编辑: XR30273052 | 2019-07-07 |
0 生效日期: 拟制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态: 分发号: 会签栏部门签字部门签字部门签字更改记录现行修订状态 更改单号 更改标记 更改数量 更改人 更改日期
1 目的 指导试验人员对TX3403火灾显示盘试验项目进行正确的试验,确保产品质量满足规定要求.
2 适用范围 适用于TX3403火灾显示盘(以下简称显示盘)的出厂检验、确认检验.
3 职责 品质部试验员:负责对显示盘要求试验的项目进行试验,确保显示盘的试验数据准确有效. 试验程序 产品试验项目见下表. 表1 试验项目 序号 试验项目 抽样方法 方法及要求
1 试验前检查 抽检 按4.3.1条进行
2 基本功能试验 按4.3.2条进行
3 绝缘电阻试验 按4.3.3条进行
4 浪涌(冲击)抗扰度试验 按4.3.4条进行
5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 按4.3.5条进行
6 静电放电抗扰度试验 按4.3.6条进行
7 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 按4.3.7条进行
8 低温(运行)试验 按4.3.8条进行
9 恒定湿热(运行)试验 按4.3.9条进行
10 振动(正弦)(运行)试验 按4.3.10条进行
11 振动(正弦)(耐久)试验 按4.3.11条进行
12 碰撞试验 按4.3.12条进行
13 射频电磁场辐射抗扰度试验 委托具有相应检测能力的实验室检验 备注:1~3项为 出厂检验 项目,1~13项为 确认检验 项目. 4.2 试验环境 如在有关条款中没有说明时,则均应在下述正常的试验大气条件下进行: 环境温度:15℃~35℃ 湿度:25%RH~75%RH 大气压力:86kPa~106kPa 无特殊说明时,则各项试验数据的容差均应在±5%范围内. 4.3 试验要求与试验方法 4.3.1试验前检查 4.3.1.1检验设备:声压计、照度计 4.3.1.2检查方法及要求 (1)壳体表面质量:表面无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,液晶内应无杂物,模压标志应清晰. (2)文字符号及标识:文字、符号和标志应清晰、正确,透明窗上标识应为:运行、消音、火警、通讯. (3)紧固件:紧固部位应无松动. (4)激光打标检查:激光打标应工整,文字应清晰齐全.如软件版本、主要参数、编号、制造日期等应与实际相符、最大点数与实际能接点数应一致,如下图1. 图1 (5)指示灯显示器:显示盘的指示灯应以颜色标识,灯的颜色应符合要求,环境光线为100lx~500lx条件下,在正前方22.5度视角范围内,指示灯在距离其3m远处清晰可见;
显示盘采用液晶来显示信息,环境光线为100lx~500lx的条件下,在正前方22.5度视角内,显示信息在0.8m处可读. (6)音响器件:在额定工作电压下,音响器件在其正前方的1m处,声压级(A计权)应大于65dB,且小于115dB,在85%额定工作电压条件下能发出音响. 4.3.2基本功能试验 4.3.2.1 试验设备:火灾报警控制器、万用表、手持编码器、秒表 4.3.2.2将显示盘与火灾报警控制器连线好,开机后显示盘液晶应显示 泰和安 字样和图标,双键(方向上、方向下)长按进入主菜单:进入菜单后,查询键为确认,消音为退出,方向键用于修改地址与菜单选择,所有菜单中均不能出现乱码、花屏现象,再进行以下操作: a)按键检查:所有按键应能正常、灵活使用. b)地址修改:进入主菜单后,查询键选择 修改本机地址 ,利用方向键选择地址,查询键确认修改,消音键放弃修改并退出,长按方向键可连续修改地址.查看控制器地址与实际地址是否相符. c)自检:液晶屏、指示灯、声音进行自检,自检结束恢复到自检前状态,自检时声音不应出现嘶哑、间断等现象;