附件 项目隐患整改清单 序号 项目名称 建设单位 施工单位 项目 经理 监理单位 总监 存在问题

1 新里程南侧地块:11#、14#、16#楼及部分地下车库 南通世茂新里程房地产开发有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 余成萍 南通中房工程建设管理有限公司 陈飞 1.

项目经理余成萍请假,安全员崔一森、王华不在岗,劳动保护监督员无证,方案审批不规范,部分验收记录缺验收意见.2.防高坠自查和安全生产大检查自查流于形式,项目部所有人员职责没有公示, 七进 没有制定方案,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署.3.临边洞口防护不到位;

脚手架内侧水平防护缺失,架体上堆放大量的砖块,有少量建筑垃圾;

电梯井内水平防护未到边,四周有空隙,且建筑垃圾较多;

矮窗处无防护栏杆;

楼层小于50厘米洞口防护板无固定措施;

安全通道防护长度不符合防坠半径要求.4.施工现场局部积水严重,排水不畅通.5.悬挑脚手架斜拉钢丝绳与悬挑型钢拉结无固定防滑措施;

施工电梯开口处脚手架与建筑物无拉结件,缺横向斜撑.6.部电箱漏保不符合要求;

一机一闸一保护不符合要求.7.塔式起重机:基础分积水;

专用箱不符合要求;

部分标准节螺栓螺帽使用不规范;

平台杂物应清理;

套架导向轮部分不能灵活转动.8.施工升降机:导线架缺失;

层站防护部分不到位;

导轨架连接螺栓放松螺帽重复使用.

2 江岸水苑项目(一标段、二标段工程) 南通正泰置业有限公司 通州建总集团有限公司 夏正林 江苏缔逸项目管理有限公司 吴健 1.安全员周敏不在岗;

管理人员未佩戴胸卡;

专项方案审批手续不全.2.防高坠隐患整改不闭合,项目部所有人员职责没有公示, 七进 没有制定方案,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署,大检查自查流于形式.3.现场扬尘防控不得力;

生活区未及时洒水扬尘严重,现场材料堆放混乱,垃圾未及时清理,现场积水严重.4.临边洞口防护不到位,洞口防护未固定,临边防护栏杆缺失;

脚手架内侧水平防护缺失,架体上和现场建筑垃圾较多;

脚手架及建筑物平网被拆除;

开口脚手架缺横向栏杆和横向斜撑;

电梯井内水平防护每三层设置一道,应每两层设置一道;

移动操作平台缺护身栏杆.5.临时用电私拉乱接.6.集装箱式临时设施是泡沫夹芯板;

工人生活区、食堂消防器材配备不足.7.吊茏使用螺纹钢焊接.8.食堂熟食无防苍蝇罩.9.悬挑脚手架悬挑层密封模板不固定不可靠;

钢管、扣件未提供质量证明.10.室内工人有不戴安全帽、不系安全帽带.11.二级电箱无防护;

一闸多用.12.小型机械传动部位防护缺失.13.塔式起重机:基础积水;

主电缆拼接不规范;

钢丝绳锈蚀、缺油;

平台杂物应清理;

方案审批不规范;

附墙资料不完善;

部分验收记录缺验收意见.14.施工升降机:导线架缺失;

导轨架螺栓紧固不规范;

安全门限位失效;

层站防护不符合要求.

3 云谷总部 南通通商置业有限公司 南通八建集团有限公司 顾军 南通城市建设项目管理有限公司 吴佳兴 1.没有制定专项整治方案、 七进 方案、夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署、春夏火灾防控和大检查没有开展.2.现场有不戴安全帽的现象.3.集装箱式临时设施是泡沫夹芯板;