编辑: f19970615123fa 2014-12-21
国家税务总局机房 基础设施运行维护项目 磋商文件 技术部分 项目编号:2017CGSC004 国家税务总局 二一七年六月

第一章 项目概述

一、项目背景 为保障国家税务总局机房安全稳定运行,需要对UPS、空调及配电柜等基础设施购买专业的维修保养服务,以确保机房安全稳定运行.

二、服务内容

(一)维修保养服务 为国家税务总局的办公大楼(位于北京市海淀区羊坊店西路5号)各机房的基础设施提供维修保养服务.需维保设备如下: 1. 维保已到期设备 序号 类型 品牌 规格型号 数量 单位 位置 备注

1 空调 海洛斯 Q17UA

3 台 六层机房 序列号为Q17UA

00671042003、Q17UA

00671042002、Q17UA006572590001

2 空调 约顿 JDA55

1 台 六层机房

3 空调 海洛斯 42UA

2 台 地下二层UPS机房

4 空调 大金 FZSP125MMV

1 台 四层屏蔽机房

5 空调 大金 RZP250PAY1

1 台 四层屏蔽机房

6 空调 海尔 KFR-35GW

1 台625房间

7 空调 格力 KF-120LW/E

2 台120房间

8 UPS 施耐德 梅兰日兰Galaxy 500Kva

2 台 地下二层UPS机房

9 滤波器 施耐德 梅兰日兰THM G600

2 台 地下二层UPS机房

10 UPS 山特 3C3-80KS

1 台 地下一层设备间

11 UPS 伊顿

9395 2 台120房间

12 蓄电池 GNB Absolyte GP 100G21

768 个 地下二层UPS机房

13 配电柜 无ZDG-P

3 台 地下二层UPS机房 生产厂家是深圳市和发实业有限公司智能电控设备厂

14 配电柜 无DM-XL021

2 台120房间 生产厂家是北京东南开关厂

15 配电柜 无ZDG-G

1 台 四层屏蔽机房 生产厂家是深圳市和发实业有限公司智能电控设备厂

16 配电柜 无XL-21

1 台 地下一层UPS设备间 生产厂家是北京东南开关厂 以上设备维修保养服务期一年,服务期从合同签订之日起算.如机房提前停止使用,维保费用按月据实结算. 2. 维保即将到期设备 序号 类型 品牌 规格型号 数量 单位 位置 备注

1 配电柜 无GGO

9 台 六层机房 生产厂家是北京第一低压电器有限责任公司. 以上设备维修保养服务期暂定为7个月,服务期从2017年10月19日起算.如机房提前停止使用,维保费用按月据实结算.

(二)环氧地坪漆 UPS机房面积约342平方米,机房内设备均已启用,原地面为水泥砂浆自流平.需为UPS机房地面提供防静电环氧地坪漆,并提供找平及粉刷服务.有关要求如下: 机房内需粉刷地面约280平方米,施工面积以机房实际情况为准;

施工所用材料和人工等费用均由投标人负担,招标人不再承担任何费用;

要求涂层为2层,其中底漆材质为环氧树脂;

使用品牌需提供厂家的出厂合格证;

所用产品需具有国家CEP环保等级认证;

从施工完成之日起提供为期一年的质量保证;

施工完成后地面达到耐磨、防尘、防静电的效果,并保持平整美观;

施工期间不得影响设备的正常运行.

(三)空调过滤网 提供空调过滤网备件,具体如下: 序号 空调品牌型号 材料名称 尺寸 数量

1 斯图兹ASU1250CW 空调过滤网 1060*400 400块21060*450 80块

(四)鞋套清洗服务 对机房用布鞋套提供清洗服务,服务期为12个月,每月600双.

第二章 服务要求

一、服务内容 本项目的维保服务为7X24小时服务,内容分为以下四个部分: 巡检:对UPS主机、蓄电池、空调及变配电系统每月一次的全面巡检;

故障修复:对UPS主机、蓄电池、空调及变配电系统出现的所有故障在约定时间内进行修复;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)