编辑: f19970615123fa 2014-12-21

三、配件及耗材 所用配件及耗材均由投标人提供并承担相应的费用,招标人不再支付费用. 投标人应在北京本地设有备品备件库,确保及时提供足量的备品备件,满足本项目所包括设备的修复时限.

第三章 其它要求

一、人员要求 投标人应为本项目设置一个固定的维保服务团队,提供7X24小时服务响应(非驻场).服务团队至少包括项目经理一名、技术负责人一名、4名电气专业工程师、4名空调专业工程师.人员要求如下:

(一)基本要求 1. 团队人员的年龄均不超过50岁,熟练掌握维护保养服务技能;

2.投标人应详细说明提供计划项目参与人员,并保证其中80%以上人员在中标人单位从事半年以上相关工作(以中标人提供为其缴纳的社会保险费时间为依据)且今后能够全职参与本项目;

3. 为保证服务人员的质量和素质以及工作能力,避免低于成本价的恶性竞争,本项目不接受任何形式的优惠折扣.

(二)专业要求 1.空调专业技术工程师必须具有安监局颁发的制冷设备运行操作特种作业证或制冷安装维修特种作业证,至少3年以上维修空调制冷系统的经验,可独自处理精密空调冷媒系统高低压故障,精通精密空调维修操作;

2.电气专业工程师必须有安监局颁发的低压电工特种作业证或电气智能工程师证书,3年以上持证上岗操作经验;

有低压配电系统运行维护经验,熟悉PLC控制器件工作原理;

3. 原厂培训证明:所提供的电气专业工程师中至少有一名具有施耐德UPS原厂培训证明,所提供的电气专业工程师中至少有一名具有伊顿UPS原厂培训证明.

(三)其他服务人员要求 1.项目经理.大专及以上学历,有政府机关或金融行业的运维管理经验,工作年限在5年(含)以上,能够组织人员提供7X24小时服务响应服务;

2.项目技术负责人.本科及以上学历,具有机电类高级职称,5年以上数据中心行业相关从业经验,对机房的配电、空调暖通系统的架构及运行模式有深入的了解.

二、项目质量要求 在合同期间,中标人应认真做好设备的维护保养工作,确保机房安全稳定运行.如因中标人的原因导致机房出现安全事故,一切损失由投标人承担,招标人保留索赔和终止合同的权利. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题