编辑: 丑伊 | 2016-05-05 |
03、CDD
07、CDD10中采光顶玻璃与幕墙玻璃之间宜留一定间距缝隙).
7、计算书未注明选取的计算点、板块或区域的位置.
8、机动车坡道一采光顶玻璃的挠度(钢结构计算书第97页,dmax=30.24mm)偏大,既影响观感,也容易积污.
9、幕墙计算书第76页中 5# 角钢规格的说明不完整、有歧义.
10、石材幕墙设计计算书中横梁的受力与其实际受力不一致,石材通过挂件对横梁的作用为集中荷载,不是均布荷载. 设计人 吕光华 专业负责人 周华 审核人 袁志芳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
7 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2013.10.21 建筑节能专项审查意见表
(一)违反 强条 之处:
1、建筑幕墙热工计算书中东、西朝向的外窗(包括透明玻璃幕墙)的遮阳系数为0.33,违反DGJ32/J 96-2010表3.4.1-4的规定
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度:
1、缺外窗(包括透明幕墙)用各种中空玻璃的可见光透射比指标值.
(四)其它:
1、未注明本工程的节能水平的设计要求(如节能50%或65%等).
2、铝合金玻璃外门宜采用隔热型材(如图D
041、D
042、D044等).
3、幕墙热工计算书第13页、第15页中各种中空玻璃的传热系数、遮阳系数从何而来.
4、玻璃幕墙不透光部分传热系数计算不正确,因为玻璃与主体结构之间的空间上下部与室内均存在 热桥 :金属板材或型材(如D010). 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
0 审查人 蒋文忠 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2013.10.21 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计3 条,不符合应执行标准的问题共计 7条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一三年十月二十一日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份. ........