编辑: 252276522 2018-02-21

《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL 5154-2002);

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997). 1.2.2 江苏省、淮安市相关法规及行政规章 《国家电网公司基建安全管理规定》(2011-11-03);

《江苏省安全生产条例》,江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告,2005年第98号;

江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则(2006年3月);

江苏省电力公司文件《关于加强 跨河 、 跨路 、 跨线 段架空输电线路设计工作的紧急通知》(苏建电(2008)218号);

江苏省电力公司文件《关于全面推广110kV架空输电线路工程架设单避雷线应用的通知》(苏建电(2007)1055号);

江苏省电力公司文件《关于提高输变电设备防雷性能措施的通知》(苏电生(2005)1475号). 1.2.3 相关资料 (1)《淮安洪泽白马湖地面光伏电站项目110KV送出配线路跨越205国道架线施工方案》 (2)《淮安洪泽白马湖地面光伏电站项目110KV送出配线路跨越205国道跨越架搭设示意图》 (3)业主提供的其它资料 (4)现场收集的各种资料 1.3 评估要求

1、应符合国家、交通部有关法律、法规、规定要求;

满足现行规范、标准强制性条文要求.

2、论证过程应切实可行,论证结果能有效保障输电线路的安全施工及205国道的运营安全.

3、论证报告提出的建议和措施应具备可操作性. 1.4 编制主要内容 (1)拟建项目区域分析;

(2)拟建项目工程概况 (3)架空输电线路参数和安全系数要求的符合性评估;

(4)拟建项目施工期对205国道安全的影响;

(5)拟建项目运营期对205国道安全的影响;

(6)存在隐患性影响评估;

(7)存在的问题及相关的安全对策和建议. 1.5 项目调研 为了全面了解拟建工程的详细情况,项目组成员到工程施工现场进行了实地调研,并就相关问题咨询了项目设计单位和施工单位,通过对施工现场的拍摄和实地调查,获得了一定的原始资料,拟建项目施工现场情况如图1-5所示. 1#钢管杆位置 2#铁塔位置 图1-5 1#钢管杆、2#铁塔位置图

第二章 工程区域概述 2.1 自然地理概况 2.1.1 地理位置 洪泽县地处江苏省中部,位于东经118°28′~119°9′,北纬33°2′~34°24′间,于1956年由周恩来总理提议建立,因洪泽湖设置,借洪泽湖得名,是苏北的南大门,区位优越,西依全国五大淡水湖之一的洪泽湖,与宿迁市泗洪县相望;

东挽白马湖,与扬州市毗邻;

南临淮河入江水道,与盱眙、金湖相连;

北濒苏北灌溉总渠和入海水道,背靠淮安市区.全县东西长63公里,南北宽39.4公里,总面积1394平方公里,其中水域面积757平方公里,陆地面积637平方公里,辖12个镇与一个省级经济开发区,素有 淮上明珠 、 鱼米之乡 之美称. 2.1.2 气候 洪泽县属北亚热带和暖温带过渡性地带,具有季风性和兼受洪泽湖水体调节的气候特点.四季分明,气候温和,无霜期长,雨量充沛,日照充足. 洪泽县四季分明,冬季寒冷干燥,春季冷暖多变,夏季湿热多雨,秋季温和晴朗.年平均气温14.9℃,与同纬度县份比较,夏季气温相近,冬季气温高出0.4~0.7℃.1月份最冷,平均气温1.5℃,极端最低气温-16.1℃(1969年2月6日).7月份最暖,平均气温27.2℃,极端最高气温39.8℃. 雨量充沛.年均降雨日99天.年均降水量913.3mm,85%的年份降水量在700mm以上,最多年降水量1531.6mm(1991年),最少年降水量532.9mm(1978年).最大月降水量640mm(1965年7月).一日最大降水量193.8mm(1984年8月31日).历年最长连续降雨日数11天,降雨量60.2mm.全年连续无降水日66天.最大降雪量15.3mm,最大积雪深度27cm(1989年2月3日、4日),最多连续降雪日数18天. 全年降水量分布不均.4~9月份降水量占全年总降水量70%以上,3个降水高峰期为4~5月的春雨期、6月中下旬至17月下旬的梅雨期、9月的秋雨期.7月份降水量最多,达215mm,占年降水量的26.7%;