编辑: 麒麟兔爷 | 2018-09-18 |
项目经理带班检查记录流于形式,无隐患排查记录,无警示牌平面布置图;
应急救援预案未结合施工项目的实际情况进行演练;
模板、脚手架验收资料流于形式;
塔机检查、验收记录不完善,未见安装、租赁合同,无安全技术交底;
临时用电安全技术交底缺失.
7 德之馨香精香料(南通)有限公司年产4.5万吨香精香料项目 德之馨香精香料(南通)有限公司 江苏南通二建集团有限公司 吴鹏 上海同济工程项目管理咨询有限公司 魏志伟 1.安全员陆荣荣不在岗;
未能提供劳动保护监督员证;
管理人员未佩戴胸卡,项目经理带班检查记录中未见相关图片资料.2.没有制定专项整治方案、防高坠自查流于形式,项目部所有人员职责没有公示, 七进 方案没有针对性,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署,大检查没有开展.3.未见土方外运合同.4.室内临时操作平台少护栏;
安全网合格证未提供.5.临电安全技术交底缺失.6.塔式起重机标准节螺栓个别松动.7.施工升降机导轨架连接螺栓放松螺帽重复使用.
8 苏通科技园C13033地块项目1#楼 江苏万立新媒体发展有限公司 中如建工集团有限公司 葛俊 南通远大建设工程监理咨询有限公司 陈淑华 1.扬尘台账缺失过多,专项整治、防高坠、 七进 、春夏火灾防控、大检查没有开展,项目部所有人员职责没有公示,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署.2.安全通道不正规,脚手架内侧水平防护不到位.3.施工现场未完全封闭,现场材料堆放不整齐且未标识.4.安全标识无平面布置图;
项目管理人员未佩戴胸卡,无劳动保护监督员,项目经理带班检查记录中无隐患排查图像资料;
架子工证件有1人过期(宗圣农2017.5.5).5.安全通道设置长度不足;
底层安全网不封闭,工人不走安全通道随意出入;
少数工人不系安全帽带;
脚手架与建筑物之间防护不全;
底层脚手架高低跨搭设未按规范JGJ130第6.3.3条实施;
脚手架竹片铺设不连续有空档;
施工区域南侧与另一施工单位未封闭隔离.6.临时用电个别电箱存在一闸多用;
临电验收记录缺失.7.塔式起重机:起重臂拉杆托架螺栓松动;
高度限位行程偏短;
方案审批不规范;
部分验收记录缺验收意见.
9 廊桥水岸二期G
1、G
3、G
4、G
5、G
6、G
10、G
11、开闭所/变电所1 、变电所
2、幼儿园、地下室
1、地下室2 南通金科房地产开发有限公司 江苏南通三建集团股份有限公司 戴锦辉 江苏赛华建设监理有限公司 顾军 1.项目经理戴锦辉长期不在岗;
有一名安全员不在岗;
管理人员未佩戴胸卡.2.专项整治、防高坠、 七进 、春夏火灾防控、大检查没有开展,项目部所有人员职责没有公示,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署.3.幼儿园模板支撑缺扫地杆,立杆自由端长度大于40厘米,梁下少支撑杆;
外脚手架未超出施工层一步架;
有悬挑层脚手架扫地杆距钢管底端大于20厘米;
砼输送管支架与脚手架相连;
悬挑脚手架悬挑层密封不牢,建筑垃圾较多;
后浇带支撑被拆除后重新支撑不全.4.工地上扬尘四起,局部裸土未覆盖;
局部积水严重、排水不畅通;
现场垃圾、材料堆放混乱、未标识.5.钢筋棚、木工棚便小 防护面积不够;
底层安全网开口较多,工人随意出入;