编辑: 飞翔的荷兰人 | 2018-05-10 |
固有危险性 重大危险源 (5分) 构成一级危险化学品重大危险源的,扣5分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成二级危险化学品重大危险源的,扣4分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成三级危险化学品重大危险源的,扣3分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成四级危险化学品重大危险源的,扣2分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 2.周边环境 周边环境 (8分) 储气罐与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016表4.3.8或表4.4.1的要求. 一处不符合不得分. 露天或室内天然气工艺装置与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的甲类厂房的相关要求. 一处不符合不得分. 储配站高压储气罐的集中放散装置与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.12-1的要求. 一处不符合不得分. 周边应有良好的消防和医疗救护条件. 10km路程内无消防队扣1分,10km路程内无医院扣1分. 3.总平面布置 总平面布置 (8分) 储气罐与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.3的要求. 一处不符合不得分. 站内露天工艺装置区边缘距明火散发为花地点不应小于20m,距办公、生活建筑不应小于18m,距围墙不应小于10m. 一处不符合不得分. 储配站高压储气罐的集中放散装置与站内建、构筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.12-2的要求. 一处不符合不得分. 储配站总平面应分区布置,即分为生产区和辅助区. 无明显分区不得分. 消防通道 (5分) 储配站生产区应设置环形消防车车道,消防车道宽度不应小于3.5m,消防车道保持畅通,无阻碍消防救援的障碍物. 未设置环形消防车道不得分;
消防车道宽度不足扣0.5分;
消防车道或回车场上有障碍物扣0.5分. 储配站生产区宜设有2个对外出入口,并宜位于场站的不同方位,以方便消防救援应急疏散. 只有一个出入口的不得分;
有两个出入口但位于同一侧不利于消防救援和应急疏散的扣 1分. 应制定严格的车辆管理制度,场站生产区除液化天然气槽车和专用气瓶运输车辆外,其他车辆禁止进入场站生产区,如确需进入,必须佩戴阻火器. 无车辆管理制度不得分;
生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分;
门卫未配备阻火器,但生产区内无无关车辆扣
1 分 路面上应有清楚的路面标线,如道路边线、中心线、行车方向线等. 路面无标线或标线不清扣
1 分4.设计与评估 设计与评估 均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分. 5.设备与仪表 设备 (8分) 特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验的. 一处不符合不得分. 装卸台应设有静电接地栓卡,接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象,接触良好,接地电阻值不得超过 100?,装卸前槽罐必须使用静电接地栓良好接地. 一处无静电接地栓卡扣