技术支持:对UPS主机、蓄电池、空调及变配电系统提供操作、优化、咨询、评估等技术支持;

重点保障服务:对UPS主机、蓄电池、空调及变配电系统在特殊时期进行重点保障服务. 具体内容包含如下三个方面设备:

(一)UPS及蓄电池 1. 巡检与保养.每月需进行一次UPS及蓄电池的巡检.巡检内容包含对UPS设备及电路进行定期检查,观察蓄电池表面,仔细检查蓄电池连接,对蓄电池表面进行除尘保洁.提供蓄电池巡检服务和故障更换服务.每半年对蓄电池进行一次深度放电操作,放电量达到电池总容量的60%. 2. 维修服务.UPS如有损坏,应提供原厂维修服务,维修服务均应由UPS原厂工程师进行实施,并出具维修报告. 3. 蓄电池如有漏液现象,必须及时更换.所需的蓄电池由投标方免费提供. 保养巡检工作内容如下: 检查项目 检查内容 巡检类型 UPS日常维护 UPS运行状态检测 操作控制器,判断控制器及显示部分 报警及故障信息记录分析 检查UPS空气过滤网是否有堵塞物 属操作类检测 UPS日常维护 UPS参数校准 检查是否有明显的过热痕迹 UPS充放电测试 属仪表类检测 蓄电池 蓄电池放电电流、内阻测量 蓄电池连接点牢固性、结点温度 属仪表类检测 蓄电池 蓄电池定期充放电(1次/年) 检查检查电池是否损坏,壳、盖间有无泄漏 电池架、连接线、端子是否有松动或锈蚀 属操作类检测

(二)空调系统 1. 每月对空调系统进行一次全面巡检,内容包括例行检查:控制器工作参数的设置;

压缩机的吸、排气压力,油位,视镜;

压缩机;

高低压;

风机皮带噪音及运行电流;

加湿器工作电流、过热保护;

冷凝器电机、翅片;

制冷循环管路各部件的运行情况;

过滤网、加湿器和供排水管路及电气系统等部分的清洁情况等. 2. 每季度对空调系统进行一次保养维护,内容包括:清洗室外机冷凝器;

室内机给、排水管路;

检查过滤网和加湿罐. 3. 过滤网至少每3个月更换一次,加湿罐至少每半年更换一次,如有损坏应立即更换,过滤网和加湿罐均由投标方免费提供. 4. 如发生空调故障,应及时响应并及时修复. 5. 维保巡检工作主要内容如下: 检查项目 检查内容 机房专用空调整体状况 检查机房温度,湿度,查看温湿度设定是否正常、 检查机组完好度,是否有腐蚀,破损 测量机房洁净度 测量机房噪声 属空调外表面及机房空调容量检测 耗材部件 检查过滤网是否清洁,根据情况最少3个月更换一次 检查加湿罐水垢情况,根据情况最少每半年更换一次 属空调耗材配件巡检 水系统上水、排水部分 检查上水水管路由环境、水压、检查上水是否正常,排水是否通畅 属观察检测类巡检 加湿部分 检查加湿是否正常 检查加湿电流 上排水电磁阀是否堵塞、检查冲水功能 属仪表检测类巡检 水系统排水部分 检查排水是否正常 检查排水管路由环境 检查排水电磁阀 检查冷凝水排水是否通畅. 属观察检测类巡检 室外机部分 检查室外机干冷器冷却翅片是否清洁 检查室外机风机工作是否正常 检查室外机配电柜是否有报警 检查室外机安装是否松动 属观察检测类巡检 电气控制系统 检查接线端子 检查小型断路器(空开)性能 检查隔离开关(总开关)性能 检查接触器/继电器性能 检查熔断器性能 检查变压器/互感器性能 检查控制电路板 检查传感器性能 属仪表检测类巡检 风机与气流组织 检查风机的性能 新风机与排烟风机保洁 检查风道的气密性 检查送风风道和回风风道的洁净程度 测试密闭阀、防火阀性能 属仪表检测类巡检 制冷系统 制冷系统检测(压缩机电流) 压缩剂的性能检测 膨胀阀的检测 供液电磁阀的检测 安全阀的检查 检查高压开关 检查低压开关 压力继电器的检查 干燥过滤器的检查 属仪表检测类巡检 制热系统 检查加热器片是否完好 检查加热气流是否通畅 检测各级加热器的电流 检查加热器过热保护是否正常 属仪表检测类巡检