扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2014)116 项目名称: 春缇家园1#―11#、地下车库、变电所

1、变电所

3、变电所

4、水泵房 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年03 月07日 江苏省建设厅制 扬州亚太置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的春缇家园1#―11#、地下车库、变电所

1、变电所

3、变电所

4、水泵房项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年三月七日 (审查机构公章) (附10页审查意见) 项目概况 项目名称 春缇家园1#―11#、地下车库、变电所

1、变电所

3、变电所

4、水泵房 建设单位 扬州亚太置业有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 224665.71 M2 建筑总高度 98.9 M 建筑层数 1#地上三十三层+地下一层;

2#地上三十三层+裙房+地下一层;

3#地上二十六层+裙房+地下一层;

4#、6#、7#、9#地上三十四层+地下一层;

5#地上二十层+地下一层;

8#地上三十二层+地下一层;

10#地上二十三层+地下一层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2014-2-28 勘察单位 江苏省地质工程勘察院 资质等级 甲级 设计单位 上海建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:

1、1#、2#、4#-10#楼设计外窗使用单框断热铝合金中空6+9A+6的外窗,设计不符合DGJ32/J157-2013第3.2.3条规定.

(二)违反 强标 之处:

1、1#-11#楼设计冷桥楼板,未设置保温构造,设计传热阻小于0.52,设计不符合DGJ32/J71-2008第5.3.2条规定(包括3#楼的公共建筑部位),实际存在2#、3#、11#公共建筑内表面温度不满足DGJ32/J96-2010第3.3.8条规定.

2、1#-10#楼外窗的抗风压等级3级,不符合DGJ32/J157-2013第3.2.10条规定.

(三)其它:

1、1-10#楼居住建筑的外窗,应符合DGJ32/J157-2013的具体要求.

2、1#-11#设计内保温构造,应计算内部结露.

3、1#-10#楼分户楼板考虑装修后的状态,应按照实际情况,分别计算,并在节能专篇中交代清楚.

4、1#-11#楼设计内保温,应对应节能专篇中的分户墙、分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的隔墙和楼板等,具体交代构造做法.

5、2#、3#楼居住建筑节能计算书,缺分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板的计算.

6、8#、9#楼居住建筑节能计算书,缺分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的隔墙的计算.

7、11#楼使用单框断热铝合金LOW-e5+12A+5,自遮阳遮阳系数0.34,应交代透光性能,南向窗墙比0.11,如选用低透光LOW-e玻璃,不满足DGJ32/J96-2010第3.3.2.2条规定(2#、3#公共建筑存在同样的问题).