编辑: liubingb | 2019-07-04 |
勘察:
1、场地类别:在抗震设防烈度等于6度的地区进行勘察时,未确定场地类别.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第5.7.2条.
20 松桃鼎泰大健康医药产业园建设项目:1)中药材饮片加工车间2)康复养生大楼3)综合楼4)地下室
67818 01: -3F+2F;
02: -3F+12F;
03: -3F+10F;
04: -3F;
47.25 铜仁市松桃县 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司
3 李仕海;
高波;
耿思清;
刘学义;
杨建华;
给排水:
1、康复养生大楼-10:高位消防水箱在屋顶露天设置,水箱进出水管的阀门应采取锁具或阀门箱等保护措施.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.4/1条.
2、地下室-09~11:每个防火分区应末端试水装置(试水阀).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第6.5.1条.
3、地下室-12:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9/2条.
21 贵阳综保区工业开发中心双创........