编辑: 南门路口 | 2019-07-01 |
1、范围 本施工工艺标准适用于一般工业、民用建筑工程1kV及其以下照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设安装工程.
2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证. 2.1.2管材及器材的规格型号应符合本标准及设计要求;
钢质接线盒、分线盒、直管接头、爪型螺纹管接头、直角弯管、金属线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套. 2.1.3管卡、支架、吊杆及箱盒等黑色金属件,均应镀锌或刷防腐漆;
紧固件均应镀锌. 2.1.4所需材料:电线钢管、弯管、可挠金属管,配电箱、接线箱、灯头盒、插座盒、直管接头、爪型螺纹管接头、管卡、圆钢、角钢、扁钢、支架,吊杆,镀锌螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、镀锌木螺丝、自攻螺钉、铁钉、射钉及子弹、防腐漆、调和漆、沥青油、机油、水泥、砂子、铅丝、地线卡子等. 2.2机具: 2.2.1扣压器、手扳弯管器、液压开孔器、砂轮锯、无齿锯、台钻、手电钻、电锤、电焊机、气焊工具、射钉枪. 2.2.2专用搬子、活搬子、钢锯、切割刀、铣子、扁锉、半圆锉、圆锉、木锉、平锉、手锤、錾子、钻头、管钳子. 2.2.3水平尺、角尺、卷尺、尺杆、红铅笔、铁画笔、点冲子、线坠、小线、灰铲、灰桶、水桶、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等. 2.3作业条件: 2.3.1暗管敷设: 2.3.1.1各层水平线,墙厚度线和设备基础线弹好,配合土建施工. 2.3.1.2预制混凝土楼板上配管,在楼板吊装就位并调整好后、地面做好以前,弹好水平线. 2.3.1.3现浇混凝土楼板配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前进行;
墙板配管在钢筋绑扎后进行. 2.3.1.4随墙(砌体)配合土建施工立管. 2.3.2明管敷设: 2.3.2.1配合建筑结构安装好预埋件、预留洞工作. 2.3.2.2采用剔注法固定支架,应在抹灰前进行;
采用膨胀螺栓固定支架,应在抹灰后进行. 2.3.2.3配管应在土建喷浆、刷漆后进行. 2.3.3吊顶内管路敷设: 2.3.3.1配合建筑结构进行预埋件、预留孔洞工作. 2.3.3.2单独支撑、吊挂的管路,在吊顶龙骨安装进行施工;
敷设在吊顶主龙骨上的管路,配合龙骨安装进行施工. 2.3.3.3内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置样图,并在顶板或地面弹出实际位置.
3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1暗管敷设工艺流程: 弯管、箱、盒预制→测位→剔槽孔→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒定向稳装→管路敷设→断管、铣口(管路连接)→压接接地→管路固定 3.1.2明管敷设工艺流程: 弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定→管路敷设断管、铣口(管路连接)→压接接地→管路固定 3.1.3吊顶内管路敷设工艺流程 弯管、箱、盒预制→测位→爪型螺纹管接头与箱、盒紧固→箱、盒支架固定→管路敷设→断管、铣口(管路连接)→压接接地→管路固定 3.2弯管、箱、盒、支架预制:根据施工图加工好各种弯管、箱、盒、支架.电线弯管可采用冷煨法及定型弯管. 冷煨法:一般管径25mm及以下时,可使用手扳煨管器,即将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;