编辑: 麒麟兔爷 | 2018-09-18 |
电梯井防护门缺失、固定不可靠,有移走未及时恢复;
临边缺少栏杆;
管道井洞口无防护;
施工电梯开口脚手架无横向栏杆、无横向斜撑;
底层通风井口无防护.6.消防器材配备不够.7.少数工人不系安全帽带.8.部分电箱一闸多用;
配电房无应急照明,无绝缘胶鞋、手套,无沙箱;
部分电缆架设不规范;
三级箱设置不规范.9.搅拌机械传动部位无防护;
钢筋机械部分无接地.10.塔式起重机:基础通道不畅通;
顶升引进平台拉杆设置不规范;
6#楼塔机违规吊运混凝土泵管;
4#楼塔机违规吊运钢管(钢管上多处有扣件);
无群塔方案;
未建立一机一档;
维保资料缺失;
部分验收记录缺验收意见.11.施工升降机:导线架缺失;
安全门限位部分绑扎;
层站防护不符合要求.
10 南通中南高科产业园1#地块启动区6#-8#、10#-31#厂房 南通中南高科产业园管理有限公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司 刘海涛 南通精诚建设集团有限公司 薛松 1.专项整治、防高坠、 七进 、春夏火灾防控没有开展,项目部所有人员职责没有公示,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署.2.无劳动保护监督员;
管理人员无胸卡;
应急救援无演练记录;
项目经理带班检查记录流于形式,无隐患排查记录;
无安全警示牌平面布置图;
未与分包单位签订扬尘控制责任书;
钢管扣件无质量证明和检验报告;
安装验收无审批意见.
11 劳保手套生产项目-综合楼(机修)、宿舍楼、车间
三、仓库、传达室、消防水池、配电间、附房 恒劢安全防护用品(南通)有限公司 南通东苴建筑工程有限责任公司 任明明 江苏诚嘉工程监理咨询有限公司 齐晖 1.安全员王应宝不在岗;
无劳动保护监督员;
项目经理带班检查记录不全;
应急救援方案与项目不相应;
管理人员未带胸卡;
现场无安全警示牌布置图;
模架、基坑、悬挑平台方案有编制,但未通过审批程序,未盖公章;
扣件无检验报告;
3个架子工证过期未更新.2.专项整治、防高坠、 七进 、春夏火灾防控没有开展,项目部所有人员职责没有公示,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署,大检查没有制定计划、自查流于形式.3.冲洗设施简陋,部分裸土没有覆盖.4.脚手架内侧水平防护不到位;
电梯井防护门用钢管栏杆高度不足,且无踢脚板防护;
电梯井平面防护四周有空隙未到边;
脚手架与建筑物防护平网被拆未恢复;
人货电梯层门较简陋,且下口间隙较大;
二层洞口有防护栏杆,未加踢脚板或密目网封闭;
安全通道设置长度只有4米,不满足防坠半径要求.5.集装箱式临时设施是泡沫夹芯板;
消防器材配备不足.6.少数工人不戴安全帽,不系帽带.7.部分电箱一闸多用,箱内无电路图示;
部分电缆架设不规范.8.搅拌机械传动部位未防护.9.塔式起重机:基础积水;
平台杂物应清理;
专用箱用可调试漏电;
部分验收记录缺验收意见.10.施工升降机:导线架缺失;
导轨架连接螺栓无放松措施;
层站防护不符合要求.
12 如东县城珠江路南侧、通洋路东侧地块项目 如东中南锦辰房地产开发有限公司 南通四建集团有限公司 陈云永 江苏省苏通建工项目管理有限公司 邱向忠 对6月27日督查现场所发现的隐患几乎没有整改.1.安全员潘志锋不在岗;