建筑: 1.应标注主楼和油灌区的距离,是否满足规范要求.《建筑设计防火规范》GB50016-2014第4.2.1条. 给排水: 1.JPS-00-02:
一、二级加油站应配置灭火毯5块、消防沙2m2应在平面确定设置位置和数量.《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012第10.1.1/6条.
6 务川N辉加油站建设项目
1150 站房:2F;
综合房、罩棚、洗车房及公厕:1F 6.2 遵义市务川县 北京慎恒工程设计有限公司
2 涂中海 张俐;
吴正华;
林如霞;
刘学义;
结构:
1、应要求在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第3.1.7条.
2、JZ-16中,柱根箍筋直径不应小于8.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.7条.
7 义龙新区2015年龙广镇保障性住房建设项目:1)
23、24#楼2)25#楼3)27#、28#楼4)29#楼5)30#、31#楼6)32#、33#、34#、37#、38#楼7)35#、36#楼8)41#楼9)42#楼10)地下水泵房 124720.88 01: 23#楼为-1+23F、24#楼为-1+25F;
02: -1+23/25F;
03: 27#、28#楼为-1+18F;
04: -1+18F;
05: 30#、31#楼-1+12F;
75 黔西南州义龙新区龙广镇 上海开艺设计集团有限公司
2 赫耘;
刘利平;
肖常健;
邓映捷;
张世诚;
钟晓燕;
杨彤;
黄红;
陆娟;
冷小彦;
结构:
1、有斜交抗侧力构件的结构应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用.如41#楼等.GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第5.1.1条.
2、设计基础、柱、墙时的活荷载折减时,下部裙楼商业、地下室应按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2-2-2)条进行折减,而不能按照第5.1.2-2-1)条折减,因多数楼面梁从属面积不超过25m2,故计算截面以上层数为1时,对应的系数应取1.0.如23#、24#、25#、28#楼等.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.2条.
8 贵州省威宁县万鸿城二期(20#-25#楼) 78688.3 01: 20#、21#、22#、23#:-2F+17F;
24#、25#:-2F+21F;
71.4 毕节市威宁县 贵州大学勘察设计研究院
15 3 徐新家 钟燕妮;
刘利平;
吴正华;
余伟胜;
耿思清;
王志强;
刘学义;
张华兵;
建筑:
1、21~25#楼外窗(凸窗处)上、下层窗口间实体墙的不应小于1.2米,《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.2.5条.
2、24#、25#楼剪刀楼梯间梯段净宽不应小于1.1米(应扣减粉刷层厚度、栏杆等),《住宅设计规范》GB50096-2011第6.3.1条.
3、B-01图:地下室负二层(24-17~26)交(24-D~H)轴间的柴油发电机房不应布置在商铺下层,《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.13.2条.
9 贵阳市轨道交通2号线一期工程施工图设计第十八篇麦架车辆段与综合基地第三分册房屋建筑:1)第一部分综合维修中心(结构)2)第二部分物资总库(结构)3)第三部分材料棚(结构)4)第四部分调机工程车库(结构)5) 贵阳市金阳 中铁二院工程集团有限责任公司
1 吴正华;
结构: 1.物资总库等等传基础活载折减不对《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条.
10 贵阳市轨道交通2号线一期工程施工图设计第十八篇麦架车辆段与综合基地第三分册房屋建筑:9)第十部分镟轮库(结构)10)第十一部分污水处理站(结构)11)第十三部分洗车机库及控制室(结构)12)第十四部分轮对踏面 贵阳市金阳 中铁二院工程集团有限责任公司