编辑: 霜天盈月祭 | 2014-03-29 |
2.1.5.2 检查电机电接线无破损、龟裂、老化现象,接头处符合要求,电机接线与设备棱角接触部位是否加装绝缘皮;
2.1.5.3 检查电机接地装置符合相关《电气设备接地技术规范》要求.接地装置安装合理、规范、无松动,有接地检测牌,有每年检测记录,接地阻值小于等于4Ω. 2.1.6 检查电源及控制电柜 2.1.6.1 检查室外总控制电屏柜,使用试电笔检查外壳确认无电后,查看电源来电正常情况,通过控制屏上的电压表查看并记录三相电压显示,不超过额定电压的±10%. 2.1.6.2 检查电器部件处于清洁干燥状态;
使用试电笔检查泵上电柜外壳确定无电后,佩戴绝缘手套,侧身合空气开关;
使用试电笔再次检查电柜外壳是否带电,确定无电后,转动电压转向器,查看三相电压指示,是否与总控制屏一致,且三相数值平衡;
检查各指示灯完好.检查电柜内无异味,无异响,. 2.1.7 检查曲轴箱(变速箱) 2.1.7.1 检查曲轴箱(变速箱)润滑油密封点无渗漏现象;
检查呼吸阀清洁无堵塞;
检查润滑油油位、油质,油位应在油位标尺的上下限1/2~2/3之间,润滑油颜色正常,油质良好.箱体固定牢靠,固定螺栓保养良好. 2.1.7.2 检查曲轴箱(变速箱)温度计(传感器),应显示正确、完好,温控器与电柜链接完好,信号传输正常,温控灵敏. 2.1.7.3 检查机油泵固定牢靠;
机油压力表完好,在效验期内;
机油泵进出口管路无损伤、漏气现象,管路接口处固定良好. 2.1.7.4 检查箱体两侧轴承盖和后盖板,固定螺丝齐全,无松动、无渗漏现象, 2.1.7.5 检查曲轴箱放空引管和放空开关(堵头),固定良好,无渗漏. 2.1.7.6 盘泵检查有无阻卡,润滑曲轴箱内各连接传动件;
按泵旋转方向盘泵,夏季盘泵(3~5)圈,冬季(5~10)圈.泵、电机运转灵活、无异常现象. 2.1.8 检查泵出口流程 2.1.8.1 检查液力缸出口连接法兰,固定牢靠,固定螺栓齐全,无渗漏;
检查缓冲器保护固定环与支撑架扣紧,支撑架安装牢固合理,缓冲球防腐良好、无渗漏. 2.1.8.2 检查安全阀完好,定压符合设备额定排出压力,有效验记录牌,在效验期内;
泄压引管安装固定牢靠、合理. 2.1.8.3 检查泵出口压力表完好,无渗漏现象,在效验期内;
检查电接点压力表完好,与电柜链接线路布置合理、美观、无破损,信号传输正常,保护动作灵敏. 2.1.8.4 检查泵出口阀门、回流阀应开关灵活、完好,无松、缺、渗、漏现象,黄油嘴完好、见本色,单流阀无内漏,;
流程标识清晰、正确、合理,防腐良好.各连接部位连接密封完好,无渗漏现象. 2.1.8.5 检查回水流程闸门开启情况,倒好导通回水流向,防止憋压. 2.1.9 检查泵底座和周围环境 2.1.9.1 检查底座固定螺栓无缺损、无松动、无锈蚀. 2.1.9.2 检查机泵周围3m内应无障碍物,无积水,无闲杂人员. 2.2 变频启动前检查 2.2.1 执行2.1所有内容 2.2.2 检查变频器及转换开关. 2.2.2.1 用试电笔检查变频器外壳确认没电后,检查确认输入电源正确,输入供电回路已接断路器. 2.2.2.2 变频器已接地. 2.2.2.3 控制回路连接正确,外部开关处于正确工位. 2.2.2.4 闭合开关送电;
送电后再用试电笔核实变频器外壳是否带电,确认无电后,检查变频器是否有异常声响、异味、冒烟情况;
电源指示灯亮,操作面板显示正常,无故障报警信息;
如有异常立即切断电源,由专业维修人员进行检修. 2.2.2.5 检查控制面板参数设定应符合设备运行要求.