1 普定县凯旋城第二区G#楼2766.
14 9F 31.8m 安顺市普定县 贵州筑城建筑设计有限公司
2 袁飞 黄和林、何晓健、陈俊蓉、彭康林、袁涛、周贵宏、徐琳、朱伟民、休云亮、吴筑溪 赫耘;
朱志;
张世诚;
莫玉祥;
建筑: 1.住宅层平面图:B轴线外墙上在G-14轴线处,相邻户窗口之间的墙体宽度不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第6.2.5条. 结构: 1.剪力墙的一肢或全部都是剪力墙的边缘构件,箍筋的配筋6@200不满足剪力墙的配筋率.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.17条.
2 沿河县白塔文化旅游项目综合楼消防通道外挡墙岩土工程勘察报告 铜仁市沿河县县城新区 陕西地矿第二工程勘察院 核工业贵港工程勘察院
1 冯国雄 安林、李彦斌、张泓 朱军;
勘察: 1.应提供带有现状地形的总平面布置图.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第4.1.11条.
3 贵阳恒大南明御府:1)
1、2#楼2)
3、4#楼71998.11 01: 1#:32F;
2#:30F;
02: 33F;
95.2 贵阳市南明区水口寺路与东新区路交叉口 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
3 肖国泓 陈刚、周云、马超、糜斌、于恒兵、何兵、熊勇、周承志、李智勇、李健、奉明荣、江城、刘代林、刘爽、王星、任啸、谭旭 陆亚平;
张俐;
肖常建;
石国伟;
董辉;
耿思清;
刘怡;
张华兵;
陆娟;
王勇;
结构:
1、部分荷载输入有误:如1#楼计算模型第4层8-10轴交8-a轴区间阳台活荷载为2.0 KN/m2,2#楼计算模型第4层2-9轴交2-a~2-b轴区间阳台活荷载为2.0 KN/m2,3#楼大屋面层楼梯间活荷载为2.0KN/m2.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.1条.
2、1#楼结施S-E04中8-20轴~8-23轴C~G轴区间的厚150mm板底配筋φ8@200小于最小配筋率.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.5.1条. 给排水: 1.设计屋顶消防水箱露天设置,应增加阀门、人孔等锁具措施.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.4/1条.
4 恒大未来城:1)A-1#楼2)A-
2、A-
3、S1#楼3)A-
4、A-5#楼4)A-6#楼5)A-7#楼6)A-8#楼7)A-9#楼(注:公租房)8)A-10#楼9)A-11#楼10)A-12#楼11)A-13#楼12)A-14#楼(无暖)13)A-地下室 188495.86 01: -1+29F;
02: A-
2、3:-1+31F;
S1:2F;
03: -1+31/吊1F;
04: 30F;
05: -1+2F;
06: 3F;
95.2 贵阳市白云区 成都基准方中建筑设计有限公司
1 戴涛 张俐;
皮慧;
韦玉委;
高波;
张世诚;
耿思清;
刘怡;
张华兵;
王勇;
冷小彦;
建筑: 1.幼儿使用的楼梯,当楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止幼儿攀滑措施.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016第4.1.12条.
5 S315罗甸县土坝至边阳公路改扩建工程设计图纸(罗甸县栗木十心加油站) 1408.26 加油站站房:2F;
主楼、公厕、加油站大棚:1F 6.4 黔南州罗甸县边阳镇栗木社区 招商局重庆交通科研设计院有限公司