编辑: 丑伊 2018-06-08

1、计算书中2层6~8轴间卫生间活荷载有误.

2、计算书中9层部分南阳台活荷载有误.

3、屋面布置太阳能热水器,活荷载0.5偏小.

4、未打印地基基础总体参数.

5、补充太阳能热水器支座大样. 17#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度:

1、地勘显示房屋北侧在软土区,南侧在较好的土层中.北侧换填达2~3m深的1:1砂石,地基变形模量与南侧相差较大.很难控制筏板基础的沉降差,改为桩基为宜.

2、未打印地基基础总体参数.

3、计算书中3~9层北阳台活荷载有误.

4、补充太阳能热水器支座大样. 18#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处.

1、桩基设计图未要求单桩水平承载力检测.不符合JGJ94-2008第5.7.2条.

(三)设计深度:

1、计算书中2~10层北阳台活荷载有误.

2、计算书中2~10层部分卫生间活荷载有误.

3、管道井处纯悬挑梁布置不合理.

4、筏板对桩、对柱的抗冲切计算未见.

5、楼梯梯板计算面荷载取值偏大、钢筋种类有误、准永久值有误. 设计人 徐玉红、吴全生、何涛、许剑峰 专业负责人 葛建国 审核人 严大媛 注册师 葛建国 执业印章号 3200022-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.08.11 (结构)专业审查意见

6、桩顶处于流塑状淤泥质土中,应进行桩身压屈验算.

7、补充太阳能热水器支座大样. 地下车库:

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处.

1、整体抗浮计算有误,不满足抗浮要求.不符合GB50007-2011第5.4.3条.

(三)设计深度:

1、侧壁仅计算支座的配筋和裂缝,未计算跨中.

2、计算书未见地梁截面和配筋、底板配筋和裂缝验算.

3、计算书未见结构几何尺寸、荷载布置、顶板配筋和裂缝验算.

4、8.5m四坡顶应按平屋面和坡屋面包络设计.

5、楼梯计算书未见.

6、设计图纸中侧壁的暗梁宽度改为300.

7、后施工的自行车坡道距汽车坡道侧壁太近,防水无法施工. 设计人 徐玉红、吴全生、何涛、许剑峰 专业负责人 葛建国 审核人 严大媛 注册师 葛建国 执业印章号 3200022-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.08.11 (抗震)专业审查意见 16#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、需分塔计算,便于查看最大地震力方向.

2、抗震申报表中多遇地震影响系数最大值有误. 17#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、需分塔计算,便于查看最大地震力方向.

2、抗震申报表中多遇地震影响系数最大值有误. 18#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、需分塔计算,便于查看最大地震力方向.

2、抗震申报表中多遇地震影响系数最大值有误. 地下车库:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、错层柱应按修改柱下端坐标输入.

2、抗震申报表中多遇地震影响系数最大值有误. 设计人 徐玉红、吴全生、何涛、许剑峰 专业负责人 葛建国 审核人 严大媛 注册师 葛建国 执业印章号 3200022-S002 违反强制性条文数