编辑: 飞翔的荷兰人 2018-05-10

防雷装置未检测不得分;

一处防雷装置检测不符合要求扣2分 应配备必要的应急救援器材,值班室应设有直通外线的应急救援电话,各种应急救援器材应定期检查,保证完好有效. 缺少一样应急救援器材或一处不合格扣

1 分 配电房应设有专人看管,若规模较小,无人值守时,应有防止无关人员进入的措施;

配电室的门、窗关闭应密合;

电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭,与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩. 无关人员可自由出入不得分;

有一处未封闭获有孔洞扣1 分 变配电室内应设有应急照明设备,且应完好有效. 无应急照明设备不得分;

一盏应急照明灯不亮扣

1 分 备注:1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色.总分在90分以上(含90分)的为蓝色;

75分(含75分)至90分的为黄色;

60分(含60分)至75分的为橙色;

60分以下的为红色. 2.每个项目分值扣完为止,最低为0分. 3.第三方评估是指具备国家规定资质条件的第三方安全评估机构出具的安全评价报告、重大危险源评估报告、风险评估报告等. 附录2 液化天然气气化站安全风险判定准则 类别 项目(分值) 评估内容 扣分值 1.固有危险性 重大危险源 (5分) 构成一级危险化学品重大危险源的,扣5分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成二级危险化学品重大危险源的,扣4分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成三级危险化学品重大危险源的,扣3分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 构成四级危险化学品重大危险源的,扣2分,危险化学品重大危险源的等级由具备国家规定资质条件,第三方安全生产专业服务机构评定. 2.周边环境 周边环境 (10分) 液化天然气储罐总容积不大于2000 m3 时,储罐和集中放散装置的天然气放散总管与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028表9.2.4的要求;

露天或室内天然气工艺装置与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 中甲类厂房的相关要求. 一处不符合不得分. 液化天然气储罐总容积大于2000 m3 时,储罐和其他建(构)筑物与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB

50183 表4.0.4的要求. 一处不符合不得分. 液化天然气厂站的生产区应设置高度不小于2m的不燃烧体实体围墙. 高度未达到不得分. 3.总平面布置 总平面布置 (10分) 液化天然气储罐总容积不大于2000 m3 时,储罐和集中放散装置的天然气放散总管与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB

50028 表9.2.5的要求;

露天或室内天然气工艺装置与站内建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 中甲类厂房的相关要求. 一处不符合不得分. 液化天然气储罐总容积大于2000 m3 时,储罐和其他建(构)筑物与站外建(构)筑物的防火间距应符合相关设计文件要求. 一处不符合不得分. 储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤,防液堤内的有效容积不应小于堤内最大储罐容积,防液堤应完好无损,堤内无积水和杂物. 无防液堤不得分;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)