0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.08.11 (给排水)专业审查意见 16#楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水施02/13, 地下一层给排水平面图 室外消防埋地管宜加注定位尺寸.
2、水施02/13, 地下一层给排水平面图 排水管道 (UPVC)穿越地下室外墙处设置刚性防水套管,排水管道应采取防止不均匀沉降损坏管道的措施.
3、水施02/13, 地下一层给排水平面图 图签栏内图纸名称与实际名称不一致.
4、水施07/13, 排水系统原理图 请核查自行车坡道暴雨流量是否大于集水坑有效容积(1.5立方米).
5、水施13/13, 五~九层给排水支管系统图 屋顶太阳能热水器进水管设于减压阀后卫生间给水支管上,屋顶太阳能热水器上水压力不足,无法进水,应进行修改.
6、水施01/13, 设计说明
三、冷水及热水系统,本工程为新建住宅楼宜按 苏建科[2007]361号 文要求,12层以下住宅统一设计安装太阳能热水系统. 17#楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水施-09/13, 坡道入口集水坑系统图 、 自行车库集水坑系统图 图中文字说明中开泵水位-3.25米,停泵水位-4.85米;
而图中标高标注启泵水位为-2.900米,停泵水位为-4.500米,两者不一致,应统一.
2、水施-11/13, 一~四层户型大样图
(一) 18轴、F轴处,8轴、F轴处阳台应将洗衣机地漏画出.
3、水施-12/13, 给排水支管系统图
(二) 屋顶太阳能热水器进水管设于减压阀后卫生间给水支管上,屋顶太阳能热水器无法进水,应进行修改.
4、水施-01/13, 设计说明
三、冷水及热水系统,本工程为新建住宅楼宜按 苏建科[2007]361号 文要求,12层以下住宅统一设计安装太阳能热水系统. 18#楼:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 设计人 王爱忠 专业负责人 陈新 审核人 陈新 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2014.08.08 (给排水)专业审查意见
(三)其它:
1、水施-4/10, 屋面层给水排水平面图 图签栏内图纸名称与图纸实际不符,宜修改.
2、水施-4/10, 屋面层给水排水平面图 屋顶箱泵一体化设备应自带溢流信号管和溢流报警装置,溢流管末端应设防虫网.
3、水施-9/10, 户型大样图、给排水支管系统图 屋顶太阳能热水器进水管设于减压阀后卫生间给水支管上,屋顶太阳能热水器无法进水,应进行修改.
4、水施01/10, 设计说明
三、冷水及热水系统,本工程为新建住宅楼宜按 苏建科[2007]361号 文要求,12层以下住宅统一设计安装太阳能热水系统. 地下室:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水施-1/4, 坡道入口集水坑系统图 文字标注开泵水位-5.300米,停泵水位-6.300米;
但系统图中标高标注为启泵-5.100米,停泵-6.100米,两者不一致,应统一.
2、水施-1/4, 消火栓泵管路系统图 、 喷淋泵管路系统图 应将两台消火栓、喷淋泵及其连接管全部画出,图中仅画一台,无法完整表示整个泵房内相关管道,应补充完整.
3、水施-1/4, 消防泵房、生活加压泵房给水系统图 漏画倒流防止器及相关阀门,与 消防泵房、生活加压泵房大样图 不一致.