  故障现象故障原因排除措施

  1、接通电源,按启动、电机不转

  (1)气压不足锁定

  (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定

  (3)热继电器开路

  (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)

  (1)调整气压至规定值

  (2)清理或修理电磁阀管道接头

  (3)按复位检查元件是否损坏以及

  电机电流

  (4)检查水位、压力、温度是否超限

  2、启动后前吹扫正常,但点不着火

  (1)电火气量不足

  (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)

  (3)电磁阀烧坏

  (4)气压不稳定

  (5)风量太大

  (1)检查线路并修复

  (2)换新

  (3)调整气压至规定值

  (4)减小配风,减小风门开度

  3、点不着火,气压正常,电有不打火

  (1)点火变压器烧坏

  (2)高压线损坏或脱落

  (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸

  (4)电极破裂或与地短路

  (5)间距不合适

  (1)换新

  (2)重新安装或换新

  (3)重新调整

  (4)重新安装或换新

  (5)重新调整

  4、点着后5ˋS后熄火

  (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小

  (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓

  (3)风量太大,出现白气

  (1)重新调整气压,清理滤网

  (2)重新调整

  (30重新调整

  5、冒白烟

  (1)风量太小

  (2)空气湿度太大

  (3)排烟温度较低

  (1)调小风门

  (2)适当减小风量,提高进风温度

  (3)采取措施,提高排烟温度

  6、烟囱滴

  水(1)环境温度较低

  (2)小火燃烧过程较多

  (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水

  (4)烟囱较长

  (5)排烟温度较低

  (1)减小配风量

  (2)降低烟囱高度

  (3)提高炉温

  ★风门在控制状态下停机风门位置开关信号没有反馈到程序信号检查风门接线是否松动或开关是否失灵

  故障现象故障原因排除措施

  一般故障

  7、燃烧器马达不转

  (1)没有电压

  (2)保险丝损坏

  (3)马达失灵

  (4)控制电路中断

  (5)燃气输送中断

  (6)控制失灵

  (7)接触器不动作

  (8)热继电器损坏

  (1)接上电路
紫甘兰
锅炉低水位保护; 4.3.2.6 燃烧机风机过载保护; 4.3.2.7 燃烧机故障保护; 4.3.2.8 燃烧机熄火故障报警; 4.3.2.9 燃烧机风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力故障报警; 4.3.2.11 ... ---摘自《此项目为预采购,可能因意外情况终止。》
xiong447385
用于锅炉维修、全厂 停电时或脱硫塔故障应急燃烧 产能合理性分析: 本项目设置的 8 t/h 锅炉的效率为 92%,饱和蒸汽锅炉负荷范围为 20%~ 100%,可以解决沼气的波动,符合工... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
黎文定
本项目配有一套低氮燃烧器,可以有效降低燃气废气中的NOX的排放量。 锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃烧过程中 燃料中的有机氮被氧化形成... ---摘自《1、项目由来》
麒麟兔爷
锅炉热力供应系 统300 3556 9246 20t/h锅炉节能减 排改造 20t/h蒸汽锅炉 1100 3102 ... 组,各燃烧器周期轮流切换燃烧或 排烟状态,加大排烟通道面积,取 消辅助烟道,高温... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
向日葵8AS
常见及处理方法; 其他保证器具安全、可靠运行的信息予以说明。并对可能出现的误用情况给予警示。 使用说明书 每台器具均应配有使用说明书,说明书中应除包含构成器具... ---摘自《ICS 91.140》
wtshxd
中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目 单一来源采购文件 采购人:中原工学院 代理机构:河南金泰招标代理有限公司 二零一七年七月 目录第一部分 单一来源公示 2 ... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目》
XR30273052
若低氮燃烧器故障发生故障时,本项目锅炉燃烧废气直接排放,颗粒物、二氧化硫不发生变化,锅炉工作时间1800h,氮氧化物排放量为39.291kg,排放速率为质结核多,具有混粒... ---摘自《吴桥昌兴再生资源回收厂》
紫甘兰
2014-2018年中国锅炉燃烧器企业IPO上市指导研究咨询报告 ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商情报网全新发布的《2014-2018年中国锅炉燃烧器企业IPO上市指导... ---摘自《2014-2018年中国锅炉燃烧器企业IPO上市指导研究咨询报告》
笔墨随风
因此在锅炉设计和运行时,应选取最合理的过量空气系数。 b)空气分级燃烧 基本原理是将燃料的燃烧过程分阶段完成。在第一阶段,将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少到总燃烧... ---摘自《概述》
静看花开花落
锅炉炉体上的过热开关接点断开时,控制器进入过热报警保护,循环泵、燃烧器的控制电源全部 断开,显示 5E 过热,同时蜂鸣器声报警。 (10)、炉水温度传感器报警 当温度传感... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
夸张的诗人
非正常排放情况为烟气处理装置故障, 主要考虑锅炉排气筒脱硝系统失效时氮氧化 物的排放和脱硫系统故障(脱硫效率降至 30%)时二氧化硫的排放,非正常排放情况见 表27。 ... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
xiaoshou
常见锅炉事故 第二篇 锅炉司炉人员基础知识培训 第一章 职业素质和职业道德 第二章 锅炉主要参数 第三章 锅炉型号的构成及表示方法 第四章 动力生产和供热锅炉的分类及... ---摘自《《锅炉司炉人员职业培训与技能考核实用手册》》
旋风
从而保证锅炉高效、可*运行。     诊断故障与报警管理:主控中心可以显示、管理、传送锅炉运行的各种报警信号,从而使锅炉的安全防爆、安全运行等级大大的提高。同时... ---摘自锅炉控制系统》
鱼饵虫
低氮燃烧器故障,导致有害废气超标排放; 发生其他环境污染事件,但未涉及至厂界外。 1.5工作原则 (1)以人为本,减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务,最大... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
我不是阿L
燃烧器开始工作,锅炉投入全自动工作程序:燃烧器工作8--10分钟后,观察烟囱冒烟情况,若没有黑烟,说明各系统比例合理,燃烧器运转正常,若有黑烟,则应调整燃烧器的风... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
飞鸟
冷凝气式发电机组,配2*130t/a 燃气锅炉。后因资金等问题,江泰煤化工公司 决定将 2*... 应有效 控制氨逃逸 烟气脱硝采用低氮燃烧器 +SCR 法,通过管理措施有效 控制氨逃逸 ... ---摘自《证书等 级:乙级》
烂衣小孩
常见及处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
星野哀
燃油(气)锅炉燃烧器系统检查保养 2.5 水压试验操作与注意事项 2.6 风机在运行中常见故障与处理 2.7 燃烧器工作时突然熄火的原因与处理 3、培训方式建议 (1) 理论教学:... ---摘自《《锅炉操作工》(三级)培训计划》
学冬欧巴么么哒
WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见分析-发表论文网 WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见分析 林国胜 摘要:介绍了WNS型燃气蒸汽锅炉结构、工作原理、日常维护保养及常见... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见分析-发表论文网》
过于眷恋
锅炉水循环常见 1 5 2 2 锅炉传热与热效率 18 5 2 2 1 锅炉传热 8 5 83 2 2 1 1 锅炉传热的定义 1 5 84 2 2 1 2 锅炉传热――热辐射 1 5 85 2 2 1 3 锅炉热辐射的主要部件 1 5 86 ... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
发帖评论
发布一个新话题