编辑: liubingb | 2019-07-04 |
1 吴正华;
结构: 1.物资总库等等传基础活载折减不对《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条.
11 普定县白岩镇第二幼儿园工程建设项目――教学楼 1618.57 3F 安顺市普定县白岩镇 贵州筑城建筑设计有限公司
1 钟羽 何晓健、任婷、李林、宋立达、陈祖义、朱伟民、吴筑溪、任琪、徐小筑、休云亮、付凯 赫耘;
童印佩;
刘学义;
张世诚;
结构: 1.本工程为抗震三级,必须补充《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.9.2-2.2条.
12 恒大未来城A-8#楼(修改图)
4855 贵阳市白云区 成都基准方中建筑设计有限公司
1 戴涛 皮慧;
韦玉委;
张世诚;
刘怡;
冷小彦;
是 建筑: 1.本项目总建筑面积大于2500O,总说明消防设计篇章中并未注明设有自动灭火系统,应按规范规定划分防火分区.《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.3.1条.
13 四川西南交大土木工程设计有限公司贵州分公司办公室装修设计 贵阳市观山湖区美的财智中心B座21楼 四川西南交大土木工程设计有限公司
1 李素荣;
林如霞;
莫玉祥;
给排水: 1.自动喷水灭火系统,应有末端试水装置(试水阀)及排水措施.《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084-2001〔2005年版〕第6.5.1条.
14 关岭自治县岗乌镇岗乌中学岩土工程勘察报告(拟建物为教学楼,阶梯教室) 安顺市关岭自治县岗乌镇 湖北佳境建筑设计有限公司 湖北佳境建筑设计有限公司
1 胡浩 曹少雄、张冬、冯箭飞、宋永平、张乡荣 王徽;
勘察: 1.未划分有利、不利和危险地段.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016年版) 第4.1.9条.
15 贵阳・清镇第三届农业嘉年华镇西卫・农科城景观桥及拦水坝岩土工程勘察报告(拟建物为1~4#景观桥,1~3#拦水坝) 贵阳市清镇市高寨村境内 深圳市爱华勘测工程有限公司 贵州承宇阳光劳务有限公司
92 1 刘平 刘平、王选平、陈爱华、黄清良 唐军;
勘察: 1.P-8:场地水文地质条件.报告中对地表水与地下水的勘察不满足规范要求,需详细复核现场情况,核实、补充以下内容:《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第4.1.11-6条.
16 钟山区2016年易地扶贫搬迁工程汪家寨那罗安置点项目:1~5# 4728.61 3F 六盘水市钟山区汪家寨镇 上海新建设建筑设计有限公司 70.7
1 皮慧;
赵仁芳;
耿思清;
刘晖;
电气: 1.3#、4#楼05~06图:大部分经营性用房及所有住宅公共楼梯间设计LPD值偏大,不满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013第6.3.
4、6.3.13条.
17 盘县英武镇卫生计生院――住院部 2315.37 4F 六盘水市盘州市英武镇 贵州筑城建筑设计有限公司
1 胡小菊;
赵贵荣;
林如霞;
刘学义;
杨建华;
建筑: 1.三层平面图:1#楼梯间的门应该向疏散方向开启(向内开启).违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.11.1条.
18 贵阳益义飞凡文化传媒有限公司(含消防) 贵阳市花果园R2区1栋201 国宏消防工程集团有限公司
1 罗宇红;
莫玉祥;
董辉;
靳冬;
建筑: 1.平面房间开向疏散走道平面门F乙0924,门疏散宽度不满足规范要求,《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.18条.
19 开阳县老年大学建设工程岩土工程勘察报告 贵阳市开阳县 贵州省桥梁岩土工程有限公司
1 龚良 龚良、杨文学、黄盛、向荣斌、高龙菊、罗青云 屈儒敏;