编辑: 丑伊 2015-02-20

(二)违反 强标 之处:

1、各栋住宅均存在部分构件配筋不足,不符合GB50011-2010中5.4.2条.如1#1轴GBZ4,N轴GBZ14,30轴标高2.86~5.76段YBZ8,30轴GBZ7等.标高-3.0~-0.04段部分剪力墙墙身配筋不足.标高-0.04层U轴交16~18轴间梁配筋不足.3#H轴GBZ17的纵筋,5#GBZ6在顶层处的箍筋、标高-3.0~-0.04段部分剪力墙墙身配筋.请全面自查.

2、(

2、

3、11#)

2、3#外扩商业及11#部分角柱箍筋未加密,不符合GB50011-2010中6.3.9-1条;

2#SWKL1-9在2s-30轴处梁端截面钢筋比值不符合GB50011-2010中6.3.3-2条.

(三)其它:

1、总说明中2#右单元、

3、

5、10#抗震等级有误(应为二级).

1、

2、3#裙房未交代框架梁的抗震等级.

2、

1、

2、

6、7#屋面以上部分边缘构件箍筋间距200不符合一级抗震构造措施要求.

3、

2、3#商业裙房宜与主楼脱开,按框架结构补充计算,取包络设计.

4、地下室顶板嵌固端剪切刚度比不符合GB50011-2010中6.1.14-2条:1#缝右Y向剪切刚度比0.59大于0.5;

2#计算书缺页,未见此内容;

5#中间单元Y向剪切刚度比0.88,其余各栋自查.

5、地下室顶板嵌固,11#地下室框架柱截面尺寸大于上部........