编辑: 丑伊 2016-08-19
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2014)595 项目名称:七二三所科研楼、12#门卫、13#门卫 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年08月01日 江苏省建设厅制 中国船舶重工集团公司第七二三研究所: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的七二三所科研楼、12#门卫、13#门卫项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年八月一日 (审查机构公章) (附10页审查意见) 项目概况 项目名称 七二三所科研楼、12#门卫、13#门卫 建设单位 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 项目地址 开发区 建筑面积 50436.11 M2 建筑总高度 49.89 M 建筑层数 七二三所科研楼地上十二层(局部二层)+地下一层;

12#门卫、13#门卫地上一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2014-07-28 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单) 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处:

1、节能计算书和节能专篇中,各部位的热工指标计算参数选取有错误,设计深度达不到江苏省建筑节能设计深度要求,应整改.(门卫)

2、应该建筑采用了中央空调系统,应按中央空调的使用面积,确定该建筑的节能类别,确定适用的规定指标,方能进行节能设计.

(三)其它: 1.科研楼节能计算书中应计算外门窗可开启面积比;

空调与非空调面积比(作为确定甲类建筑和乙类建筑的依据). 2. 科研楼、门卫节能专篇、节能计算书均未按照《江苏省公共建筑节能专篇的样式》2009版的规定编制;

缺节能构造大样. 3.科研楼、门卫设计屋面保温、外墙保温使用复合硬质聚氨酯,不能达到A级材料的标准;

应考虑设置防火隔离带,并应加权计算平均传热系数. 4.节能计算书中科研楼、门卫外墙使用改性酚醛板,节能文件中复合聚氨酯保温板,材料的导热系数、修正系数均不正确(包括屋面硬泡聚氨酯的内容),计算书、公示牌、节能设计文件互相矛盾.缺科技楼的节能专篇(计算书中所附注的为门卫的节能专篇);

科技楼计算书各向窗墙比与节能文件不一致.节能文件未交代幕墙的相关要求;

外门窗的气密性等级应为/T7106-2008规定的6级. 5.科研楼屋面设置太阳能集热板,应有防水保温构造做法. 给排水专业: