编辑: 丑伊 2016-05-05
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)560 项目名称: 长青大厦建筑幕墙工程 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年10月21 日 江苏省建设厅制 江苏长青农化股份有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的长青大厦建筑幕墙工程项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年十月二十一日 (审查机构公章) (附 4页审查意见) 项目概况 项目名称 长青大厦建筑幕墙工程 建设单位 江苏长青农化股份有限公司 项目地址 江都舜天路、建都路交汇处西北角 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2013-9-28 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 苏州金螳螂幕墙有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― (幕墙)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、本工程玻璃幕墙的每块玻璃仅有一边压板固定、其余三边均为隐框,违反苏建函科[2012]386号文第二条的规定.

2、未对中空玻璃的两片玻璃之间、采光顶玻璃、雨棚一玻璃与铝合金副框之间的硅酮结构胶(如图D

011、TPD

01、YPD03等)进行承载力极限状态验算,违反JGJ 102-2003第5.6.2条的规定.

(二)违反 强标 之处:

1、设计说明GN-02中,将本工程所在地区归属为热带风暴和台风多发地区(即ⅢA和ⅣA地区)不正确,违反GB 50178附表2.1-1的规定.

2、倒挂天然石材下方可能有人员活动,未采取可靠措施防止倒挂石材开裂后坠落,违反JGJ 133-2001第5.1.4条的规定.

3、采用挂接的幕墙开启扇缺防脱措施(如图D013等),违反JGJ102-2003第5.1.2条的规定.

4、石材的有效厚度小于25mm(如图D039),违反JGJ 133-2001第5.5.1条的规定.

5、部分龙骨采用闭口钢方管,端部未焊接封闭,违反GB50017-2003第8.9.1条的规定.

6、钢结构设计计算书中基本风压(0.45kPa)不正确,违反GB50009-2012第8.1.3条的规定.

7、钢结构计算书第99页,锚筋采用HRB335钢筋,违反GB 50010-2010第9.7.1条的规定.

(三)设计深度:

1、施工图封面缺设计单位法定代表人、技术负责人、设计项目负责人的实名及其签字(或授权盖章),违反《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)(以下简称08版《深度规定》)第4.1.2条的规定.

2、标准DGJ32/J 07-

2005、GB/T

4172、GB/T 5117-1995等已废止;

标准GB 15763.2-2009不存在.

3、以下各条违反08版《深度规定》第4.4.11条第2款的规定: (1)施工图未注明硅酮结构胶的变位承受能力指标;

(2)施工图未注明不锈钢螺栓、螺钉钢的组别、性能等级;

(3)施工图未注明不锈钢的牌号;

(4)未注明门窗所用受力五金件的品种、规格;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题