编辑: 飞翔的荷兰人 | 2018-05-10 |
防液堤高度不足或破损扣2 分;
有积水和杂物扣1 分. 消防通道 (5分) 液化天然气气化站生产区应设置环形消防车车道,消防车道宽度不应小于3.5m,消防车道保持畅通,无阻碍消防救援的障碍物. 未设置环形消防车道不得分;
消防车道宽度不足扣1分;
消防车道或回车场上有障碍物扣1分. 应制定严格的车辆管理制度,场站生产区除液化天然气槽车和专用气瓶运输车辆外,其他车辆禁止进入场站生产区,如确需进入,必须佩戴阻火器. 无车辆管理制度不得分;
生产区内发现无关车辆且未装阻火器不得分;
门卫未配备阻火器,但生产区内无无关车辆扣
1 分. 路面上应有清楚的路面标线,如道路边线、中心线、行车方向线等. 路面无标线或标线不清扣 0.5 分. 4.工程设计 工程设计 均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分. 5.设备与仪表 设备 (10分) 特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验的. 一处不符合不得分. 压缩机和膨胀机的运行应平稳,无异常响声、部件过热、制冷剂和燃气泄漏及异常振动等现象. 存在制冷剂和燃气泄漏现象不得分;
一处存在异常情况扣0.5分. 压缩机排气压力和排气温度应符合设备和工艺操作要求. 排气压力超标扣1分;
排气温度超标扣1 分. 输送低温介质的管道和设备,在投入运行前,应采取预冷措施. 未做到不得分. 液化天然气和容积大于100m?的液化石油气储罐应设置高低液位报警装置;
液化天然气和容积大于或等于50m?的液化石油气储罐液相出口管应设置紧急切断阀. 未设置不得分. 厂站内具有爆炸和火灾危险的建(构)筑物及露天钢质燃气储罐应采取防雷接地措施. 未设置不得分. 厂站内可能产生静电危害的储罐、设备和管道应采取静电接地措施. 未设置不得分. 厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置.报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的20%. 超过不得分. 低温燃气储罐区、气化区等可能发生低温燃气泄漏的区域应设置低温检测报警连锁装置. 未设置不得分. 站内爆炸危险厂房和装置区内应设置燃气浓度检测报警装置. 一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护扣1分. 5.设备与仪表 设备 (10分) 液化天然气储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀,并与储罐液位控制连锁,紧急切断阀应操作方便,动作迅速,关闭紧密. 缺少一个紧急切断阀不得分;
一个紧急切断阀未连锁扣1分;
一个紧急切断阀存在关闭故障扣
1 分. 装卸台应设有静电接地栓卡,接地栓上的金属接触部位应无腐蚀现象,接触良好,接地电阻值不得超过 100?,装卸前槽罐必须使用静电接地 栓良好接地. 一处无静电接地栓卡扣0.5分;
接地电阻测试不合格扣0.5分;
槽车未连接静电接地栓扣0.5分. 储罐组四周应设有不燃烧体实体防液堤,防液堤内的有效容积应符合现行国家标准《城镇燃气设计规 范》GB
50028 的要求,防液堤应完好无损,堤内无积水和杂物. 无防液堤不得分;
防液堤高度不足或破损扣 0.5分;
有积水和杂物扣 0.5分. 储罐组防液堤内应设有集液池,集液池内应设有潜水泵,潜水泵的运行应良好无故障,集液池内应无积水. 无集液池不得分;
未设潜水泵或潜水泵工作不正常扣0.5 分;