编辑: 飞翔的荷兰人 2018-05-10

2 分;

接地电阻测试不合格扣

2 分;

槽车未连接静电接地栓扣

2 分. 厂站内具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物及露天钢质燃气储罐应采取防雷接地措施. 未设置不得分. 厂站内可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电接地措施. 未设置不得分. 厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置.报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的20%. 超过下限值20%扣2分. 仪表 (10分) 安全阀、压力表、温度表、可燃气体检测器应在检定周期内,检定标签应贴在表壳上,并注明下次检定时间,检定铅封应完好无损. 仪表未检或铅封破损一处扣1分;

标签脱落或看不清一处口0.5分. 安全阀、压力表与被测量设备之间的阀门应全开. 阀门未全开,一处扣2分. 6.自控系统 自控系统 (10分) 报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表6.5.17的要求,各种报警连锁系统应完好有效. 缺少一种报警连锁功能或报警连锁失灵扣5分. 7.人员资质 人员资质 (10分) 企业主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格的. 未考核合格每一人次扣5分. 特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核,取得特种作业人员操作证. 每一人未取得特种作业人员操作证上岗作业的扣1分. 企业配备注册安全工程师从事安全管理的,每一人次加2分. 8.安全管理制度 管理制度 (10分) 应设有日常安全生产管理机构. 未设立扣5分. 应制定操作规程和工艺控制指标. 未制定制定,扣5分;

应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度. 不符合国家标准或未有效执行的,扣5分. 企业建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制. 未制定安全生产责任制的,每涉及一个岗位扣2分. 9.第三方评估 及整改 第三方评估及整改 (10分) 对第三方评估发现的事故隐患应及时制定整改措施,落实整改责任人和整改期限,整改完成后应进行复查,达到预期效果. 未经第三方评估不得分;

一个重大事故隐患未整改的扣10分;

一个一般事故隐患未整改的扣2分. 10.应急管理 应急配备 企业自设专职消防应急队伍的,加3分. 11.安全管理 绩效 安全生产 标准化达标 安全生产标准化为一级的,加15分;

安全生产标准化为二级的,加5分;

安全生产标准化为三级的,加2分. 安全事故情况 (10分) 三年内发生过1起较大安全事故的,扣10分;

三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8分;

三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故,但未造成人员伤亡的,扣5分;

五年内未发生安全事故的,加5分. 12.消防与安全设施 消防 (1分) 工艺装置区、储气区等应按现行 国家标准《城镇燃气设计规范》GB

50028 的相关要求设置灭火器,灭火器不得埋压、圈占和挪用,灭火器应按照现行国家标准《建筑灭火器配置检查及验收规范》GB

50444 的相关要求定期进行检查、维修,并按规定年限报废. 一处灭火器设置不符合要求扣 0.5 分;

一处灭火器缺少检查、维修记录扣 0.5 分 安全设施 (5分) 建(构)筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB

50057 的相关要求,设置防雷装置,并采取防雷措施,爆炸危险环境场所的防雷装置应每半年由具备资质的单位检测一次,保障完好有效. 未设置防雷装置不得分;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题