出水压力应符合设计要求. 自动喷水灭火系统 湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态. 报警阀组 湿式报警阀组 应有注明系统名称和保护区域的标志牌,压力表显示应符合设定值. 控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;

采用信号阀时,反馈信号应正确. 报警阀等组件应灵敏可靠;

压力开关动作应向消防控制设备反馈信号. 干式报警阀组 应符合4.6.1.1条. 空气压缩机和气压控制装置状态应正常;

压力表显示应符合设定值. 预作用报警阀组 应符合4.6.1.1条. 配有充气装置时,应符合4.6.1.2.2条. 电磁阀的启闭及反馈信号应灵敏可靠. 雨淋报警阀组 应符合4.6.1.1条和4.6.1.3.3条. 配置传动管时,传动管的压力表显示应符合设定值;

气压传动管的供气装置应符合4.6.1.2.2条. 水流指示器 应有明显标志. 信号阀应全开,并应反馈启闭信号. 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠,并同时反馈信号. 喷头 应符合设计选型. 闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求. 不得有变形和附着物、悬挂物. 末端试水装置 阀门、试水接头、压力表和排水管应正常. 系统功能 湿式系统 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa.,水流指示器、报警阀、压力开关应动作. 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB. 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵. 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号. 干式系统 开启末端试水装置阀门后,报警阀、压力开关应动作,联动启动排气阀入口电动阀与消防水泵,水流指示器报警. 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB. 开启末端试水装置后1min,其出水压力不应低于0.05Mpa. 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号. 预作用系统 火灾报警控制器确认火灾后,应自动启动雨淋阀、排气阀入口电动阀及消防水泵;

水流指示器、压力开关应动作,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB. 火灾报警控制器确认火灾后2min,末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa. 消防控制设备应显示电磁阀、电动阀、水流指示器及消防水泵的反馈信号. 雨淋系统 应能自动和手动启动消防水泵和雨淋阀. 当采用传动管控制的系统时,传动管泄压后,应联动消防水泵和雨淋阀. 压力开关应动作,距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB. 消防控制设备应显示电磁阀、消防水泵与压力开关的反馈信号. 并联设置多台雨淋阀组的系统,逻辑控制关系应符合设计要求. 水幕系统 自动控制的系统应符合4.6.5.4.1条―4.6.5.4.3条. 人为操作的系统,控制阀的启闭应灵活可靠. 水喷雾系统 应符合4.6.5.4条. 泡沫灭火系统 供水设施、启泵按钮 应符合4.4条、4.5.4条. 泡沫液贮罐 罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量. 储罐的配件应齐全完好,液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态应正常. 比例混合器 应符合设计选型;

液流方向应正确. 阀门启闭应灵活,压力表应正常. 泡沫产生器 ........