探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持. 线型光束感烟探测器 当对射光束的减光值达到1.0dB~10dB时,应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯. 点型、线型感温探测器 应在试验热源作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号;

点型探测器报警应启动探测器报警确认灯,并应在手动复位前予以保持. 火焰(或感光)探测器 应在试验光源作用下,在规定的响应时间内动作,并向火灾报警控制器输出火警信号;

具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯,并应在手动复位前予以保持. 可燃气体探测器 应符合GB15322―94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第4.1条、第4.6条要求. 手动报警按钮 被触发时,应向报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯;

应能手动复位. 火灾报警控制器 火灾报警控制器(区域、集中、通用) 火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等,应符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》第4.2.1.2―4.2.1.6条的相关要求. 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、备电源的状态. 火灾显示盘 应符合GB17429―1998《火灾显示盘通用技术条件》第3.2.1.2条要求. 消防联动控制设备 应符合GB16806―1997《消防联动控制设备通用技术条件》第4.2.

4、4.2.

5、4.2.6条要求. 消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号. 可燃气体报警控制器 可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能等,应符合GB16808-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》第3.2.

2、第3.2.4-3.2.6条的相关规定. 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、备电源状态. 火灾警报装置 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后,发出声警报或声、光警报. 环境噪声大于60dB的场所,声警报的声压级应高于背景噪声15dB. 消防供水 消防水池 水位及消防用水不被他用的设施应正常. 补水设施应正常. 寒冷地区防冻措施完好. 消防水箱 水位及消防用水不被他用的设施应正常. 消防出水管上的止回阀关闭时应严密. 寒冷地区防冻措施应完好. 稳压泵、增压泵及气压水罐 进出口阀门应常开. 启动运行应正常;

启泵与停泵压力应符合设定值;

压力表显示应正常. 消防水泵 消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌. 进出口阀门应常开,标志牌应正确. 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常. 启动运行应正常,应向消防控制设备反馈水泵状态的信号. 水泵控制柜 应有注明所属系统及编号的标志. 按钮、指示灯及仪表应正常,应能按钮启停每台水泵. 主泵不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵. 水泵接合器 应有注明所属系统和区域的标志牌. 控制阀应常开,且启闭灵活;

单向阀安装方向应正确,止回阀应严密关闭. 寒冷地区防冻措施应完好. 消火栓 消防炮 室内消火栓 消火栓箱应有明显标志. 消火栓箱组件应齐全,箱门应开关灵活,开度应符合要求. 消火栓的阀门应启闭灵活,栓口位置应便于连接水带. 室外消火栓 阀门应启闭灵活. 地下式消火栓应有明显标志,井内应无积水. 寒冷地区防冻措施应完好. 消防炮 控制阀应启闭灵活. 回转与仰俯操作应灵活,操作角度应符合设定值,定位机构应可靠. 启泵按钮 外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具. 被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示. 按钮手动复位,确认灯随之复位. 系统功能 室内消火栓 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa. 触发启泵按钮时,消防水泵应启动. 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa. 消防炮 触发启泵按钮时,消防水泵应启动;