(三)变配电系统 每月对变配电系统进行巡检,内容包括检测供电及配电的电源,包括电压、电流等;

检查配电柜、配电箱、接触点、锈蚀、温度情况;

检查配电柜上的电源指示灯,各类仪表读数;

开关标识;

线槽盖板是否严密,线槽内卫生情况;

检测配电线路的温度;

检查电线电缆外观;

检查电缆的标识. 维保巡检工作主要内容如下: 检查项目 检查内容 巡检类型 配电箱/柜 检查配电屏/柜的外观是否完好 检查配电屏/柜是否清洁 检查配电屏/柜的标示是否正确、清晰 检查各种显示仪表是否正常 检查各相电压是否符合要求 检查各相电流是否平衡 检查各框架开关/塑壳开关整定值是否与负载值相匹配 检测开关、电缆、母线与接点的温升 测量零线电流和地线电流是否正常 测量零地电压差 观察、仪表综合性巡检 配电线路 检查电气电缆的标识是否正确、清晰 检查电缆线槽、线架是否完好 检查电缆沟等是否清洁 检查电缆的防水 检查电缆的防鼠 检查电缆是否有损伤 检查电缆线槽、线架的接地情况 检测电缆的绝缘 观察、仪表综合性巡检 配电系统的防雷 检查各级防雷器是否完好 检查各级防雷器是否洁净 检查各级防雷器指示灯是否正常 检查各级防雷器接点是否紧固 检查各级防雷器接地是否良好 观察、仪表综合性巡检 配电系统的接地 检查接地系统各点接触是否良好 检测接地电阻是否符合设计要求 观察、仪表综合性巡检

二、故障修复时限 故障修复时限要求如下: 一级故障10分钟响应,2小时到达现场,4小时修复故障,如需更换备件最长修复时间不超过24小时;

二级故障10分钟响应,4小时到达现场,8小时修复故障,如需更换备件最长修复时间不超过48小时;

三级故障10分钟响应,12小时到达现场,48小时内修复故障,如需更换备件最长修复时间不超过72小时. 下表为故障等级的判断标准: 一级事件定义: 关键服务中断,造成重大经济损失或人员伤亡 备注说明 电气系统 1.1 高压双路供电中断 1.2 双路UPS故障停止供电 1.3 单电源设备故障导致业务不可用 包含IT单电源故障开关保护掉电 1.4设备自身故障导致电力供应异常或电力质量下降 电力质量下降是指 超压、低压、频率超过国家规定范围,需要维修设备 暖通系统 2.1机房内空调制冷系统1~N台故障导致温度超高 2.2 冷却系统效率降低,机房温度过高导致设备宕机 二级事件定义: 关键服务设施故障,危及业务运行且不可持续 备注说明 供电系统 1.1 单路市电故障,备用高压线路可以投入使用 1.2 变压器及单台(组)UPS系统故障不影响供电输出 1.3 双电源IT设备,单路故障掉电不影响业务运行 1.5供电质量异常-负载设备无异常 电力质量异常是指 超压、低压、频率不超过国家规定范围,但是设备工作处于危险状态 暖通系统 2.1机房冷水机组单台故障且有冗余 2.2机房内空调制冷系统(整机)故障且有冗余 单台压缩机故障,空调整机未停机,机房温度/湿度未明显变化不在此列 2.3辅助机房UPS、配电室等空调出现故障且无冗余 导致辅助机房/配电室温度上升,影响UPS/电池等的正常工作 三级事件定义: 关键服务设施组件故障有限且不影响运行 备注说明 供电系统 1.1 供电设施组件故障,但不影响供电输出,可在线修复 1.2 UPS组设施组件故障,不影响输出,可在线修复 1.3 配电柜组件故障,如电表、指示灯等 1.4 发电机系统组附属组件故障,不影响输出,可在线修复 1.5 零地电压超限 国家规定为2v 暖通系统 2.1机房冷水机组附件故障,且可正常运行,不影响制冷 2.2 空调组件故障且不影响制冷运行 如单台压缩机故障,空调整机未停机,机房温度/湿度未明显变化 2.3 局部温湿度轻微超标经调整后正常 超SLA标准:温度±1℃,湿度±3%