编辑: 丑伊 | 2015-02-20 |
3、1#-10#楼应考虑成品房建设的要求,应达到40%的建设标准.
4、A单元放大平面图厨房面积5.44,设计开窗宽度600,应考虑采光系数满足规范的要求.
5、B单元(200墙)放大平面图中间户型户门开启,影响疏散宽度,应调整.
6、C单元(C
1、C2)单元楼梯间开窗与合用前室间的开窗距离应标注;
单体平面图存在同样的情况.
7、通用图自行车坡道坡度1:4,不符合DGJ32/J26-2006第4.14.5条规定.
8、通用图中,信报箱应考虑设置在门禁外或外投内取.
9、1#、4#、8#、9#、10#楼应交代厨房排烟道的做法,1#-10#楼出上人屋面排烟口应高出2.0米.
10、2#、3#二层平面通过商铺的屋顶连通,应考虑安全防范措施.
11、地下车库和配套用房汽车坡道侧墙,应设置导向标志.
12、地下车库各个防火分区应明确直接对外的安全出口和借用安全出口. 设计人 茹欣、邵雪妹、洪峰 专业负责人 张宏 审核人 石蕾 注册师 张宏 执业印章号 3100389-051 违反强制性条文数
11 违反强制性标准数
41 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.3.7 (结构)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、(
2、3#)部分独基高度偏小,框架柱直锚段不足20d,不符合GB50007-2011中8.2.2-3条.
2、(
1、2#)标高-0.04层、4.46层主楼相关范围的部分框架梁箍筋直径为8mm,不符合一级抗震构造措施要求.JGJ3-2010中3.9.6条.
3、(地库)消防车行走车道未考虑消防车荷载,顶板设次梁后消防车荷载考虑插值及覆土厚度后取值偏小,不符合GB50009-2012中5.1.1条.
(三)其它:
1、荷载问题:卫生间应降板(同层排水)考虑填料荷载,局部墙荷载遗漏,
1、
8、10#楼梯间中间次梁上墙荷载遗漏,电梯间吊钩集中荷载遗漏.
2、住宅楼桩筏基础未见抗冲切(桩不在剪力墙下时)、局压(筏板混凝土等级低于剪力墙时)、筏板配筋值计算书.桩反力最大值包括偏心荷载和地震作用组合吗?
3、总说明砌体部分的说明不符合DGJ32/J16-2005中6.1.1条――每层半高处均设腰梁,顶层砂浆强度应M7.5,顶层粉刷满布钢丝网.另楼梯间和人流通道粉刷应满布钢丝网.
4、各栋楼梯间竖向构件350*1000,应按框架柱输入.
8、9#标高46.360以上该构件箍筋应全加密.
5、
1、
2、
6、7#短肢剪力墙整体配筋率应≥1.2%,如1#缝右20轴标高-0.04~2.86段,剪力墙厚300墙长2100处.
6、2#标高-3.0层现浇板配筋计算值461,标高-0.04层局部降板板厚250未标注.
7、10#底层轴压比大于0.4时,应提供约束边缘构件体积配箍率计算结果.
8、地下车库: 根据总图核查顶板上消防车荷载及变电所位置(变4总图位置和计算书不一致). 顶板上有建筑物处(如11#、水泵房、变电所)抗浮应该更好,为什么布桩反多? 地库为平筏基础,应注明持力层土层号、地基土承载力. 补充平筏基础配筋计算书. 车库抗拔桩设计等级宜取同主楼(甲级). 部分框架柱上部主楼说明见地下室平面,但未见表示(如7#北侧和地库交接处). 设计人 周琪 专业负责人 翁文忠 审核人 包佐 注册师 翁文忠 执业印章号 3100389-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
5 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.3.7 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.