(一)违反 强条 之处: 1.17#楼设计公共出入口的平台1700.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.11.8条规定. 2.地下汽车库的顶板种植顶板,应使用耐根穿刺的防水卷材,应符合JGJ155-2013第5.1.7条规定.

(二)违反 强标 之处: 1.16#、17#楼汽车库通向住宅地下室的通道应为无障碍通道,18#楼汽车库通向住宅的楼梯应按照无障碍楼梯考虑.应符合GB50763-2012第7.3.3条规定(通行无障碍通道的门,应设置护门板、观察窗等). 2.16#楼设计地下室人员出入口等部位,防水高度应高于室外地坪500.不符合GB50345-2008第5.7.1条规定. 3.16#、17#楼设计阳台窗高度

2150、2250等,设计窗槛墙高度小于800.设计不符合GB50386-2005第9.4.1条规定(同时防护栏杆的高度未标注). 4.17#楼设计公共出入口的轴线宽度1400,设计单元门的宽度小于1200.设计不符合DGJ32/J26-2006第4.8.3条规定(18#楼存在同样的情况). 5.17#楼设计无障碍平台开门后,不能满足无障碍通行宽度,出入口设置雨棚不连续.设计不符合GB50763-2012第3.3.2条规定. 6.地下车库汽车坡道与区内道路平行,应有7.5米的距离.应符合GBGB50352-2005第5.2.4条规定. 7.地下车库防排烟机房门应考虑隔声措施,排烟口距离室外地坪高度应大于2.5米.应符合JGJ100-98第3.2.11条规定. 8.地下车库内墙不同基体防裂,应符合DGJ32/J16-2005第9.1.1条规定.

(三)设计深度及优化建议: 1.16#、17#、18#楼应考虑成品房建设的要求,应达到40%的建设标准. 2.16#、17#、18#楼应考虑采光系数的计算,应符合GB50033-2013的具体要求. 3.16#、17#、18#楼建筑设计说明分户楼板、分户墙的空气声计权隔声量40DB,不正确. 4.16##楼地下室防水未交代,应分层交代构造做法,包括穿墙管线、施工缝等部位的防水构造,应交代清楚(17#、18#楼交代不全面). 5.设计总平面图18#楼端头道路应设置回车场. 设计人 魏敏、陈晓艳 梅沁 专业负责人 竺文元 审核人 竺文元 注册师 竺文元 执业印章号 3200022-001 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

11 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.08.08 (建筑)专业审查意见 6.16#、17#、18#楼应考虑采光系数的计算,应符合GB50033-2013的规定. 7.16#、17#、18#楼一层卫生间外窗低于1700高出,设计卫生间外窗的玻璃应使用磨砂玻璃. 8.16#、18#楼应交代无障碍电梯的设置的具体要求;

16#、17#、18#应交代无障碍住房设置的具体要求. 9.16#、17#、18#楼材料构造做法表中,卫生间内墙应有防水构造做法. 10.16#楼地下室标注的定位尺寸不全. 11.16#、17#、18#楼地下室通向一层的门应有门禁功能. 12.16#、17#、18#楼应交代钢结构雨棚的具体要求(18#楼钢结构雨棚应符合GB50045-95第6.1.17条规定). 13.16#、17#、18#楼顶层阳台应为露台,上部位设置顶盖;

设计坡屋面设计坡度50%,应考虑设置止滑口. 14.地下车库的安全出口均利用住宅楼梯,应注明各个防火分区直接对外的安全出口,和借用安全出口. 设计人 魏敏、陈晓艳 梅沁 专业负责人 竺文元 审核人 竺文元 注册师 竺文元 执业印章号 3200022-001 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

11 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2014.08.08 (结构)专业审查意见 16#楼:

(一)无违反 强条 之处:

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)