编辑: 麒麟兔爷 2018-09-18

管理人员未带胸卡;

项目经理带班检查记录内容不全,无项目经理签字,无隐患排查记录;

现场无安全警示牌平面布置图;

未见扣件检验报告;

架子工证书复印件有2人过期未更新.2.防高坠自查流于形式,项目部所有人员职责没有公示, 七进 方案没有根据项目实际来制定,春夏火灾防控没有开展.3.现场材料堆放混乱,未进行标识;

垃圾未及时清理;

扬尘飞舞;

楼层、脚手架上建筑垃圾较多.4.现场消防器材配,备不足.5.深基坑边坡未按方案做坡面防护;

坡顶坡脚无排水措施,坡顶无挡水堰;

基坑无可靠稳定的上下通道.6.脚手架悬挑封闭人工拆除未及时恢复;

安全网破损较多;

临边防护栏杆无踢脚板或密目安全网封闭;

电梯井层门固定不可靠,水平防护未到边;

安全通道才搭设、且长度不符合防坠半径要求.7.较多工人不系安全帽带.8.模板支撑架无扫地杆,全高只有一道水平杆,立杆自由端长度大于40厘米.9.部分电缆线架设不规范.10.搅拌机械传动部位无防护;

钢筋调直机械未防护.11.塔式起重机:基础积水;

标准节螺栓松动;

平台杂物应清理;

变幅钢丝绳锈蚀.12.施工升降机:未检测,未投入使用.

13 如东县人民医院外科大楼 如东县人民医院 南通五建控股集团有限公司 于洪亮 江苏衡源项目管理有限公司 曹霞 1.防高坠方案没有针对性、自查流于形式,没有制定 七进 、春夏火灾防控、大检查方案.2.现场警示牌未按照平面布置图布置,项目经理带队检查内容不全面;

未见安全带产品质量合格证,无钢管、扣件检验报告;

特种作业人员架子工有3人过期未更新.3.现场材料标识牌不全.4.模板架支撑缺一道扫地杆,少数立杆自由端长度大于40厘米.5.部分电箱设置可调漏电保护.6.混凝土机械传动部位未防护;

钢筋调直机械未防护.7.塔式起重机:部分标准节螺栓松动;

料盆钢丝绳报废.8.施工升降机:层站防护不规范;

导线架缺少.

14 熙悦花苑(S2#、S3#、12#、13#楼、15#、16#楼及二期地下车库) 海门中南新锦信房地产开发有限公司 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 蔡飞 上海港申建设管理有限公司 郭成祥 1.没有制定专项整治、防高坠方案,防高坠自查流于形式, 七进 、春夏火灾防控、大检查没有开展,项目部所有人员职责没有公示,夏季高温汛期安全生产工作没有研究部署.2.部分土没有覆盖;

现场垃圾未及时清理;

材料未标识;

局部主干道未硬化.3.临边洞口防护不到位;

施工层未设临时防护栏杆;

模板支撑架无水平拉结,均为独立杆;

人货电梯无人驾驶、门大开,未上锁关闭;

电梯层门防护固定不牢固;

楼梯平台边栏杆无踢脚板.4.临时用电私拉乱接;

部分电缆架设不规范;

部分电箱设置不规范;

临电验收资料缺失.5.管理人员未带胸卡,项目经理带队检查记录内容不全;

少数工人不系安全帽带,运输构件人员进场不戴安全帽;

模板专项方案为全现浇方案与现场装配式不一致;

未见安全带产品质量合格证;

钢管扣件未见检验报告.6.办公区消防器材配备不足.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题