编辑: 丑伊 | 2018-06-08 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年八月十一日 (审查机构公章) (附11页审查意见) 项目概况 项目名称 荷塘月色小区16#―18#楼(变更)、地下汽车库(变更) 建设单位 扬州昱坤地产有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 27382M2 建筑总高度 26.25 M 建筑层数 16#、17#地上九层+地下一层;
18#地上十层+地下一层;
地下汽车库地下一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 筏基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2014-07-31 勘察单位 江苏长江机械化基础工程公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它: 1.16#、17#、18#分户楼板应考虑厨房、卫生间等部位的装修后的状态的热工计算. 2.16#、17#、18#楼设计外窗应符合DGJ32/J157-2013的具体规定. 3.17#、18#楼分户墙传热阻应计算加权平均值. 4.16#、17#、18#楼材料构造做法表中,应有分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板、隔墙保温做法;
应有凸窗保温构造做法. 5.16#、17#、18#楼南侧阳台封闭,阳台窗作为外窗,墙身大样图中应有遮阳构造措施. 6.17#楼物业用房大部分部位与住宅下部,应按照公共建筑节能设计. 给排水专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度及其他:
1、GB50034-2004已废止,部分自行车库LPD值不符合GB50034-2013要求.(16#17#18#)
2、补充物管用房的节能设计要求.(17#)
3、设计说明中部分LPD值不符合GB50034-2013,复核实际LPD值是否满足要求.(地下汽车库) 暖通专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 王海林 节能专项审查号 日期审查人 李加恩 节能专项审查号 10161-J19 2014.08 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见