(5)施工图未注明铝合金石材挂件、挂座的长度;
设计人 吕光华 专业负责人 周华 审核人 袁志芳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
7 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2013.10.21 (幕墙)专业审查意见 (6)未注明4厚钢质U形槽的截面尺寸(如图D004);
(7)施工图未注明固定铝合金压板用M6*45不锈钢机制螺钉、螺栓的间距(如图D
001、D003等);
(8)施工图中中空玻璃的两片玻璃之间或玻璃与铝合金副框之间结构胶的宽度和厚度标注不齐全(如图D
011、TPD
01、YPD03等);
(9)施工图未注明铝合金石材挂件至石材两端的距离;
(10)D016中8厚加强肋板的尺寸不齐全;
(11)节点图D048中钢方管立柱与主体结构的连接构造不详;
(12)雨棚
一、雨棚
二、雨棚五的拉杆上端与主体结构连接的位置不明确;
(13)缺雨棚
三、雨棚四的钢管(150*80*5)与主体结构连接的详图;
(14)缺埋件详图及埋件布置图,围护结构主龙骨与主体结构连接的位置不详;
(15)缺石材幕墙、玻璃幕墙最下部立柱的下端与地面、楼面连接的详图;
(16)缺ES10c中标高4.300m的钢梁的详图.
4、钢结构设计计算书、建筑幕墙结构计算书、热工计算书均未注明所采用的计算程序的名称、代号、版本及编制单位,违反08版《深度规定》第4.4.12条第2款的规定.
5、以下各条违反08版《深度规定》第4.4.12条第1款的规定: (1)幕墙结构计算书中工程所在地、地面粗糙度类别与施工图设计说明不一致;
(2)幕墙结构计算书主塔玻璃幕墙的水平分格小于施工图;
(3)幕墙结构计算书第22页、第125页中立柱截面与D001不一致;
(4)建筑幕墙结构计算书中e2的取值不正确(应为固定立柱的螺栓中心至锚板表面的水平距离,施工图中部分距离较大),故埋件承受的弯矩计算不正确;
(5)钢结构计算书第44页中钢梁的跨度小于施工图ES01中3-G轴~3-F轴之间钢梁的跨度;
(6)钢结构计算书第67页中100*100钢管的壁厚与施工图JCD01b不一致;
(7)钢结构计算书第99页中采用预埋件,与施工图的后置埋件不一致;
(8)钢结构计算书第109~111页中单元编号为35~
50、68~83的构件截面与施工图JCD02b不一致;
(9)自行车坡道钢架计算未注明计算的是哪个坡道的钢架(其中计算简图、部分尺寸、部分构件截面与施工图不吻合).
6、违反08版《深度规定》第4.4.11条第1款的规定: 设计人 吕光华 专业负责人 周华 审核人 袁志芳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
7 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2013.10.21 (幕墙)专业审查意见
(四)其它:
1、设计说明GN-04中按用途对玻璃进行分类不正确(GB 11614-2009已不再按用途分为制镜级、汽车级、建筑级).
2、节点图D015中立柱与主体结构连接方式与D016不一致(ES04a、ES17a中,D015与D016在同一位置).
3、D
005、D
023、D
029、TPD03等节点图中铝板不宜仅通过一个角码直接与混凝土构件连接(混凝土构件的平整度不能保证),铝单板与相邻水泥砂浆之间的处理不恰当、易裂缝.
4、D
006、D007中幕墙背面的主体结构与ES01不一致.
5、D
031、D046等图中,铝单板之间密缝铆钉连接,雨水易渗漏.
6、本工程坡道采用玻璃为面板的围护结构,炎热天气、阳光较好时易积蓄大量热量,造成坡道内温度过高,故宜尽可能预留间隙(如CDD