: 南门路口 2014-01-09

2 江淮波状平原区:抗震地段和场地类别的划分.

3 沿江丘陵平原区:场地覆盖层厚度的确定和场地类别划分,沿江静水环境沉积的软土、新近沉积的粉土、粉砂的分布范围及相应的地震稳定性评价.

4 大别山、皖南山区:抗震地段和场地类别的划分、岩土地震稳定性分析. 3.0.12 对于平面范围内工程地质条件变化较大的场地宜分区评价场地抗震性能. 3.0.13 对于拟加固或加层的既有建筑物,如未进行过场地抗震性能评价,补充勘察时必须包括场地抗震性能评价内容.

4 勘察要求 4.0.1 勘察应满足进行确定覆盖层厚度、测试岩土层剪切波速和其他动力特性参数、划分抗震地段与场地类别、分析岩土地震稳定性和地震地基失效等评价场地抗震性能工作的要求. 4.0.2 场地抗震性能评价的勘探孔布置应符合下列要求:

1 对需要采用时程分析的工程,勘探孔布置应满足为抗震设计提供土层剖面、覆盖层厚度和剪切波速等有关参数的要求.

2 用于划分场地类别的勘探孔,当缺乏资料时,其深度应大于场地覆盖层厚度,当覆盖层厚度大于80m时,勘探孔深度应大于80m.

3 对多层建筑物,当基岩或坚硬土层埋深大,用于计算土层等效剪切波速的勘探孔深度应不小于20m;

难以查明覆盖层厚度时,有经验地区可收集并引用邻近工程深孔覆盖层厚度资料. 4.0.3 土层剪切波速的测量,应符合下列要求:

1 在场地初步勘察阶段,对大面积的同一地质单元,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于3个.

2 在场地详细勘察阶段,对单幢建筑,测试土层剪切波速的钻孔数量不宜少于2个,测试数据变化较大时,可适量增加;

对小区中处于同一地质单元内的密集建筑群,测试土层剪切波速的钻孔数量可适量减少,但每幢高层建筑和大跨空间结构的钻孔数量均不得少于1个.

3 对丁类建筑及丙类建筑中层数不超过10层、高度不超过24m的多层建筑,当无实测剪切波速时,可根据岩土名称和性状,按表4.0.3划分土的类型,再利用当地经验在表4.0.3的剪切波速范围内估算各土层的剪切波速;

安徽省部分地区的经验可参见附录D、附录E.

4 软土地区位于同一地质单元的测量土层剪切波速的钻孔数量,单幢高层建筑和多层建筑组团(每组团)不宜少于2个,高层建筑群每幢不得少于1个. 表4.0.3 土的类型划分和剪切波速范围 土的类型 岩土名称和性状 土层剪切波速范围(m/s) 岩石 坚硬、较硬且完整的岩石 ?s>

800 坚硬土或软质岩石 破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石,密实的碎石土 800≥?s>

500 中硬土 中密、稍密的碎石土,密实、中密的砾、粗、中砂,?ak>

150的黏性土和粉土,坚硬黄土 500≥?s>

250 中软土 稍密的砾、粗、中砂,除松散外的细、粉砂,?ak≤150的黏性土和粉土,?ak>

130 的填土,可塑新黄土 250≥?s>

150 软弱土 淤泥和淤泥质土,松散的砂,新近沉积的黏性土和粉土,?ak≤130的填土,流塑黄土 ?s≤150 注:fak 为由载荷试验等方法得到的地基承载力特征值(kPa);

?s为岩土剪切波速. 4.0.4 土层剪切波速测试的竖向间距宜为0.5m~1m,对勘察查明的........