8、2#、3#、11#公共建筑节能专篇,应交代可见光透射比设计值和限值;

应交代外窗可开启面积比的设计值和限值(同时应有计算).

9、1#-2#、4#-9#、11#建筑变形缝应有保温构造. 给排水专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处: 电气专业: 违反强制性条文数

9 违反强制性标准数

21 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.3.7 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 建筑节能专项审查意见表

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处:

(三)设计深度及其它:

1、补充风机的节电措施. 暖通专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处: 违反强制性条文数

9 违反强制性标准数

21 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 徐静 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2014.3.7 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、总平面图变电所/开闭所与地上停车场间的距离小于6.0米(8#、9#楼存在同样的问题).设计不符合GB50067-97第4.2.1条规定.

2、1#-10#楼设计上人屋面,包括屋面构造层、建筑找坡高度在内,女儿墙1000,未设置防护栏杆等,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.10条规定.

(二)违反 强标 之处:

1、总平面图车库东侧入口(靠近门卫处)与区内道路平行,应有7.5米的距离,应符合GB50352-205第5.2.4条规定.

2、1#-11#楼外墙使用200(240)厚蒸压加气混凝土砌块,应交代强度等级和容重等级,应考虑砌体防裂设置窗台梁等规定,应符合DGJ32/J16-2005第6.1.1条规定(内填充墙同样应交代强度等级和容重等级).

3、1#-10#设计的防护栏杆应沿宽窗台的部位设置,设置高度应从可踏面以上900高,应符合GB50352-2005第6.10.3条规定(设计单元放大图,通用大样图均不正确).

4、C、D、E单元放大平面图通用图,通向卧室的走道标注尺寸1.0米,净宽小于1.0.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.12条规定.

5、通用图MQ3293等设计采用平开外窗,不符合DGJ32/J07-2009第4.10.4条规定.

6、通用图建施07-05阳台防护栏杆采用50*70*2.5方钢、30*20*2方钢.设计不符合DGJ32/J16-2005第9.4.1条规定.

7、1#-10#楼设计单元门应为电子对讲安全防卫门(门窗表未交代清楚,设计说明交代不全面),设计不符合DGJ32/J26-2006第4.8.2条规定(同时分户门应为防卫门,同时满足防火、保温的要求).

8、2#、3#、11#楼商铺内存在无直接对外的开窗,应考虑机械通风措施,应符合GB50352-2005第6.5.1条规定.

9、2#、3#设置的无障碍平台仅有部分设置雨棚,不连通并且尺寸较小,不符合GB50763-2012第3.3.2.6条规定.

10、地下室汽车库和配套用房排风口应距离室外地坪高度大于2500(设计2000),不符合JGJ100-98第3.2.11条规定.

(三)设计深度及其它:

1、1#-10#楼地下室通向一层的楼梯门应具有门禁功能. 设计人 茹欣、邵雪妹、洪峰 专业负责人 张宏 审核人 石蕾 注册师 张宏 执业印章号 3100389-051 违反强制性条文数

11 违反强制性标准数

41 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.3.7 (建筑)专业审查意见

2、1#-10#交代分户墙、分户楼板的空气计权隔声量不大于40DB,不正确,应为45DB.