编辑: 梦三石 | 2019-07-01 |
1、1-2. 表1-1 站内汽油设备与站外建、构筑物的安全距离(m) 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离(m) 级别(有加油和卸油油气回收系统) 埋地油罐 加油机 通气管口 二级站 标准 实际 标准 实际 标准 实际 重要公共建筑物
35 无35 无35 无 明火地点或散发火花地点 17.5 无12.5 无12.5 无 民用建筑物保护类别 一类保护物
14 100
11 102
11 102 二类保护物
14 无8.5 无8.5 无 三类保护物 8.5
12 7
13 7
13 城市道路 快速路、主干道
7 13
5 13
5 13 次干路、支路 5.5 无5无5无架空通信线 1倍杆高,且不应小于5m
10 5
10 5
10 架空电力线路 有绝缘层 1倍杆(塔)高,且不应小于5m
8 6.5
8 6.5
8 表1-2 站内柴油设备与站外建、构筑物的安全距离(m) 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离(m) 级别 埋地油罐 加油机 通气管口 二级站 标准 实际 标准 实际 标准 实际 重要公共建筑物
25 无25 无25 无 明火地点或散发火花地点 12.5 无10 无10 无 民用建筑物保护类别 一类保护物
6 105
6 107
6 107 二类保护物
6 无6无6无三类保护物
6 17
6 18
6 18 城市道路 快速路、主干道
3 17
3 17
3 17 次干路、支路
3 无3无3无架空通信线
5 14
5 14
5 14 架空电力线路 有绝缘线 0.5倍杆(塔)高,且不应小于5m
12 6.5
12 6.5
12 由表1-
1、1-2项目周边构筑物与站址的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年修订版)中的相关要求. 根据现场踏勘,项目周边无需要特殊保护的密集敏感点,区域内水、电等基础设施基本完善,可满足本项目运营期生产、办公和生活需求.本站工艺设施与站外建筑物的防护距离,严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(G........