编辑: 丑伊 | 2018-06-08 |
4、水施-2/4, 地下汽车库给排水平面图 M轴、1轴处,A轴、1轴,C轴、11轴等多处手提灭火器的保护距离大于B类中危险级12米的保护距离,应增设建筑灭火器. 设计人 王爱忠 专业负责人 陈新 审核人 陈新 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2014.08.08 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处.
1、地下火灾自动报警系统的供电线路、联动控制线路未全部采用耐火型,不符合GB50116-2013第11.2.2条.(16#17#18#及地下汽车库)
(二)违反 强标 之处:
1、接有消防用电设备的电源进线处剩余电流保护漏电作用于断电,不符合GB13955-2005第4.6条.(16#17#18#)
2、电热水器插座未采用防溅型,卫生间插座安装高度低于1.5米,部分插座未采用带保护门插座,不符合GB50055-2011第8.0.6.4及8.0.6.5条.(16#17#18#)
3、屋面部分接闪网格尺寸不符合GB50057-2010第5.2.12条.(16#)
4、ZAL1箱电源进线处未设剩余电流保护装置,不符合GB50096-2011第8.........