4、楼梯间框架柱节点核心区配箍率小于1.2%,不符合GB50011-2010中6.3.9条.
(三)其它:
1、计算书问题: a、I区最大地震力方向32.77度.应输入斜交抗侧力附加地震数. b、地下管道转换夹层的部分穿层柱应按穿层柱的方式计算.III区多功能厅区域框架柱也应按穿层柱输入计算. c、嵌固端判断时的剪切刚度比计算有误,对应上部变形缝处地下室不应外扩,其余部分外扩不应超过两跨.
2、II区二层楼面大开洞,9~10轴间、13~14轴间的洞口应采用楼板补齐,保证地震剪力在水平方向传递.
3、高层地上室顶板与纯地库顶板高差2.1m,水平剪力传递困难.
4、
8、10轴的DL1(2)应改为DL2(1);
汽车坡道下回填土有两处表述,且表述不一.
5、各层角柱箍筋及楼梯间次平台框架柱箍筋是否加密请核查. 设计人 王超君、刘冬梅、刘灵娣 专业负责人 刘贵 审核人 刘贵 注册师 刘贵 执业印章号 1100971-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
4 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014-8-1 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、生活水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙小于进水管径,设计不符合GB 50015-2003(2009版),3.2.4B要求.
2、汽车坡道集水坑排水泵流量小于排入集水池的雨水量,设计不符合50015-2003(2009版),4.9.36B第1条要求.
(三)其它:
1、地下汽车库建议采用湿式自动喷水灭火系统.
2、战时储油间不可设喷淋.
3、SP723.01-31, 消防泵房详图及集水坑系统图
(一) 本工程消防水池与消防泵房相距较远,而水泵吸水喇叭口设于较远的消防水池内,请计算并核查吸水管的水头损失及水泵的汽蚀余量,安全余量必须大于0.30米.建议消防给水泵采用吸水井吸水. 设计人 崔旭、孟庆勇 专业负责人 孟庆勇 审核人 孟庆勇、张国虹 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 2014-8-1 (电气)专业审查意见 科研楼:
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、二层防火卷帘未由设在本防火分区的双电源切换箱供电不符合JGJ16-2008第13.9.9条.
2、部分消防风机房未设消防专用电话分机,不符合GB50116-2013第6.7.4条.
(三)设计深度及其他:
1、补充消防用电设备的配电设备应设明显标志要求.
2、消防控制室外线电话仅有文字说明无法保证规范实施,火灾自动报警系........